学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題3の概要
タイムスイッチ代用端子台を含む単相2線式100V屋内配線工事の施工
技能試験 · 複線図化 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / タイムスイッチ結線 / 極性配慮
図に示す低圧屋内配線工事について、支給された材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色、寸法150mmでジョイントボックスAへ) ・ジョイントボックスA(左側):埋込連用タンブラスイッチ「ロ」(VVF 1.6-2C、150mm)が接続され、ボックスBとの間はVVF 1.6-3C(150mm)で接続。 ・ジョイントボックスB(右側):上部にタイムスイッチ代用端子台(3極:S1, S2, L1、VVF 1.6-2C、150mm)が接続され、端子台から右側に角形引掛シーリング「イ」(VVF 1.6-2C、200mm)が接続。さらに右側にランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C、150mm)、下部に埋込連用コンセント(VVF 1.6-2C、150mm)が接続。 【主な施工条件】 1. 配線・器具配置は配線図に従う。 2. タイムスイッチ代用の端子台は説明図(S1:電源非接地側、S2:電源接地側および負荷接地側、L1:負荷非接地側)に従う。 3. 電線色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器・コンセント・タイムスイッチまでの非接地側電線はすべて黒色とする。コンセントW端子、ランプレセプタクル受金ねじ部、引掛シーリング接地側極、端子台S2には白色を結線する。 4. ボックスAの接続はリングスリーブ、ボックスBの接続は差込形コネクタとする。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
複線図に基づき各器具を結線し、ジョイントボックスAはリングスリーブ(2.0+1.6+1.6は小刻印、2.0+1.6は小刻印、1.6+1.6は○刻印)、ジョイントボックスBは差込形コネクタ(接地側白4本用、非接地側黒3本用、スイッチ「ロ」点滅線2本用)を用いて正しく圧着・接続し、端子台S2に白2本を接続して完成させる。
解説
電灯配線における基本原則は、電源の接地側(白)を負荷器具の接地側端子(受金ねじ部やW端子、接地側表示端子)に導き、電源の非接地側(黒)をスイッチ類およびコンセントの非接地側に供給することです。タイムスイッチ回路では、内部モータの駆動および接点動作用としてS1に非接地側(黒)、S2に接地側(白)を接続し、接点出力となるL1から負荷の非接地側へ給電します。本問では端子台S2から引掛シーリングへ接地側白線を送るため、S2端子には白線2本を共締めする特殊な結線構造となります。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)・非接地側(黒)、各負荷(ランプレセプタクル、引掛シーリング、コンセント)、スイッチ(タンブラスイッチ、タイムスイッチ)の接続関係を明確にする。
- 支給材料(ケーブルの太さ・心数・長さ)を確認し、各区間の寸法に合わせてケーブルを切断し外装・絶縁被覆を剥ぎ取る。
- 埋込連用取付枠にコンセントを取り付け、ランプレセプタクル、引掛シーリング、端子台、タンブラスイッチに規定の極性および電線色を守って結線する。
- ジョイントボックスAでは電線の太さ・本数(2.0+1.6は小、2.0+1.6+1.6は小、1.6+1.6は○)に応じてリングスリーブを圧着刻印し、ジョイントボックスBでは差込形コネクタ(4本用・3本用・2本用)に確実に芯線を挿入して接続を完了する。
覚えるポイント
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着工具のダイス選定:1.6mm×2本のみ「○」、2.0mmを含む接続や1.6mm×3〜4本は「小」を使用する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
- タイムスイッチの代用端子台S2には、電源側からの白線と引掛シーリングへの白線の合計2本を接続する。
- 埋込連用取付枠は施工条件により「コンセント部分」にのみ取り付ける。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAのリングスリーブ圧着で、2.0mm+1.6mm(2本)接続を「○」で誤って刻印してしまうミス(2.0mmが含まれる場合は「小」)。
- タイムスイッチ端子台のS2端子に電線を1本しか接続せず、引掛シーリングの接地側白線をジョイントボックス側から直接配線しようとする誤り。
- 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って取り付けてしまう(施工条件でコンセント部分への指定がある)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側ねじ部)に黒線を誤結線する極性間違い。
出題の前提:令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(2021年7月18日実施)候補問題No.3の公式問題用紙、施工条件、および公式解答例(公表資料)に基づいています。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)