令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題4の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題4の概要
30:00

問題番号から選ぶ

三相誘導電動機回路および単相100V電灯コンセント回路の施工

技能試験 · 三相3線式回路 / 電源表示灯 / 差込形コネクタ接続 / リングスリーブ圧着 / タンブラスイッチ・コンセント配線

図1の配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて三相200V電動機・電源表示灯回路、ならびに単相100V引掛シーリング・タンブラスイッチ・コンセント回路を施工しなさい。 【配線図概要】 ・電源部:端子台5極(上側2極が単相100V配線用遮断器、下側3極が三相200V漏電遮断器の代用) ・三相200V回路:端子台(R・S・T)からジョイントボックスAを経由し、電源表示灯(ランプレセプタクル)および三相200V電動機(施工省略)へ配線する。 ・単相100V回路:端子台(N・L)からジョイントボックスBを経由し、引掛シーリング(角形)ならびに埋込連用取付枠に取り付けたタンブラスイッチ「イ」・コンセントへ配線する。 【施工条件抜粋】 1. 電源表示灯は三相電源のS相とT相間に接続すること(S相は接地側)。 2. 電線色別:  - 100V回路の電源からの接地側電線はすべて白色、非接地側電線はすべて黒色を使用する。  - 200V回路の電源からの配線は、R相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。  - コンセントの接地側極端子(W表示)には白色、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色、引掛シーリングの接地側極端子(接地側と表示)には白色、端子台のN端子には白色を結線する。 3. 電線接続:  - A部分は差込形コネクタによる接続とする。  - B部分はリングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントA(差込形コネクタ):R相2本(赤2.0+赤2.0:2本用コネクタ)、S相3本(白2.0+白2.0+白1.6:3本用コネクタ)、T相3本(黒2.0+黒2.0+黒1.6:3本用コネクタ)。ジョイントB(リングスリーブ):接地側白3本(白2.0+白1.6+白1.6:刻印「小」)、非接地側黒2本(黒2.0+黒1.6:刻印「小」)、スイッチ戻り線・器具線(赤1.6+黒1.6:刻印「○」)。器具結線:端子台Nに白・Lに黒、Rに赤・Sに白・Tに黒、ランプレセプタクル受金ねじ部に白、引掛シーリング接地側極に白、コンセントW端子に白。

解説

三相3線式回路では相回転と接地相の指定(S相接地)に従い電源表示灯を受金ねじ部(接地側白)を含めて正確に接続します。単相100V回路では電源非接地側(黒)を常時電圧が必要なコンセントとスイッチへ送り、接地側(白)をコンセントおよび照明器具の接地側極へ配線します。本問に示された接続の範囲で考えます。スイッチからの戻り線には残る赤色を割り当て、リングスリーブの圧着マーク選定では電線サイズ(1.6mm同士は「○」、2.0mmを含む場合は「小」)を厳密に区別します。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、三相200V回路(A側)と単相100V回路(B側)に分離して電線色と接続方法を決定する。
  2. 端子台(5極)への接続心線を施工条件(N:白、L:黒、R:赤、S:白、T:黒)に合わせて切断・被覆剥ぎ取りを行う。
  3. 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、スイッチ・コンセント連用枠)の極性を確認しながら電線を結線する。
  4. A部分の心線を規定長さにストリップし、2本用および3本用の差込形コネクタに芯線が露出しないよう奥まで確実に挿入する。
  5. B部分の心線を色別に整理し、リングスリーブ小を用いて適切な圧着マーク(1.6mm×2本は「○」、2.0mm+1.6mm×1〜2本は「小」)で圧着・切断する。

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着刻印は必ず「○」(極小)にする。
  • 2.0mm×1本+1.6mm×1本、および2.0mm×1本+1.6mm×2本はリングスリーブ小で刻印「小」とする。
  • スイッチ・コンセント間ケーブル(VVF 1.6-3C)では白が接地側(コンセントW)、黒が非接地側、赤がスイッチ戻り線となる。

間違えやすいところ

  • 引掛シーリング非接地側(黒)と接続するスイッチ戻り線を誤認し、電線色やスリーブ圧着組み合わせを間違えるミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒色を接続してしまう極性誤り(白色が正解)。
  • 1.6mm電線2本の接続箇所でリングスリーブの圧着刻印を「小」にしてしまう刻印不一致(「○」が正解)。
  • 端子台の記号(N・L、R・S・T)と電線色の組み合わせを取り違える配線ミス。

出題の前提:電気技術者試験センター 令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日)課題4の配線図・施工条件および公式解答公表資料

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題4

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題4の問題・解答資料です。