候補問題No.2の施工(常時点灯パイロットランプとコンセント渡り配線)

技能試験 · 単線図から複線図への変換 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / パイロットランプ常時点灯回路

図に示す単線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 1. 電源は単相2線式100V。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は常時点灯とすること。 3. A部分はリングスリーブによる圧着接続、B部分は差込形コネクタによる接続とすること。 4. 埋込連用取付枠はタンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用すること。 5. 右側のランプレセプタクル「イ」部分は施工省略とする。 6. 下部の2口コンセントから左側の埋込連用コンセントへ渡り配線を行うこと。 7. 接地側電線にはすべて白色、電源から点滅器・パイロットランプ・コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。 8. コンセントの接地側極端子(W表示)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線すること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA部(リングスリーブ圧着:刻印「小」2箇所・刻印「○」1箇所)、ジョイントボックスB部(差込形コネクタ接続:4本用1個・3本用2個)、常時点灯パイロットランプ・スイッチ回路、2口コンセントから連用コンセントへの渡り配線、およびランプレセプタクルの極性(受金ねじ部に白線)を施工条件通りに正しく結線・施工する。

解説

パイロットランプの常時点灯回路では、電源の接地側(白)と非接地側(黒)をパイロットランプに直接接続して常に通電状態とし、同一枠内のタンブラスイッチには非接地側(黒)を渡り線で供給します。電線相互の接続において、リングスリーブ用圧着工具の刻印マークは接続する電線の公称断面積の合計(1.6mm×2本=3.2mm2のみ「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本以上などは「小」)に応じて正確に選定する必要があります。

解き方

  1. 支給材料表および寸法・配置図から各ケーブルの切断寸法(仕上がり長さに各ボックス・器具の接続しろ約100mm〜150mmを加算)を算出し切断する。
  2. 器具(ランプレセプタクル、タンブラスイッチ・パイロットランプ、コンセント)の被覆を剥ぎ取り、極性(W表示・受金ねじ部への白線接続)や枠の取り付け位置に注意して結線する。
  3. ジョイントボックスA部(リングスリーブ)およびB部(差込形コネクタ)の複線図に従って心線を整理し、指定の接続方法・刻印マークで確実に結線する。

覚えるポイント

  • 常時点灯パイロットランプには接地側(白)と非接地側(黒)の両方が直接入る。
  • リングスリーブの刻印「○」は1.6mm×2本のみ。2.0mm+1.6mmや1.6mm×3〜4本は「小」となる。
  • 埋込連用取付枠の取付位置は施工条件第5項で「タンブラスイッチ及びパイロットランプ部分」と指定されている。

間違えやすいところ

  • 取付枠をコンセント側に誤って取り付けてしまうミス(指定はスイッチ・パイロットランプ側)。
  • パイロットランプを同時点滅や異時点滅と混同し、スイッチの負荷側と接続してしまう結線ミス。
  • ジョイントボックスA部において2.0mm+1.6mmの圧着を誤って「○」刻印で圧着してしまう欠陥。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月19日)問題及び電気技術者試験センター公表正解に基づく。