学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題3の概要
タイムスイッチ代用端子台を含む屋内配線工事
配線工事 · 技能試験 / 単線図から複線図への変換 / タイムスイッチの結線 / リングスリーブの圧着マーク / 差込形コネクタの接続
図に示す低圧屋内配線工事の配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて完成作品を施工せよ。 【配線図の概要】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C、シース青色、寸法150mm)をジョイントボックスAに導入する。 ・ジョイントボックスAから下方にタンブラスイッチ「ロ」(VVF 1.6-2C、150mm)を配線する。 ・ジョイントボックスAからジョイントボックスBへはVVF 1.6-3C(150mm)で接続する。 ・ジョイントボックスBから上方にタイムスイッチ代用端子台(VVF 1.6-2C、150mm)を配線し、さらにその端子台から引掛シーリングローゼット(角形)「イ」(VVF 1.6-2C、200mm)へ配線する。 ・ジョイントボックスBから右方にランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C、150mm)を配線する。 ・ジョイントボックスBから下方にコンセント(VVF 1.6-2C、150mm)を配線する。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. タイムスイッチ代用の端子台は、端子台説明図(S1:非接地側、S2:接地側、L1:負荷側出力)に従って使用する。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用。 ②電源から点滅器、コンセント、タイムスイッチまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用。 ③コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側表示)、タイムスイッチ端子台の「S2」端子には白色電線を結線。 4. 電線の接続方法: ①ジョイントボックスA部分は、リングスリーブによる接続とする。 ②ジョイントボックスB部分は、差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠は、コンセント部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着):電源白・渡り白の2本(2.0+1.6)をリングスリーブ小で「小」圧着;電源黒・スイッチ黒・渡り黒の3本(2.0+1.6+1.6)をリングスリーブ小で「小」圧着;スイッチ白・渡り赤の2本(1.6+1.6)をリングスリーブ小で「○」圧着。ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続):接地側白4本(渡り白・TS白・コンセント白・レセプタクル白)を4本用コネクタで接続;非接地側黒3本(渡り黒・TS黒・コンセント黒)を3本用コネクタで接続;点滅線2本(渡り赤・レセプタクル黒)を2本用コネクタで接続。タイムスイッチ端子台:S1端子に非接地側黒、S2端子に接地側白2本(Bからの白と引掛シーリングへの白)、L1端子に負荷側黒(引掛シーリングへ)を結線。コンセントに埋込連用取付枠を取り付け、各器具の極性を施工条件通り正しく結線する。
解説
技能試験では、単線図から複線図を正確に書き起こし、施工条件に指定された電線色、器具の極性、接続器具の指定(リングスリーブか差込形コネクタか)、圧着マークの選定基準(電線径と本数の組み合わせ)を完全に適合させて施工することが欠陥とならないための必須原則である。
解き方
- 単線図から接続図(複線図)を作成し、接地側(白線)、非接地側(黒線)、負荷への点滅線、タイムスイッチの接続端子(S1・S2・L1)を特定する。
- 支給ケーブルを各部寸法に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を適切なストリップ長で剥ぎ取る。
- ランプレセプタクル(受金ねじ部白)、引掛シーリング(接地側白)、コンセント(W端子白・連用枠装着)、タイムスイッチ代用端子台(S1黒・S2白2本・L1黒)をそれぞれ正確に結線する。
- ジョイントボックスBの各心線を差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)へ心線が見える深さまで確実に奥まで差し込んで接続する。
- ジョイントボックスAの各電線を心線径と本数に応じてリングスリーブ小で圧着工具の指定ダイス(「小」または「○」)を用いて圧着し、末端を切り揃える。
覚えるポイント
- 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着刻印は「○」、2.0mmを含む組み合わせ(2.0+1.6、2.0+1.6+1.6)は「小」刻印である。
- タイムスイッチ代用端子台のS2端子には、電源側からの接地側白線と負荷(引掛シーリング)への接地側白線の合計2本を接続する。
- 埋込連用取付枠はコンセント側に1枚使用する。
間違えやすいところ
- タイムスイッチ代用端子台のS1とL1を取り違えて接続してしまう誤り。
- 端子台のS2端子に白線を1本しか接続せず、引掛シーリングの接地側を結線し忘れる、または別ルートで短絡させてしまうミス。
- ジョイントボックスAのリングスリーブ圧着において、2.0mm+1.6mmの接続を「○」で圧着してしまう刻印誤り(重大欠陥)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を結線してしまう極性誤り。
出題の前提:令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(2021年12月18日実施)技能試験問題(公表問題No.3)の施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士下期技能試験(12月18日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)