本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13の概要
30:00

問題番号から選ぶ

自動点滅器回路(端子台代用)とコンセント・スイッチ・ランプレセプタクルの施工

技能試験 · 自動点滅器 / 端子台 / VVRケーブル / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料(支給材料表記載のもの)を使用して、配線図および施工条件に従い完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V ・ジョイントボックスA:リングスリーブによる圧着接続(電源VVF 2.0-2C、スイッチ「イ」へのVVF 1.6-2C、ジョイントボックスB間へのVVF 1.6-3Cが接続) ・ジョイントボックスB:差込形コネクタによる接続(AからのVVF 1.6-3C、ランプレセプタクル「イ」へのVVF 1.6-2C、コンセントへのVVF 1.6-2C、自動点滅器代用端子台[3P]へのVVF 1.6-2C、施工省略の屋外灯「ロ」へのVVR 1.6-2Cが接続) ・自動点滅器代用端子台:記号1=電源非接地側(黒)、記号2=接地側(白)、記号3=負荷接続端子 ・施工省略:端子台3番から屋外灯「ロ」を経由して接地側へ至る配線(VVR 1.6-2Cによる端子台〜屋外灯間、端子台3番に黒、2番に白を接続) 【主な施工条件】 1. 電源からの接地側電線はすべて白色電線を使用する。 2. 電源から点滅器、コンセントおよび自動点滅器までの非接地側電線には、すべて黒色電線を使用する。 3. コンセントの接地側極端子(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器(端子台)の記号2端子には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックスAの接続はリングスリーブ、Bの接続は差込形コネクタとする。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用する。

解答・解説を表示

解答

A部分:リングスリーブ圧着接続[電源接地側白・ジョイント間白の2本(2.0+1.6)=小刻印、電源非接地側黒・スイッチ「イ」黒・ジョイント間黒の3本(2.0+1.6+1.6)=小刻印、スイッチ「イ」戻り白・ジョイント間赤の2本(1.6+1.6)=○刻印]。B部分:差込形コネクタ接続[接地側白4本(Aから白・レセプタクル白・コンセント白・端子台2番白)=4本用コネクタ、非接地側黒3本(Aから黒・コンセント黒・端子台1番黒)=3本用コネクタ、スイッチ「イ」点滅線赤1本+レセプタクル黒1本の2本=2本用コネクタ]。端子台接続:1番に電源非接地黒、2番に電源接地側白および屋外灯へ向かうVVR接地側白の計2本、3番に屋外灯へ向かうVVR非接地黒を接続。器具施工:コンセント枠取付、受金ねじ部に白結線、VVRシース剥ぎ取り。

解説

自動点滅器(CDS回路)は、常時電源(1番に非接地側黒、2番に接地側白)を取り込んで内部のリレー・検知回路を駆動し、受光動作によって1番と3番間を導通させて負荷(3番)へ給電します。そのため、負荷である屋外灯への配線は3番(点滅非接地側)と2番(共通接地側)から取り出します。本問に示された接続の範囲で考えます。また、ジョイント部では2.0mm電線と1.6mm電線の組み合わせに応じた正しいリングスリーブ選定・圧着刻印(1.6mm×2本のみ「○」、それ以外の合計断面積に応じた「小」)を適用する必要があります。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

解き方

  1. 単線図と施工条件から複線図を作成し、電源接地側(白)、非接地側(黒)、スイッチの点滅ライン、自動点滅器端子台への配線経路を特定する。
  2. 端子台の内部結線図(1=電源非接地、2=接地、3=負荷側)に基づき、端子台へ入るVVF 1.6-2C(1番に黒、2番に白)および屋外灯へのVVR 1.6-2C(2番に白、3番に黒)の配線を整理する。
  3. ジョイントボックスAにおけるリングスリーブ接続部(3箇所)の電線太さと本数を確認し、適合するリングスリーブサイズと圧着刻印マーク(「小」または「○」)を決定する。
  4. ジョイントボックスBにおける差込形コネクタ接続部(3箇所)の接続本数(4本用、3本用、2本用)を確認し、誤結線がないよう接続する。

覚えるポイント

  • リングスリーブの圧着刻印は1.6mm×2本のみ「○」、1.6mm×3〜4本および2.0mm+1.6mm(1〜2本)は「小」を使用する。
  • 自動点滅器代用端子台の2番端子には、電源接地側からの白と負荷(屋外灯)へ渡る白の2本が接続される。
  • 埋込連用取付枠は施工条件により指定された器具(本問ではコンセント)に確実に取り付ける。

間違えやすいところ

  • 端子台2番への白電線接続を1本だけに限定してしまい、負荷への接地線を接続し忘れる誤り。
  • ジョイントボックスAの「2.0mm+1.6mm」の白電線接続で、誤って圧着マーク「○」で圧着してしまう刻印ミス(重大欠陥)。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒色電線を接続してしまう極性ミス。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士技能試験(上期7月18日実施)問題13施工条件および一般財団法人電気技術者試験センター公表の欠陥判断基準

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題13の問題・解答資料です。