令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日)課題9 配線および接続施工

技能試験 · 単線図から複線図への変換 / 差込形コネクタ接続 / リングスリーブ圧着接続 / 接地極付接地端子付コンセント

図に示す配線図と支給材料および施工条件に基づき、低圧屋内配線工事の施工手順、複線図の構成、ジョイントボックスA・Bにおける電線相互の接続方法(接続器具・心線サイズ・本数・圧着マーク)、器具の極性および色別配置を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 電線色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源からコンセントおよび点滅器までの非接地側電線はすべて黒色、接地線は緑色を使用する。 2. 極性:コンセント接地側極端子(W表示)、引掛シーリング接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 3. 電線接続方法:A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブによる接続とする。 4. 施工省略:2口コンセントおよび接地端子から先の接地線は施工省略とする。

解答・解説を表示

解答

【ジョイントボックスAの接続(差込形コネクタ)】 ① 接地側白線:ランプレセプタクル(白1.6mm)+A-B間連絡線(白1.6mm)の計2本(2本用コネクタ) ② 非接地側黒線:タンブラスイッチ(黒1.6mm)+A-B間連絡線(黒1.6mm)の計2本(2本用コネクタ) ③ 点滅線(スイッチ返り):タンブラスイッチ(白1.6mm)+ランプレセプタクル(黒1.6mm)+A-B間連絡線(赤1.6mm)の計3本(3本用コネクタ) 【ジョイントボックスBの接続(リングスリーブ)】 ① 接地側白線:電源(白2.0mm)+EETコンセント(白2.0mm)+2口コンセント(白1.6mm)+引掛シーリング(白1.6mm)+A-B間連絡線(白1.6mm)の計5本(2.0mm×2本+1.6mm×3本)⇒ リングスリーブ「中」、圧着マーク「中」 ② 非接地側黒線:電源(黒2.0mm)+EETコンセント(黒2.0mm)+2口コンセント(黒1.6mm)+A-B間連絡線(黒1.6mm)の計4本(2.0mm×2本+1.6mm×2本)⇒ リングスリーブ「中」、圧着マーク「中」 ③ 点滅線(スイッチ「イ」返り):引掛シーリング(黒1.6mm)+A-B間連絡線(赤1.6mm)の計2本(1.6mm×2本)⇒ リングスリーブ「小」、圧着マーク「〇」 【器具結線および極性】 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部端子に白、中心接触片端子に黒を結線する。 ・引掛シーリング:接地側極(W)端子に白、非接地側に黒を結線する。 ・EETコンセント(接地極・接地端子付):W端子に白(2.0mm)、非接地側端子に黒(2.0mm)、接地端子に緑(1.6mm)を結線する。 ・連用枠:タンブラスイッチを枠の中央位置に取り付ける。

解説

屋内配線工事において、単線図から正確な複線図を導く際は「①接地側電線(白)をコンセントおよび全負荷へ接続する」「②非接地側電線(黒)をコンセントおよび点滅器(スイッチ)へ接続する」「③点滅器から対応する負荷へ点滅線(返り線)を接続する」という3原則を順に適用します。異径電線のリングスリーブ圧着では、心線の断面積(1.6mmは約2mm²、2.0mmは約3.5mm²換算)の合計値に基づき、適切なスリーブサイズ(小・中)および圧着ダイス(〇・小・中)を正しく選定する必要があります。

解き方

  1. 電源および負荷・点滅器の配置から複線図を作成し、ジョイントボックスA-B間の3心ケーブルの役割(白:接地側、黒:非接地側、赤:スイッチ返り線)を割り振る。
  2. ボックスAにおける電線の接続をまとめ、接地側白2本(2Pコネクタ)、非接地側黒2本(2Pコネクタ)、スイッチ返り線3本(3Pコネクタ)に振り分ける。
  3. ボックスBにおける電線の接続をまとめ、接地側白5本(スリーブ中・刻印中)、非接地側黒4本(スリーブ中・刻印中)、スイッチ返り線2本(スリーブ小・刻印〇)を決定する。
  4. 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、EETコンセント)の極性表示端子(W表示、受金ねじ部、接地端子)に所定の電線色を正しく配線・結線する。

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本の圧着マークは「〇」、それ以外の小スリーブ使用範囲(1.6mm×3〜4本、または2.0mm×1本+1.6mm×1〜2本など)は「小」刻印である。
  • 2.0mmが2本含まれる接続(2.0mm×2本+1.6mm電線)はリングスリーブ「中」を用い、刻印も「中」となる。
  • ランプレセプタクルは受金ねじ部側に必ず白色電線を接続し、極性を厳守する。

間違えやすいところ

  • ボックスBの接地側白線(5本)や非接地側黒線(4本)の結線において、施工省略の2口コンセントへの配線を見落として結線本数を誤り欠陥となる。
  • ボックスAでスイッチ返り線(スイッチ白、レセプタクル黒、連絡線赤)の計3本を接続する箇所で、2極コネクタと3極コネクタを取り違えて使用してしまう。
  • EETコンセントの接地端子と接地極端子を取り違えたり、接地側W端子に黒線を挿入してしまう結線ミス。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士技能試験候補問題No.9、施工条件、電気技術者試験センター公表の欠陥判断基準に基づきます。

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)