令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題2の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題2の概要
30:00

問題番号から選ぶ

配線図に基づく単相2線式100V屋内配線工事の施工

技能試験 · 複線図作成 / パイロットランプ常時点灯回路 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図に示す配線図と施工条件に従い、支給された材料を用いて単相2線式100Vの低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は、配線図に従って行うこと。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は、常時点灯とすること。 3. 電線の色別(絶縁被覆の色)は、次によること。  ① 電源からの接地側電線には、すべて白色を使用する。  ② 電源から点滅器、パイロットランプ及びコンセントまでの非接地側電線には、すべて黒色を使用する。  ③ コンセントの接地側極端子(Wと表示)およびランプレセプタクルの受金ねじ部の端子には、白色の電線を結線する。 4. VVF用ジョイントボックス部分を経由する電線は、その部分ですべて接続箇所を設け、接続方法は次によること。  ① A部分は、リングスリーブによる接続とする。  ② B部分は、差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用すること。 ※ 施工省略部分(ランプレセプタクル「イ」)は破線部まで電線を残すこと。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA側はリングスリーブ圧着(接地側白3本:小、非接地側黒2本:小、点滅線赤黒2本:○)、B側は差込形コネクタ接続(接地側白4本:4極、非接地側黒3本:3極、点滅線3本:3極)。パイロットランプは常時電源(黒・白)へ並列接続し、スイッチ「イ」へ黒線をわたり配線する。コンセント2口から単体コンセントへ渡り配線を行い、ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子および各コンセントのW端子に白線を極性正しく結線する。

解説

パイロットランプの常時点灯回路は、負荷の点滅状態に関わらず常に点灯させるため、コンセントと同様に電源の非接地側(黒)と接地側(白)を器具両端に直接並列接続します。そこからタンブラスイッチの電源側端子へ非接地側(黒)のわたり線を接続し、スイッチの負荷側から各ランプレセプタクルへの点滅線(赤)を配線します。

解き方

  1. 配線図の配置に基づき、接地側白線(電源白から各負荷・コンセント・PLへ直結)と非接地側黒線(電源黒からスイッチ・PL・各コンセントへ直結)の複線図を描き、スイッチ「イ」から2箇所のレセプタクル「イ」への返り線を結線する。
  2. ケーブル支給寸法から各配線(電源、A-B間、各器具間、コンセント間渡り線)を所定の長さに切断し、外装シースおよび絶縁被覆を剥ぎ取る。
  3. 器具側(レセプタクル受金ねじ部への極性合わせ、パイロットランプとスイッチ間の黒わたり線、取付枠の固定、2口コンセントから単体コンセントへの送り配線)を正確に施工する。
  4. 本問に示された接続の範囲で考えます。ボックスAではリングスリーブの適切な選定と圧着マーク刻印(2.0mmを含む接続は「小」、1.6mm×2本のみ「○」)を行い、ボックスBでは差込形コネクタへ芯線を奥まで確実に挿入する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

覚えるポイント

  • 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの圧着刻印:1.6mm×2本のみ「○」、それ以外の組み合わせ(2.0mm+1.6mm等)は「小」刻印を使用する。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
  • パイロットランプ常時点灯は器具に電源(白・黒)が直接並列接続される回路構成となる。
  • ランプレセプタクル受金ねじ部およびコンセントW端子には必ず接地側電線(白色)を接続する。

間違えやすいところ

  • Aボックスで電源黒(2.0mm)とA-B間黒(1.6mm)の2本接続を誤って「○」刻印で圧着してしまう欠陥。
  • パイロットランプを同時点滅や異時点滅と混同し、常時電源ではなくスイッチの負荷側に直列や並列で接続してしまう結線ミス。
  • ランプレセプタクルの極性逆接続(受金ねじ部に黒線を接続してしまう)や輪作りの絶縁被覆噛み込み。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日)技能試験問題・施工条件および公式解答

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題2

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日) 課題2の問題・解答資料です。