本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

3路・4路スイッチとアウトレットボックスを用いた電灯点滅回路の施工

技能試験 · 3路スイッチ / 4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従って、支給された材料(電源VVF 2.0-2C、各部VVF 1.6-2C/3C、ランプレセプタクル、3路スイッチ2個、4路スイッチ1個、埋込連用取付枠、アウトレットボックス、ゴムブッシング等)を使用し、3箇所(3路・4路・3路)からランプレセプタクル2灯(1灯施工省略)を点滅させる低圧屋内配線回路を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 3路スイッチの「0」端子には電源側電線又は負荷側の電線を結線し、「1」と「3」端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 2. アウトレットボックス(B部分)は打抜き済みの穴をすべて使用し、ゴムブッシングを装着する。 3. 電線色別:接地側電線はすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線は黒色、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子は白色とする。 4. 接続方法:ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、ジョイントボックスB(アウトレットボックス)部分は差込形コネクタとする。 5. 埋込連用取付枠は4路スイッチ部分に取り付ける。

解答・解説を表示

解答

A部分(リングスリーブ):電源黒(2.0)と3路Sの「0」黒(1.6)を刻印「小」、電源白(2.0)とBへの白(1.6)を刻印「小」、3路Sの「1」「3」からの2本(1.6)とBへの2本(1.6)をそれぞれ刻印「○」で圧着(計4箇所)。B部分(差込形コネクタ):接地側白3本(Aから白、レセプタクル白2本)を3本用コネクタで接続、負荷側黒3本(右側3路「0」からの電線、レセプタクル黒2本)を3本用コネクタで接続、Aからの渡り線2本と4路への電線2本を各2本用コネクタで接続、4路からの電線2本と右側3路の「1」「3」への電線2本を各2本用コネクタで接続(計6箇所)。4路スイッチに取付枠を装着し、ボックスの打抜き穴5箇所にゴムブッシングを取り付ける。

解説

3箇所以上から電灯を点滅させる回路では、両端に3路スイッチを配置し、中間に4路スイッチを配置します。電源の非接地側を一方の3路スイッチの「0」端子へ、負荷側をもう一方の3路スイッチの「0」端子へ接続し、3路スイッチの「1」「3」端子と4路スイッチの間を2本の渡り線で中継することで回路を構成します。

解き方

  1. 単線図から複線図を描き、電源接地側(白)をランプレセプタクルへ、非接地側(黒)を左側3路スイッチSの「0」へ配分し、スイッチ間(3路-4路-3路)の渡り線を整理する。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴5箇所に十字などの切り込みを入れたゴムブッシングを取り付ける。
  3. 器具(ランプレセプタクル、左側3路スイッチ、中央の4路スイッチ+取付枠、右側3路スイッチ)の結線とケーブル加工を行う。
  4. ボックスA部分で心線径の組み合わせ(2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm+1.6mmは「○」)に注意してリングスリーブで圧着接続する。
  5. ボックスB(アウトレットボックス)内で3本用差込形コネクタ2個、2本用差込形コネクタ4個を用いて正しく結線する。

答えの内訳

ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①電源黒2.0mm+3路S「0」黒1.6mm:リングスリーブ小(刻印「小」) ②電源白2.0mm+B行き白1.6mm:リングスリーブ小(刻印「小」) ③3路S「1」1.6mm+B行き1.6mm:リングスリーブ小(刻印「○」) ④3路S「3」1.6mm+B行き1.6mm:リングスリーブ小(刻印「○」)
2.0mmと1.6mmの組み合わせ2箇所はリングスリーブ小で圧着マーク「小」とし、1.6mm相互の2箇所はリングスリーブ小で圧着マーク「○」とします。
ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側:Aからの白1.6mm+施工レセプタクル白1.6mm+省略レセプタクル白1.6mm(3本用コネクタ) ②負荷側:右側3路「0」からの線1.6mm+施工レセプタクル黒1.6mm+省略レセプタクル黒1.6mm(3本用コネクタ) ③スイッチ渡り線1:Aからの渡り線1.6mm+4路スイッチへの電線1.6mm(2本用コネクタ) ④スイッチ渡り線2:Aからの渡り線1.6mm+4路スイッチへの電線1.6mm(2本用コネクタ) ⑤スイッチ渡り線3:4路スイッチからの電線1.6mm+右側3路「1」への線1.6mm(2本用コネクタ) ⑥スイッチ渡り線4:4路スイッチからの電線1.6mm+右側3路「3」への線1.6mm(2本用コネクタ)
接地側白3本と負荷側黒3本にそれぞれ3本用差込形コネクタを使用し、3路・4路間の渡り線接続4箇所に2本用差込形コネクタを使用します。
器具配線およびボックス施工:・ランプレセプタクル:受金ねじ部に白電線、中心接触片に黒電線を右巻き結線 ・3路スイッチS(左):端子「0」に黒電線、「1」「3」に渡り線(白・赤)を結線 ・4路スイッチ(中央下):埋込連用取付枠に取り付け、上下2本ずつのペアで渡り線を結線 ・3路スイッチ(右):端子「0」に負荷側黒電線、「1」「3」に4路からの渡り線を結線 ・アウトレットボックス:打抜き穴5箇所(19mm×3、25mm×2)すべてにゴムブッシングを装着して電線を通線
施工条件に従い受金ねじ部には白色を接続し、取付枠は4路スイッチにのみ使用します。打抜き済み穴すべてにゴムブッシングを裂込みを入れて装着します。

覚えるポイント

  • 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着マーク:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmを含む場合は「小」を使用する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
  • 3路スイッチの「0」端子は電源非接地側(または負荷側)であり、「1」「3」端子が4路との連絡線となる。

間違えやすいところ

  • 4路スイッチ用の埋込連用取付枠を、3路スイッチ側へ誤って取り付けてしまう。
  • A部分のリングスリーブ圧着で、2.0mm+1.6mmの組み合わせを「○」で刻印してしまう誤り。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(2021年12月18日実施)候補問題No.7の配線図及び施工条件に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題7の問題・解答資料です。