学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題7の概要
3路・4路スイッチによるランプレセプタクル2灯点滅回路の施工
配線図・実技施工 · 3路スイッチ / 4路スイッチ / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線条件】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0mm 2心でジョイント部Aへ供給)。 2. 3箇所(3路スイッチS、4路スイッチ、もう1箇所の3路スイッチ)のそれぞれから2基のランプレセプタクル「イ」(1基は施工省略)を同時点滅できること。 3. 3路スイッチの端子「0」には電源側非接地側電線または負荷側電線を結線し、端子「1」「3」には4路スイッチとの間の電線を結線すること。 4. 接地側電線にはすべて白色、電源から3路スイッチSまでの非接地側電線には黒色、ランプレセプタクルの受金ねじ部には白色電線を結線すること。 5. 電線接続:VVF用ジョイントボックスA部分はリングスリーブによる接続、アウトレットボックスB部分は差込形コネクタによる接続とすること。 6. 埋込連用取付枠は4路スイッチ部分に取り付けること。アウトレットボックスは打抜き済みの穴(19mm 3箇所、25mm 2箇所)をすべて使用し、ゴムブッシングを取り付けること。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ):小スリーブ4個(圧着マーク「小」2箇所、「○」2箇所)。B部分(差込形コネクタ):3本用2個、2本用4個。4路スイッチへ埋込連用取付枠を取り付け、アウトレットボックスの打抜き穴5箇所にゴムブッシングを装着する。
解説
3路・4路スイッチによる多箇所点滅回路では、電源非接地側(黒)を一方の3路スイッチの端子「0」に入力し、もう一方の3路スイッチの端子「0」から負荷(照明)へ結線します。両3路スイッチの端子「1」「3」と中間にある4路スイッチの間を2本の連絡線で結ぶことで、どのスイッチを操作しても回路の開閉状態が反転し点滅が可能となります。また、接地側電線(白)はスイッチを経由せず直接負荷の受金ねじ部端子等へ接続します。
解き方
- 支給材料の寸法と配線図を確認し、各部分のケーブル所要長さを計算して外装シース・絶縁被覆を剥ぎ取る。
- アウトレットボックスの打抜き穴5箇所(19mm用3個、25mm用2個)に切り込みを入れたゴムブッシングを取り付ける。
- 埋込連用取付枠に4路スイッチを正しく固定し、4路スイッチ背面端子へVVF 1.6-2Cの電線を結線する。
- ランプレセプタクル(露出部)の受金ねじ部端子に接地側白線を、中心接触片端子に黒線を「の」の字曲げしてねじ留めする。
- A部分の結線を行い、電線太さと本数に応じてリングスリーブ小で「小」または「○」の適切な刻印マークで圧着する。
- B部分の結線を行い、接地側3本接続・負荷側3本接続に3本用コネクタ、4路スイッチ連絡線4箇所に2本用コネクタを奥まで確実に差し込む。
小問ごとの答え
- 小問 技能試験問題:A部分(リングスリーブ接続):4箇所(刻印「小」×2、「○」×2)、B部分(差込形コネクタ接続):6箇所(3本用×2、2本用×4)、4路スイッチ取付枠施工、アウトレットボックスのブッシング施工
- 配線図および施工条件に基づく電線接続、寸法切断、器具結線、圧着マークの選定をすべて正しく施工して完成させます。
- 小問 A部分の電線相互接続(リングスリーブ):電源黒(2.0mm)とスイッチS黒(1.6mm)を小スリーブで「小」圧着。電源白(2.0mm)とBへ行く白(1.6mm)を小スリーブで「小」圧着。スイッチSからの残り2線(1.6mm×2本)とBへの渡り線(1.6mm×2本)をそれぞれ小スリーブで「○」圧着(計2組)。
- 電源線(2.0mm)と1.6mm電線の組合せ(断面積合計約5.14mm2)にはリングスリーブ小を用い刻印マークは「小」とします。1.6mm電線2本の組合せ(合計約4.02mm2)にはリングスリーブ小を用い刻印マークは「○」とします。
- 小問 B部分の電線相互接続(差込形コネクタ):接地側白電線3本(Aから・器具上・器具右上)を3本用コネクタで接続。負荷側黒電線3本(器具上・器具右上・右下3路端子0から)を3本用コネクタで接続。3路・4路間の連絡電線2本組をそれぞれ2本用コネクタで接続(2本用コネクタ×4個)。
- 電源側から送られた接地側白線と2つのレセプタクル白線の計3本を3本用コネクタで接続し、レセプタクル黒線2本と3路スイッチ「0」からの電線の計3本を別の3本用コネクタで接続します。4路スイッチとの連絡線は各2本ずつの接続となり2本用コネクタを4個使用します。
- 小問 器具結線およびアウトレットボックス施工:埋込連用取付枠を4路スイッチに取り付ける。アウトレットボックスの打抜き済み穴(19mm×3、25mm×2)すべてにゴムブッシングを切り込みを入れて装着し電線を通線する。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白色電線を確実に結線する。
- 施工条件6により取付枠は4路スイッチに装着します。ボックス穴には支給されたゴムブッシング(19mm用3個、25mm用2個)を装着し、ケーブル外装がボックス内に入るよう配慮して施工します。
覚えるポイント
- 3路スイッチの「0」番端子は電源側黒線または負荷への送り線専用であり、「1」「3」端子は4路スイッチへの渡り線に使用する。
- リングスリーブ小による圧着マークは、1.6mm×2本のみが「○」、1.6mmと2.0mmの組み合わせは「小」となる。
間違えやすいところ
- 4路スイッチではなく3路スイッチ側に埋込連用取付枠を取り付けてしまう誤り。
- 電源側VVF 2.0mm(シース青色)とVVF 1.6mmの接続箇所を誤って圧着マーク「○」で圧着してしまう刻印相違。
- アウトレットボックスのゴムブッシング装着忘れや、電線の入れ忘れ・貫通部の誤り。
出題の前提:令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日実施)候補問題No.7の配線図及び施工条件に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)