令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題6の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題6の概要
30:00

問題番号から選ぶ

3路スイッチによる引掛シーリング点灯回路および露出形コンセント回路の施工

技能試験 · 複線図化 / 3路スイッチ配線 / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続 / 露出形コンセント

提供された配線図および施工条件に従い、単相100V電源からジョイントボックスBおよびジョイントボックスAを経由して2箇所の引掛シーリングローゼット(うち1箇所は施工省略)を2個の3路スイッチで点滅させ、かつジョイントボックスBから露出形コンセントへ常時給電する低圧屋内配線工事を完成させるための複線図の結線および各接続・施工仕様を答えなさい。 【主な施工条件】 1. 3路スイッチの「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、「1」「3」端子にはスイッチ相互間の電線を結線する。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色、電源から3路スイッチSおよび露出形コンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 3. 露出形コンセントおよび引掛シーリングローゼットの接地側端子(W表示・接地側表示)には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックスAの接続は差込形コネクタ、ジョイントボックスBの接続はリングスリーブによる接続とする。 5. 露出形コンセントへの結線は、ケーブル挿入部に近い側の端子に行う。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスBではリングスリーブを用い、電源白・コンセント白・Aへの白(2.0mm+1.6mm×2)を刻印「小」、電源黒・コンセント黒・3路スイッチSの0端子への黒(2.0mm+1.6mm×2)を刻印「小」、3路スイッチ相互間の連絡線2組(各1.6mm×2)を刻印「○」で圧着する。ジョイントボックスAでは差込形コネクタを用い、接地側白(1.6mm×3)を3本用コネクタ、3路スイッチ0端子からの負荷線と器具黒(1.6mm×3)を3本用コネクタ、3路スイッチ相互間の連絡線2組(各1.6mm×2)を2本用コネクタ2個で接続する。器具側は露出形コンセントのW端子に白、引掛シーリング接地側に白を正しく結線する。

解説

3路スイッチ回路は、2箇所のスイッチの共通端子「0」の一方に電源非接地側(黒)を、他方の「0」に負荷側(点滅線)を接続し、互いの「1」「3」端子間を2本の連絡線で橋渡しすることで、どちらのスイッチを操作しても回路の導通/遮断を切り替えられるように構成します。また、リングスリーブ(小)による圧着では、心線径1.6mm×2本のみ圧着マークが「○」となり、2.0mm×1本+1.6mm×2本(合計断面積5.2mm²相当)の場合は規定により刻印マーク「小」を用います。

解き方

  1. 単線図から各器具の位置関係と電線仕様(電源部2.0-2C、スイッチ部1.6-3C等)を整理し、器具配置に合わせて複線図を展開する。
  2. 電源からの接地側(白)を露出形コンセント(W端子)およびボックスA経由で2箇所の引掛シーリング接地側端子へ結線する。
  3. 電源からの非接地側(黒)を露出形コンセントおよび右側の3路スイッチSの共通端子「0」へ結線する。
  4. 左側3路スイッチの共通端子「0」から2箇所の引掛シーリングの非接地側端子(黒)へ接続する点滅線を配線する。
  5. 左右の3路スイッチの端子「1」と「3」の間を、ボックスA・Bを経由する連絡線2本で接続する(極性の指定はなく同番号またはクロスでも可)。
  6. ボックスAは差込形コネクタ(3本用×2、2本用×2)、ボックスBはリングスリーブの適切な組み合わせ(刻印「小」×2、刻印「○」×2)で結線・圧着を行う。

覚えるポイント

  • 3路スイッチの「0」端子には電源黒または負荷側を接続し、「1」「3」端子間を連絡線でつなぐ
  • リングスリーブの圧着マーク:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1~2本は「小」
  • 露出形コンセントへの結線は、ケーブル挿入部に近い側の端子に接続し、W極(接地側)に白線を結線する

間違えやすいところ

  • 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子を誤認して結線し、点灯切替が正常に機能しなくなるミス
  • ジョイントボックスBにおいて、2.0mm×1本+1.6mm×2本の接続箇所を刻印「○」で圧着してしまう刻印過誤
  • 露出形コンセントでケーブル引込口から遠い端子に電線を渡して施工条件違反(欠陥)となるミス

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日実施)技能試験問題・施工条件および公式解答例

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)