本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題11の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題11の概要
30:00

問題番号から選ぶ

候補問題No.11 金属管工事とスイッチ・コンセントの結線施工

技能試験 · 金属管工事 / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / 電線相互の接続

配線図および施工条件に従って、支給された材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線条件の概要】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C・青色シース)からアウトレットボックスへ配線する。 ・アウトレットボックスから、左側のランプレセプタクル「ロ」、上側の引掛シーリング(角形)「イ」、右側のタンブラスイッチ「ロ」へそれぞれVVF 1.6-2Cで配線する。 ・下側へはねじなし電線管(E19)およびねじなしボックスコネクタ・絶縁ブッシングを用いて金属管配管を行い、管内にIV 1.6(黒・白・赤)を配線して、先端の埋込連用取付枠に取り付けたタンブラスイッチ「イ」およびコンセントへ結線する。 ・アウトレットボックス内の接続は、電源側電線が接続される箇所をリングスリーブ接続とし、その他の接続箇所を差込形コネクタ接続とする。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内において、電源側接地側(白2.0mm×1、白1.6mm×3)をリングスリーブ中(刻印「中」)で接続し、電源側非接地側(黒2.0mm×1、黒1.6mm×2)をリングスリーブ小(刻印「小」)で接続する。負荷「イ」の結線(赤1.6mm×1、黒1.6mm×1)および負荷「ロ」の結線(白1.6mm×1、黒1.6mm×1)はそれぞれ差込形コネクタ(2本用)で接続する。金属管部分はねじなしボックスコネクタをボックスに取り付けてねじ頭をねじ切り、管端に絶縁ブッシングを装着する。金属管先には取付枠を用いてスイッチ「イ」とコンセントを取り付け、黒のわたり線を用いて電源非接地側を送り配線する。

解説

電灯配線における基本原則は、電源の接地側電線(白)をすべての負荷(引掛シーリング・ランプレセプタクル・コンセント)へ直接配線し、非接地側電線(黒)をすべての点滅器(スイッチ)およびコンセントの非接地側へ配線することです。各スイッチからの返り線(負荷側線)は対応する負荷の非接地側端子へと結線します。接続器具の選定では、電源線を含む接続にリングスリーブ、それ以外に差込形コネクタを使用する指定に従い、心線の太さと本数に応じた適切な圧着マーク(小・中)を選定して施工します。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、電源白(接地側)、電源黒(非接地側)、スイッチ「イ」「ロ」およびコンセントへの電線色と接続箇所を整理する。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを取り付け、下部の穴にねじなしボックスコネクタをロックナットで固定し、止めねじの頭をねじ切った上で管端に絶縁ブッシングを装着する。
  3. 金属管内にIV線3本(黒・白・赤)を通し、先端の埋込連用枠にスイッチ「イ」とコンセントを取り付けて、接地側(白)、非接地側渡り(黒)、スイッチ返り(赤)を正しく結線する。
  4. ランプレセプタクル(受金ねじ部に白)、角形引掛シーリング(接地側に白)、タンブラスイッチ「ロ」を結線し、ケーブル外装を剥ぎ取ってボックス内へ引き込む。
  5. アウトレットボックス内で電源側白線を含む4本接続(2.0mm×1、1.6mm×3)をリングスリーブ中・刻印「中」、電源側黒線を含む3本接続(2.0mm×1、1.6mm×2)をリングスリーブ小・刻印「小」で圧着し、スイッチ返り線2組(各1.6mm×2本)を差込形コネクタ(2本用)で接続する。

覚えるポイント

  • 電源線を含む接続箇所はリングスリーブ、その他の接続箇所は差込形コネクタを使用する施工条件の区分。
  • 2.0mmが1本と1.6mmが3本の組み合わせは断面積換算で中スリーブ・刻印「中」となる(小スリーブではない)。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじは、頭部がねじ切れるまで締め込む必要がある。

間違えやすいところ

  • 電源接地側の接続(2.0mm×1本+1.6mm×3本)において、リングスリーブのサイズ・刻印を「小」と誤認して圧着不良を起こす。
  • ねじなし電線管のボックス側端部に絶縁ブッシングの取り付けを忘れる。
  • ねじなしボックスコネクタのねじ頭をねじ切らずに残してしまう。
  • 金属管側のスイッチ「イ」とコンセント間の非接地側わたり線に黒色以外を使用してしまう。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日実施)候補問題No.11の試験問題・施工条件および公式解答例に基づきます。

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題11の問題・解答資料です。