令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題2の概要
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題2の施工・結線
技能試験 · 常時点灯パイロットランプ回路 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / コンセント送り配線 / 複線図作成
図に示す配線図および施工条件に従って、支給された材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線および器具の構成】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C、シース青色)をジョイントボックスAに引き込む。 ・ジョイントボックスAから、ランプレセプタクル「イ」(上側、VVF 1.6-2C)およびジョイントボックスB(右側、VVF 1.6-3C)へ配線する。 ・ジョイントボックスBから、上側の埋込連用タンブラスイッチ「イ」および確認表示灯(常時点灯パイロットランプ)(VVF 1.6-3C)、右側のランプレセプタクル「イ」(施工省略、VVF 1.6-2C)、下側の埋込連用コンセント(2口)(VVF 1.6-2C)へ配線する。 ・埋込連用コンセント(2口)から左側の埋込連用コンセント(1口)へ送り配線(VVF 1.6-2C)を行う。 【主な施工条件】 1. 確認表示灯(パイロットランプ)は「常時点灯」とすること。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用すること。 3. 電源から点滅器、パイロットランプ及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用すること。 4. コンセントの接地側極端子(W表示)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線すること。 5. ジョイントボックスAの電線相互の接続はリングスリーブによる接続とし、ジョイントボックスBの電線相互の接続は差込形コネクタによる接続とすること。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着):電源白・レセプタクル白・ボックス間白の3本接続(2.0+1.6+1.6)にリングスリーブ小・刻印「小」、電源黒・ボックス間黒の2本接続(2.0+1.6)にリングスリーブ小・刻印「小」、レセプタクル黒・ボックス間赤の2本接続(1.6+1.6)にリングスリーブ小・刻印「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):接地側白4本(ボックス間・コンセント・スイッチ側器具・施工省略)に4本用コネクタ、非接地側黒3本(ボックス間・コンセント・スイッチ側器具)に3本用コネクタ、点滅線赤2本+黒1本(ボックス間赤・スイッチ器具赤・施工省略黒)に3本用コネクタ。スイッチ・パイロットランプは常時点灯とし渡り線(黒)で接続。コンセント2口からコンセント1口へ渡り配線を行う。
解説
パイロットランプ回路には「常時点灯」「同時点滅」「異時点滅」の3種類があり、本課題の「常時点灯」ではスイッチの状態にかかわらず常時100Vが加わるようパイロットランプの端子に電源の接地側(白)と非接地側(黒)を直接接続します。スイッチとパイロットランプへの非接地側(黒)供給は短い渡り線を用いて器具間で渡します。本問に示された接続の範囲で考えます。また、圧着接続において2.0mm心線が混在する場合は断面積合計に基づき圧着マークを「○」ではなく「小」にする必要があります。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、常時点灯パイロットランプ、2箇所のランプレセプタクル、2箇所のコンセントへの結線経路と電線色を決定する。
- 支給ケーブルを各寸法(器具側施工寸法+ボックス内余長100mm、器具接続余長50〜100mm)に合わせて正確に切断・皮剥きする。
- 連用取付枠にパイロットランプとタンブラスイッチを取り付け、常時点灯用の渡り線(黒)を配線する。
- ランプレセプタクル(受金ねじ部に白線)およびコンセント2箇所(W端子に白線)への送り配線を結線する。
- ジョイントボックスBにおいて差込形コネクタ(4本用1個、3本用2個)を用い、心線の突き当て・被覆噛み込みを確認して接続する。
- ジョイントボックスAにおいてリングスリーブの適合サイズ(すべて小)と圧着マーク(小が2箇所、○が1箇所)を確認し、圧着工具で確実に圧着して末端を切断する。
小問ごとの答え
- 小問 技能試験問題:ジョイントボックスAはリングスリーブ3箇所(刻印:小2箇所、○1箇所)、ジョイントボックスBは差込形コネクタ3箇所(4本用1個、3本用2個)で結線し、パイロットランプ常時点灯回路およびコンセント送り配線を施工する。
- 施工条件に従い、ボックスAでは2.0mmを含む白3本(小)・黒2本(小)および1.6mm同士の点滅線2本(○)をリングスリーブで圧着します。ボックスBでは接地側4本(4本用)、非接地側3本(3本用)、スイッチからの返り線3本(3本用)を差込形コネクタで接続します。
- 小問 ジョイントボックスAの結線と圧着マーク:①接地側(白3本:電源2.0+レセプタクル1.6+B間1.6)→ スリーブ小・刻印「小」 ②非接地側(黒2本:電源2.0+B間1.6)→ スリーブ小・刻印「小」 ③器具イ返り線(2本:レセプタクル黒1.6+B間赤1.6)→ スリーブ小・刻印「○」
- 2.0mm電線が1本入る接続(白3本:合計断面積7.16mm²、黒2本:合計断面積5.15mm²)はスリーブ小で圧着マークは「小」となります。1.6mm×2本の組み合わせのみ圧着マークは「○」となります。
- 小問 ジョイントボックスBの差込形コネクタ接続:①接地側(白4本:A間白+コンセント2口白+スイッチ/パイロット白+施工省略白)→ 4本用コネクタ(1個) ②非接地側(黒3本:A間黒+コンセント2口黒+スイッチ/パイロット黒)→ 3本用コネクタ(1個) ③点滅線イ(3本:A間赤+スイッチ/パイロット赤+施工省略黒)→ 3本用コネクタ(1個)
- 支給材料にある差込形コネクタ(4本用1個、3本用2個)の端子数と各結線グループの心線数が完全に一致します。施工省略部へ行くケーブルの白線は接地側、黒線はスイッチで点滅される負荷線(点滅線)となります。
- 小問 スイッチ・パイロットランプ(常時点灯)の配線:タンブラスイッチとパイロットランプを連用取付枠に取り付ける。電源からの非接地側(黒)をパイロットランプの端子へ接続し、渡り線(黒)でスイッチの非接地側端子へ送る。電源からの接地側(白)をパイロットランプのもう一方の端子へ接続する。スイッチの出力端子から点滅線(赤)をジョイントボックスBへ送る。
- パイロットランプを常時点灯とするため、スイッチの入切にかかわらずパイロットランプ両端に100V(黒と白)が常時加わるように並列接続します。取付枠は施工条件によりこの部分に1枚のみ使用します。
- 小問 コンセント器具相互の送り配線:ジョイントボックスBからのVVF 1.6-2Cを2口コンセントのW端子(白)および非接地側端子(黒)に接続し、同じ端子穴からもう1本のVVF 1.6-2Cで1口コンセントのW端子(白)および非接地側端子(黒)へ送り配線を行う。
- 施工条件3-③により、コンセントの接地側極(W端子)には必ず白色電線を接続します。2口コンセントの裏面内部で各スロットがつながっているため、渡り配線により1口コンセントへも電源(白・黒)が供給されます。
- 小問 ランプレセプタクルの結線:受金ねじ部側端子に白色電線、中心接触片側端子に黒色電線をねじ締め接続する。電線の先端はのの字曲げ(時計回り)を行い、絶縁被覆を挟み込まず、心線が端子台から極端に露出しないように施工する。
- 施工条件3-③に基づき、感電防止のため露出ねじ部につながる受金ねじ部には接地側電線(白)を結線します。極性を誤ると重大欠陥となります。
覚えるポイント
- パイロットランプ常時点灯は器具に電源の白と黒が直接入る並列回路となる。
- VVF 2.0mm(公称断面積3.14mm²)を含む接続では、1.6mm(2.01mm²)との組み合わせ(2.0+1.6、2.0+1.6+1.6)はいずれもスリーブ小・刻印「小」となる。
- 連用取付枠の支給は1枚のみで、施工条件によりスイッチ・パイロットランプ側に取り付ける(コンセント側には取り付けない)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白色)を接続する。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスAの「2.0mm×1本+1.6mm×1本」の組み合わせを誤って刻印「○」で圧着してしまう刻印違いの欠陥。
- パイロットランプを同時点滅や異時点滅と誤認し、スイッチの負荷側と接続してしまう配線ミス。
- 取付枠をコンセント側に取り付けてしまい、スイッチ・パイロットランプ側に取り付け枠が不足するミス。
- コンセントのW表示端子に黒色電線を挿してしまう接地側極性の誤接続。
出題の前提:令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(2021年7月17日実施)課題2の公表問題・施工条件および公式解答例
出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題2
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題2の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)