本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題10の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題10の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線用遮断器・確認表示灯(同時点滅)・コンセント・各種照明器具の配線施工

配線図・技能施工 · 同時点滅回路 / リングスリーブ圧着判定 / 差込形コネクタ接続 / 器具への極性結線

図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて単相2線式100V低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。 3. 電線色別: ・電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ・電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ・次の器具の端子には白色電線を結線する:コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)、配線用遮断器の接地側極端子(N表示)。 4. VVF用ジョイントボックス内の電線相互の接続方法: ・3本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。 ・その他の接続箇所は、リングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

配線用遮断器(Nに白、Lに黒)、連用枠部分(上からスイッチまたはパイロットランプ、コンセントを取り付け、同時点滅回路を構成して接地側白をコンセントWからパイロットランプへ、非接地側黒をコンセントからスイッチへ渡り配線、スイッチ出力側とパイロットランプを渡り配線し赤線でジョイントへ接続)、器具端子極性(ランプレセプタクルの受金ねじ部に白、引掛シーリング接地側端子に白を結線)、ジョイントボックス内接続(3本接続箇所である1.6mm×3本を差込形コネクタ接続、電源白2.0mm×1+1.6mm×3本の4本接続をリングスリーブ中で刻印「中」、電源黒2.0mm×1+1.6mm×1本の2本接続をリングスリーブ小で刻印「小」)。

解説

パイロットランプの同時点滅回路では、スイッチがONになったときのみ負荷(引掛シーリング・ランプレセプタクル)とパイロットランプに同時に100V電圧が印加されるよう、スイッチの二次側接点とパイロットランプの非接地側端子を接続し、接地側端子には常時接地側(白線)を接続する並列回路を構成します。ジョイントボックス接続では、電線太さと本数からスリーブサイズ(小・中)および圧着ダイス刻印記号(○・小・中)を正しく選定する必要があります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各器具への電線心数(特に連用枠部は3心ケーブル)と白・黒・赤の電線色、わたり線の接続関係を整理する。
  2. 支給ケーブルを寸法図に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を指定長剥ぎ取って、配線用遮断器、ランプレセプタクル、引掛シーリング、連用器具枠を組み立てる。
  3. ジョイントボックス部で施工条件に従い、3本接続箇所(1.6mm×3)を差込形コネクタで接続し、白線4本(2.0mm×1+1.6mm×3)をリングスリーブ中(刻印「中」)、黒線2本(2.0mm×1+1.6mm×1)をリングスリーブ小(刻印「小」)で圧着する。

小問ごとの答え

小問 1. 配線用遮断器(ブレーカ)の結線:N端子に電源側白線(接地側)、L端子に電源側黒線(非接地側)を結線する。
施工条件3の③により、配線用遮断器の接地側極端子(Nと表示)には白色の電線を結線し、非接地側(L)には黒色の電線を結線します。
小問 2. 埋込連用枠(スイッチ・パイロットランプ・コンセント)の結線:電源白線をコンセントのW端子へ接続しパイロットランプへ渡り配線、電源黒線をコンセントへ接続しスイッチへ渡り配線、スイッチ二次側からパイロットランプへ渡り配線し、赤線でジョイント部へ送る。
確認表示灯(パイロットランプ)を負荷と同時点滅とするため、スイッチのON時にパイロットランプにも100Vが加わる並列接続回路を組みます。白線(接地側)はコンセントW端子およびパイロットランプへ、黒線(非接地側)はコンセントおよびスイッチ入力端子へ供給し、スイッチ出力側から負荷への返り線(赤線)とパイロットランプへ接続します。
小問 3. ランプレセプタクル及び引掛シーリングローゼットの結線:ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白線・中心接触片端子に黒線、引掛シーリングの接地側極端子(接地側表示)に白線・もう一方に黒線を結線する。
施工条件3の③により、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子および引掛シーリングの接地側極端子には白色電線を確実に結線します。
小問 4. ジョイントボックス内の接続方法及び圧着マーク:①差込形コネクタ(3本用):スイッチからの返り線(赤1.6mm)+引掛シーリング(黒1.6mm)+ランプレセプタクル(黒1.6mm) ②リングスリーブ「中」(刻印「中」):電源白(2.0mm)1本+器具白(1.6mm)3本の計4本 ③リングスリーブ「小」(刻印「小」):電源黒(2.0mm)1本+連用枠送り黒(1.6mm)1本の計2本
施工条件4により「3本の接続箇所は差込形コネクタ、その他はリングスリーブ」と指定されています。負荷動作用の返り線3本(1.6mm×3)は差込形コネクタを用います。接地側白線4本(2.0mm×1+1.6mm×3、合計断面積約9.17mm²)はリングスリーブ中で刻印「中」、非接地側黒線2本(2.0mm×1+1.6mm×1、合計断面積約5.15mm²)はリングスリーブ小で刻印「小」となります。

覚えるポイント

  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本のリングスリーブ圧着マークは「○」ではなく「小」である。
  • パイロットランプ同時点滅回路は、スイッチ二次側の返り線からパイロットランプへ電源を渡す。
  • 配線用遮断器のN端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部、コンセントのW端子には必ず白線を接続する。

間違えやすいところ

  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本の接続を、1.6mm同士と誤認してリングスリーブ「○」刻印で圧着してしまう。
  • パイロットランプをコンセントと並列に常時点灯配線にしてしまい、同時点滅回路にならない。
  • 施工条件指定と逆に、差込形コネクタとリングスリーブの接続箇所を取り違えて施工する。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日)課題10の試験問題および施工条件。

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題10

参照した公式資料