本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題1の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題1の概要
30:00

問題番号から選ぶ

位置表示灯内蔵スイッチを含む単相2線式100V屋内配線工事の施工

技能試験 · 複線図の作成 / リングスリーブによる圧着接続 / 差込形コネクタによる接続 / 位置表示灯内蔵スイッチの結線

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料(予備品を除く)を使用し、施工条件に従って完成させなさい。ただし、VVF用ジョイントボックスおよびスイッチボックスは取り付けを省略し、電線接続箇所の絶縁処理は省略する。施工条件に基づき、ジョイントボックスA(リングスリーブ接続)およびジョイントボックスB(差込形コネクタ接続)における電線の結線・接続方法、圧着刻印、器具の極性等の施工内容を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

ボックスA:リングスリーブ(小)を5個使用し、①電源接地側白(2.0mm)+引掛シーリング白(1.6mm)+ボックスB送り白(1.6mm)を刻印「小」、②電源非接地側黒(2.0mm)+スイッチ群送り黒(1.6mm)を刻印「小」、③スイッチ「イ」戻り線(1.6mm)+引掛シーリング「イ」黒(1.6mm)を刻印「○」、④スイッチ「ロ」戻り線(1.6mm)+ボックスB行き「ロ」送り線(1.6mm)を刻印「○」、⑤スイッチ「ハ」戻り線(1.6mm)+ボックスB行き「ハ」送り線(1.6mm)を刻印「○」で圧着。ボックスB:①差込形コネクタ3本用×1個でボックスAからの白(1.6mm)+ランプレセプタクル「ロ」受金ねじ部白(1.6mm)+施工省略器具「ハ」白(1.6mm)を接続、②差込形コネクタ2本用×2個で、スイッチ「ロ」送り線(1.6mm)+ランプレセプタクル「ロ」黒(1.6mm)、およびスイッチ「ハ」送り線(1.6mm)+施工省略器具「ハ」黒(1.6mm)をそれぞれ接続する。

解説

電灯配線の複線図化における基本原則は、①電源の接地側電線(白)をすべての負荷(受金ねじ部や接地側端子)へ接続すること、②電源の非接地側電線(黒)をすべてのスイッチ(点滅器)へ接続すること、③各スイッチからの点滅制御線(戻り線)を対応する負荷の非接地側端子へ接続することです。ボックス間の渡り線では、相手側のボックスに常時電源が必要か、点滅制御線のみが必要かを正確に見極める必要があります。本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブによる圧着マークの選定基準は、1.6mm電線2本のみの接続では「○」、1.6mm電線3〜4本や2.0mm電線を含む合計断面積相当の接続では「小」を用います。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

解き方

  1. 単線図から各器具の配置と電線種別・心線数を確認し、施工条件に従った複線図を作成する。ボックスB側には常時電源を必要とするコンセント等がなく点滅器制御の負荷のみであるため、A-B間の3心ケーブルには接地側白線1本と、スイッチ「ロ」「ハ」からの点滅制御線2本を割り当てる。
  2. ボックスAにおける接続を整理する。電源からの接地側白(2.0mm)・引掛シーリング白(1.6mm)・ボックスB送り白(1.6mm)の3本接続はリングスリーブ小・刻印「小」。電源からの非接地側黒(2.0mm)・スイッチ送り黒(1.6mm)の2本接続はリングスリーブ小・刻印「小」。スイッチ「イ」戻り線(1.6mm)と引掛シーリング黒(1.6mm)の2本、スイッチ「ロ」戻り線(1.6mm)とボックスB行き線(1.6mm)の2本、スイッチ「ハ」戻り線(1.6mm)とボックスB行き線(1.6mm)の2本は、それぞれリングスリーブ小・刻印「○」で圧着する(計5箇所)。
  3. ボックスBにおける接続を整理する。ボックスAからの接地側白(1.6mm)・ランプレセプタクル白(1.6mm)・器具「ハ」白(1.6mm)の3本を差込形コネクタ3本用で接続する。スイッチ「ロ」制御線(1.6mm)とランプレセプタクル黒(1.6mm)の2本、スイッチ「ハ」制御線(1.6mm)と器具「ハ」黒(1.6mm)の2本を、それぞれ差込形コネクタ2本用で接続する。
  4. 器具の極性およびスイッチ枠の配置を確認する。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極(「接地側」刻印)に白線を正しく結線し、スイッチ「ロ」が取付枠の中央に配置されていることを確認する。

覚えるポイント

  • 本問に示された接続の範囲で考えます。1.6mm電線2本の圧着マークは「○」、2.0mmが1本でも含まれる場合は「小」になる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
  • ボックス間に常時非接地側電源を送る必要があるかどうかは相手側の負荷・スイッチ配置で決まる。

間違えやすいところ

  • ボックスBに常時非接地側電源(黒)を送ってしまい、ボックスAの接続点数やスリーブ刻印を間違える誤り。
  • リングスリーブ圧着時に、2.0mmと1.6mmの組み合わせを誤って刻印「○」で圧着してしまう欠陥。
  • ランプレセプタクル受金ねじ部や引掛シーリングローゼット接地側端子への極性(白線結線)の誤り。

出題の前提:令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(候補問題No.1)施工条件および技能試験判断基準

出典:電気技術者試験センター『令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題1

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和3年度第二種電気工事士上期技能試験(7月17日) 課題1の問題・解答資料です。