学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題7の概要
令和3年度下期 第二種電気工事士技能試験 課題7(3路・4路スイッチによる3箇所点滅回路)
配線設計・実技施工 · 3路スイッチ / 4路スイッチ / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / アウトレットボックス
図に示す配線図(単線図)および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線条件・器具配置】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、150mm)。 2. 器具配置: ・接続箇所A:VVF用ジョイントボックス部分(支給なし、接続のみ)。 ・接続箇所B:アウトレットボックス(打抜き済みの穴19mm×3箇所、25mm×2箇所を使用)。 ・スイッチ:接続箇所Aの下部に3路スイッチS(イ)、接続箇所Bの下部に4路スイッチ(イ)、右下に3路スイッチ(イ)を配置し、3箇所からランプレセプタクル2灯を同時点滅させる。 ・負荷:接続箇所Bの上部にランプレセプタクル(イ)、右側に施工省略のランプレセプタクル(イ)を配置。 3. 施工条件: ・A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続する。 ・電線色別:電源接地側はすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側は黒色、ランプレセプタクル受金ねじ部には白色を結線する。 ・埋込連用取付枠は4路スイッチ部分に取り付けること。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ接続):電源白+B間白(2.0+1.6)刻印「小」、電源黒+3路S黒(2.0+1.6)刻印「小」、3路S連絡線2本とB間連絡線2本の各接続(1.6+1.6)刻印「○」×2箇所。B部分(差込形コネクタ接続):接地側白3本(A間・上レセプタクル・右施工省略)に3本用×1個、負荷側黒3本(右下3路スイッチ「0」・上レセプタクル・右施工省略)に3本用×1個、A間からの連絡線2本と4路スイッチ端子(1・2)の各接続に2本用×2個、4路スイッチ端子(3・4)と右下3路スイッチ(1・3)の各接続に2本用×2個を使用する。
解説
3箇所から1つの負荷(または並列負荷群)を点滅制御する場合、回路の両端に3路スイッチを2個、その中間に4路スイッチを配置します。電源非接地側(黒)を一方の3路スイッチの共通端子「0」に接続し、他方の3路スイッチの共通端子「0」から負荷器具へ返り線を送ります。3路スイッチの「1」「3」端子から出る2本の連絡線は4路スイッチの一組の端子へ接続され、4路スイッチのもう一組の端子からもう一方の3路スイッチの「1」「3」端子へと接続されます。リングスリーブ圧着では電線太さと本数に応じた適切なダイス刻印(1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本は「小」)を選定することが重要です。
解き方
- 単線図から複線図を展開し、電源非接地側(黒)をA部分経由で左下3路スイッチSの「0」端子へ、接地側(白)をA部分経由でB部分へ導き、ランプレセプタクル2灯の受金ねじ部側端子(白)へ並列接続する。
- 3路スイッチSの「1」「3」端子からの2本の連絡線をA部分で中継し、B部分のアウトレットボックス内で4路スイッチの端子へ接続する。
- 4路スイッチの残り2端子からの電線をB部分で右下の3路スイッチの「1」「3」端子からの電線とそれぞれ接続し、右下3路スイッチの「0」端子から2灯のランプレセプタクルへ結線する。
- 接続方法に基づき、A部分のリングスリーブ圧着マーク(1.6+1.6は「○」、2.0+1.6は「小」)およびB部分の差込形コネクタ(2本用4個、3本用2個)を正確に施工する。
覚えるポイント
- 4路スイッチは3路スイッチ同士の連絡線の中間に直列に挿入される。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本のみ「○(極小)」、2.0mmが1本でも含まれる組み合わせ(2.0mm+1.6mmなど)は「小」を使用する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- アウトレットボックスの打抜き穴には必ずゴムブッシングを装着してから電線を通す。
間違えやすいところ
- 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子の配線を誤り、回路が成立しなくなること。
- リングスリーブ圧着において、2.0mmと1.6mmの組み合わせを誤って「○」刻印で圧着してしまう施工ミス。
- アウトレットボックスのゴムブッシングの取り付け忘れや、電線被覆の噛み込み。
出題の前提:令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(2021年12月19日実施)課題7の公表問題・施工条件および公式解答例による。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)