令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題8の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題8の概要
30:00

問題番号から選ぶ

リモコンリレー回路とアウトレットボックスを用いた配線施工

実技試験 · リモコンリレー代用端子台 / アウトレットボックス / 差込形コネクタ / リングスリーブ接続

図に示す配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(VVR 2.0mm 2心、施工省略) ・リモコンリレー代用端子台(6極):リモコンリレー「イ」「ロ」「ハ」の主回路側端子として使用し、各リレーにVVF 1.6mm 2心ケーブルをそれぞれ1本ずつ(計3本)配線する。 ・ジョイントボックス(アウトレットボックス):打抜き済みの穴(19mm用2箇所、25mm用3箇所)すべてにゴムブッシングを装着して使用する。 ・負荷:引掛シーリング(丸形)「イ」、ランプレセプタクル「ロ」、引掛シーリング「ハ」(施工省略)。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従うこと。 2. リモコンリレー代用の端子台は端子台説明図に従って使用すること。 3. 各リモコンリレーに至る電線には、それぞれ2心ケーブル1本を使用すること。 4. ジョイントボックスは、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 5. 電線の色別: ① 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ② 電源からリモコンリレーまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③ ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、および引掛シーリングの接地側極端子(W表示)には白色電線を結線する。 6. ジョイントボックス内の接続: ① 4本の接続箇所は、差込形コネクタ(4本用)により接続する。 ② その他の接続箇所は、リングスリーブにより接続する。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内において、4本の電源接地側電線(VVR 2.0mm白1本+各負荷白3本)および4本の電源非接地側電線(VVR 2.0mm黒1本+各リモコンリレー黒3本)をそれぞれ4本用差込形コネクタで接続し、各負荷への返り線3箇所(1.6mm白+1.6mm黒の各2本接続)をリングスリーブ小(刻印「○」)で圧着接続する。端子台の各リレー極(イ・ロ・ハ)には2心ケーブルを1本ずつ配線し、ボックスの打抜き済み穴すべてにゴムブッシングを取り付けてケーブルを通線・施工する。

解説

リモコンリレー回路では、操作側回路(低電圧)と主回路側(100V)が分離されています。技能試験では端子台を用いて主回路側の開閉接点を代用し、通常の片切スイッチと同様に電源非接地側(黒)と負荷への返り線(白)を開閉接点間に接続します。ボックス内の電線相互接続では、接続本数と心線径に基づき指定された接続器具(差込形コネクタまたはリングスリーブ)を正しく使い分け、圧着マーク(極小「○」や「小」)を適切に選定することが施工基準上極めて重要です。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電源白(接地側)が各器具(イ・ロ・ハ)へ向かう4本接続、電源黒(非接地側)が各リレー端子(イ・ロ・ハ)へ向かう4本接続、および各リレーから対応する器具へ向かう2本接続(イ・ロ・ハの計3組)を整理する。
  2. アウトレットボックスの打抜き済み穴(19mm用2箇所、25mm用3箇所)すべてにゴムブッシングの切れ込みを入れて装着する。
  3. ケーブル外装・絶縁被覆を適切な寸法で剥ぎ取り、端子台(各極2心ずつ)、ランプレセプタクル(受金ねじ部に白)、引掛シーリング(W端子に白)を結線する。
  4. ボックス内において、4本接続となる接地側(白2.0mm×1+白1.6mm×3)および非接地側(黒2.0mm×1+黒1.6mm×3)を4本用差込形コネクタで接続する。
  5. 器具への返り線3組(各1.6mm×2本)をそれぞれリングスリーブ小で圧着し、圧着マークが「○」になっていることを確認する。

覚えるポイント

  • VVF 1.6mmの2本接続をリングスリーブ小で圧着する場合の刻印マークは必ず「○」とする。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部および引掛シーリングのW端子には必ず接地側電線(白色)を接続する。
  • アウトレットボックスに打抜き済みの穴がある場合、電線を通さない穴も含めて全てゴムブッシングを装着しなければ欠陥となる。

間違えやすいところ

  • VVF 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着時に、誤って「小」のダイスで圧着してしまい刻印不適合となる。
  • 打抜き済みの穴にゴムブッシングを取り付け忘れる、またはブッシングの裏表や切れ込みの施工が不適切である。
  • 端子台の各リレー(イ・ロ・ハ)に接続する2心ケーブルを取り違え、異なる負荷器具へ誤配線してしまう。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日実施)候補問題No.8の配線図および施工条件に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題8

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題8の問題・解答資料です。