本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題6の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題6の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和3年度下期 課題6 複線図の作成と施工(3路スイッチ回路・露出形コンセント)

技能試験 · 3路スイッチ / 露出形コンセント / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて単相1線式100V回路(3路スイッチ2箇所による照明器具2箇所の点滅、および常時通電の露出形コンセント回路)の施工を完成させなさい。 【主な条件】 1. 電源は単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色)でジョイントボックスBに供給する。 2. 3路スイッチの配線は、「0」端子に電源側または負荷側の電線を結線し、「1」および「3」端子にスイッチ相互間の連絡線を結線する。 3. 電源からの接地側電線はすべて白色を使用し、露出形コンセントの接地側極端子(W表示)、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)に結線する。 4. 電源から3路スイッチSおよび露出形コンセントまでの非接地側電線はすべて黒色を使用する。 5. ジョイントボックスAの電線接続は差込形コネクタ、ジョイントボックスBの電線接続はリングスリーブを用いる。 6. 露出形コンセントへの結線は、ケーブルを挿入した部分に近い端子に行う。 7. 図中の点線で示した施工省略部分(引掛シーリングローゼット「イ」)は電線のみ配線する。

解答・解説を表示

解答

【ジョイントボックスA(差込形コネクタ)】 ・電源接地側白3本(Bからの白、引掛シーリング白、施工省略白)→ 3本用コネクタ(青) ・負荷側黒3本(3路スイッチ「0」端子黒、引掛シーリング黒、施工省略黒)→ 3本用コネクタ(青) ・3路スイッチ相互連絡線(Bからの赤と3路スイッチ赤)→ 2本用コネクタ(赤) ・3路スイッチ相互連絡線(Bからの黒と3路スイッチ白)→ 2本用コネクタ(赤) 【ジョイントボックスB(リングスリーブ)】 ・電源接地側白3本(電源2.0mm白、露出形コンセント1.6mm白、A行き1.6mm白)→ リングスリーブ小(刻印「小」) ・非接地側黒3本(電源2.0mm黒、露出形コンセント1.6mm黒、3路スイッチS「0」端子1.6mm黒)→ リングスリーブ小(刻印「小」) ・3路スイッチ相互連絡線2本(A行き1.6mmと3路スイッチS 1.6mmの組)→ リングスリーブ小(刻印「〇」)×2箇所 【器具結線】 ・露出形コンセント:W側端子に白、挿入穴に近い側へ結線しランプレセプタクルと同様に右巻きでネジ留めする。 ・3路スイッチS:端子「0」に黒、「1」と「3」に連絡線(色不問)。 ・3路スイッチ(A側):端子「0」に負荷へ行く黒、「1」と「3」に連絡線(色不問)。 ・引掛シーリング:接地側極表示端子に白、もう一方に黒を結線する。

解説

3路スイッチ回路では、電源の非接地側(黒)を一方の3路スイッチの「0」端子に入力し、もう一方の3路スイッチの「0」端子から負荷(照明器具)へ接続します。スイッチ相互間は「1」端子同士および「3」端子同士(またはクロス)を2本の連絡線で接続します。露出形コンセントは常時通電のため電源の非接地側(黒)と接地側(白)へ直接並列接続します。圧着スリーブ選定では電線サイズの組み合わせ(2.0mm×1本+1.6mm×2本はスリーブ小・刻印「小」、1.6mm×2本はスリーブ小・刻印「〇」)を正しく判定することが基本です。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を露出形コンセントのW端子と引掛シーリング2箇所へ分配し、非接地側(黒)を露出形コンセントと3路スイッチSの「0」端子へ分配する結線ルートを整理する。
  2. 3路スイッチ相互間の連絡線(2本)をジョイントボックスA・B経由で接続し、スイッチ「イ」の「0」端子から引掛シーリング2箇所の非接地側へつなぐ負荷線を割り付ける。
  3. 各接続点の電線太さ・本数を確認し、A部分は差込形コネクタ(3本用2個、2本用2個)、B部分はリングスリーブの刻印(小スリーブに「小」2箇所、「〇」2箇所)を決定して施工する。

覚えるポイント

  • 露出形コンセントへの結線は、ケーブル挿入穴に近い端子を使用し、W極に白色線を正しくネジ留めする。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着は小スリーブを用い刻印「小」となる(「〇」にすると重大欠陥)。

間違えやすいところ

  • 電源線の2.0mmが含まれる接続で、1.6mmが混ざっているため誤って「〇」で圧着してしまう刻印ミス。
  • 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子を逆に接続してしまい、3路点滅動作が正常に行われなくなる結線ミス。
  • 露出形コンセントの台座の外装シース剥ぎ取り過不足により、シースが器具外に出てしまったり心線が大きく露出して接触不良・短絡の危険が生じる施工。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(2021年12月19日実施)候補問題No.6の試験問題および施工条件に準拠。

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題6

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日) 課題6の問題・解答資料です。