学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題3の概要
タイムスイッチ代用端子台と各種負荷の配線施工
技能試験 · タイムスイッチ回路 / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着 / 極性判定
図に示す低圧屋内配線工事の配線図及び施工条件に従い、支給された材料を使用して配線を完成させなさい。 【配線図概要】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C、シース青色)をジョイントボックスAに供給する。 ・ジョイントボックスAからタンブラスイッチ「ロ」(VVF 1.6-2C)およびジョイントボックスB(VVF 1.6-3C)へ配線する。 ・ジョイントボックスBからタイムスイッチ(端子台代用、3極:S1、S2、L1、VVF 1.6-2C)、ランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C)、コンセント(VVF 1.6-2C)へ配線する。 ・タイムスイッチから引掛シーリング(角形)「イ」(VVF 1.6-2C)へ配線する。 【主な施工条件】 1. タイムスイッチ代用端子台は、S1に非接地側(黒)、S2に接地側(白)、L1に負荷「イ」への点滅線を接続する。 2. 電線の色別:接地側はすべて白色、電源から点滅器・コンセント・タイムスイッチまでの非接地側はすべて黒色を使用する。器具の接地側端子(コンセントW、ランプレセプタクル受金ねじ部、引掛シーリング接地側極、端子台S2)には白色を接続する。 3. ジョイントボックスAの電線接続はリングスリーブ接続、ジョイントボックスBの電線接続は差込形コネクタ接続とする。 4. 埋込連用取付枠は、コンセント部分に使用する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA:リングスリーブ圧着3箇所(接地側白2本[2.0+1.6]は小スリーブ・刻印「小」、非接地側黒3本[2.0+1.6+1.6]は小スリーブ・刻印「小」、スイッチ「ロ」返り線2本[1.6+1.6]は小スリーブ・刻印「○」)。ジョイントボックスB:差込形コネクタ3箇所(接地側白4本[1.6×4]は4本用、非接地側黒3本[1.6×3]は3本用、スイッチ「ロ」返り線2本[1.6×2]は2本用)。端子台(タイムスイッチ代用):S1に黒、S2に白2本(Bボックス側白および引掛シーリング白)、L1に黒(引掛シーリング黒)を接続。コンセントには埋込連用取付枠を取り付け、W端子に白、他方に黒を結線。ランプレセプタクルの受金ねじ部に白、引掛シーリングの接地側極に白を結線する。
解説
単相2線式配線では「接地側電線(白)を全負荷・コンセント・タイムスイッチ電源側(S2)へ常時供給する」「非接地側電線(黒)をスイッチ類・コンセント・タイムスイッチ電源側(S1)へ常時供給する」「点滅器(スイッチやタイムスイッチ出力端子L1)から対応する負荷へ点滅線を接続する」という原則に従って複線図を展開します。本問のタイムスイッチ代用端子台では、S1が内部接点および駆動電源の非接地側入力、S2が接地側入力(内部接点の接地側わたり含む)、L1が接点出力を表すため、負荷である引掛シーリングの接地側白線はS2端子に共締めし、点滅黒線はL1端子に接続します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、常時接地線(白)、常時非接地線(黒)、各負荷への点滅線(イ・ロ)を明確に色分けする。
- 支給されたケーブルを切断寸法(仕上がり長さに各ボックス内・器具内の接続代を加算)に合わせて切り分け、外装・絶縁被覆を規定寸法で剥ぎ取る。
- 端子台(タイムスイッチ代用)のS1に黒、S2に白2本、L1に黒を結線し、引掛シーリング・ランプレセプタクル・コンセントを極性に注意して器具付けする。
- ジョイントボックスAで電線の組み合わせと断面積を確認し、小スリーブで「小」「小」「○」の刻印となるよう確実に圧着する。
- ジョイントボックスBで白4本(4本用)、黒3本(3本用)、赤・黒2本(2本用)を差込形コネクタに芯線が見えなくなるまで奥まで確実に挿入する。
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マークは1.6mm×2本のみ「○」、それ以外の小スリーブ使用組み合わせ(2.0mm+1.6mm、2.0mm+1.6mm×2本など)は「小」となる。
- タイムスイッチの端子台S2には、電源からの接地側白線と引掛シーリングへの接地側白線の2本が接続される。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部および引掛シーリングの接地側表示極には必ず白色電線を結線する。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAの圧着において、2.0mm線を含む接続箇所に誤って「○」マークで圧着してしまう(圧着マーク相違による重大欠陥)。
- タイムスイッチ端子台S2への結線で、電線2本の差し込み不完全や芯線の露出過多、被覆の噛み込みを起こす。
- 埋込連用取付枠をコンセントではなくスイッチ側に取り付けてしまう(施工条件違反)。
- ランプレセプタクルで受金ねじ部(白線)と中心接触子(黒線)の結線極性を逆にしてしまう。
出題の前提:令和3年度第二種電気工事士技能試験(上期7月17日実施)候補問題No.3の公式公表問題・施工条件および電気技術者試験センター公表の欠陥判定基準に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題3
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題3の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)