学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題7の概要
3路・4路スイッチによるランプレセプタクルの3箇所点滅配線工事
実技施工課題 · 3路スイッチ / 4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着刻印 / 差込形コネクタ
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料(予備品を除く)を使用して施工条件に従って完成させなさい。 【配線及び器具配置の概要】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0mm 2心) ・電線接続部:VVF用ジョイントボックス部分(A部分)およびアウトレットボックス部分(B部分) ・負荷:ランプレセプタクル(イ)1箇所、施工省略ランプレセプタクル(イ)1箇所 ・点滅器:3箇所のスイッチ(3路スイッチS、4路スイッチ、3路スイッチ)でランプレセプタクルを点滅可能とする 【主な施工条件】 1. 3路スイッチの記号「0」端子には電源側電線又は負荷側の電線を結線し、記号「1」「3」の端子には4路スイッチとの間の電線を結線する。 2. アウトレットボックスは、打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 3. 電源からの接地側電線にはすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線には黒色を使用する。 4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 5. 電線接続方法は、A部分をリングスリーブ、B部分を差込形コネクタとする。 6. 埋込連用取付枠は、4路スイッチ部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ)は電源黒と3路黒の圧着(刻印「小」)、電源白と渡り白の圧着(刻印「小」)、3路スイッチ連絡線2組の圧着(各刻印「○」×2箇所)の計4箇所を施工する。B部分(アウトレットボックス内差込形コネクタ)は接地側白3本用(3P)、負荷側黒3本用(3P)、4路スイッチ相互の連絡線4組(各2P×4個)の計6箇所を施工する。4路スイッチには埋込連用取付枠を取り付け、アウトレットボックスの打抜き穴には適合するゴムブッシング(19mm×3、25mm×2)を装着する。
解説
3箇所点滅回路は、両端に配置した2個の3路スイッチの間に4路スイッチを挿入して構成します。3路スイッチの共通端子「0」には一方に電源の非接地側(黒)、他方に負荷(照明器具)を接続し、端子「1」と「3」の間を4路スイッチを経由して渡り線で接続することで、どのスイッチを操作しても回路の導通・非導通を切り替えることができます。また、アウトレットボックスの穴通過時の被覆保護のためゴムブッシングを正しく取り付ける必要があります。
解き方
- 支給材料・配線図および施工条件を確認し、単線図から3路・4路スイッチ回路の複線図を展開する。
- 寸法図に基づき、VVF2.0-2C、VVF1.6-2C、VVF1.6-3Cを所定の長さに切断し、外装シースと心線絶縁被覆を剥ぎ取る。
- アウトレットボックスの打抜き穴5箇所すべてに切込みを入れたゴムブッシングを取り付け、電線を通線する。
- ランプレセプタクルに心線をのの字曲げして極性を間違えないようねじ留めし、4路スイッチに取付枠を装着して各スイッチの所定端子へ結線する。
- A部分は指定通りリングスリーブを用いて適切な刻印(「小」および「○」)で圧着し、B部分は差込形コネクタ(2本用・3本用)で接続する。
答えの内訳
- 技能試験問題:配線・器具結線・接続を施工条件および複線図通りに完成させる。
- 配線設計に基づき、A部分ジョイント、B部分(アウトレットボックス)ジョイント、スイッチ結線、器具結線を施工条件に適合するように施工します。
- 回路構成と複線図:3路スイッチ(S)の0番に電源黒を接続し、1・3番からA-B間を経由して4路スイッチへ送り、4路スイッチからの出力を右下3路スイッチの1・3番へ接続し、右下3路スイッチの0番から負荷(ランプレセプタクル2箇所)の黒へ接続する。
- 3箇所点滅回路では「電源非接地側→3路スイッチ0番→3路スイッチ1・3番→4路スイッチ→3路スイッチ1・3番→3路スイッチ0番→負荷→接地側」の順に接続します。施工条件に従い3路スイッチSに電源黒を入力し、反対側の3路スイッチから負荷へ出力します。
- A部分の電線接続(リングスリーブ):①電源黒2.0mm+3路スイッチS黒1.6mm:スリーブ小・刻印「小」 ②電源白2.0mm+A-B間渡り線白1.6mm:スリーブ小・刻印「小」 ③3路スイッチS白1.6mm+A-B間渡り線白1.6mm:スリーブ小・刻印「○」 ④3路スイッチS赤1.6mm+A-B間渡り線赤1.6mm:スリーブ小・刻印「○」
- 2.0mmと1.6mmの組み合わせは合計断面積からリングスリーブ小で圧着マークは「小」となります。1.6mm同士の2本接続はリングスリーブ小で圧着マークは「○」となります。極性と圧着マークの選定誤りは重大欠陥となります。
- B部分の電線接続(差込形コネクタ):①接地側白3本(A-B間白1.6mm+受金ねじ部白1.6mm+施工省略白1.6mm):3本用コネクタ ②負荷側黒3本(右下3路スイッチ0番黒1.6mm+器具中心黒1.6mm+施工省略黒1.6mm):3本用コネクタ ③連絡線4組(A-B間渡り線2本および右下3路スイッチ渡り線2本と4路スイッチの各端子線):2本用コネクタ×4個
- 接地側電線および照明器具への非接地側電線はそれぞれ3本接続となるため3本用コネクタを使用します。3路・4路間の連絡線はそれぞれ1対1の接続となるため支給された2本用コネクタ4個を使用します。
- 器具施工およびアウトレットボックス処理:①ランプレセプタクルの受金ねじ部に白電線、中心接触片に黒電線を結線(のの字曲げねじ留め)。 ②4路スイッチに埋込連用取付枠を取り付け(中央配置)。 ③アウトレットボックスの打抜き穴5箇所(19mm×3、25mm×2)全てにゴムブッシングを切り込みを入れて装着し電線を通線。
- 受金ねじ部の極性誤りは欠陥です。施工条件指定の通り埋込連用取付枠は4路スイッチに装着します。アウトレットボックスの打抜き穴は未使用の穴を残さず、全てに防護用ゴムブッシングを適切に取り付けます。
覚えるポイント
- リングスリーブの圧着刻印:2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm+1.6mmは「○」。
- 3路スイッチの「0」端子は電源非接地側(黒)または負荷(照明器具)へ接続する。
- アウトレットボックスの打抜き済み穴には必ずすべてゴムブッシングを装着する。
- 埋込連用取付枠の指定箇所(本課題では4路スイッチ)を厳守する。
間違えやすいところ
- 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子を逆に結線し、点滅機能が正しく動作しない。
- A部分のリングスリーブ圧着で、2.0mm+1.6mmの組み合わせを「○」で圧着してしまう。
- アウトレットボックスのゴムブッシングの装着忘れや、サイズ(19mm用・25mm用)の間違い。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側)に黒色電線を接続してしまう極性誤り。
出題の前提:令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日実施)技能試験問題・施工条件、電気技術者試験センター公表の欠陥の判断基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)