令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題13の概要
配線図に基づく低圧屋内配線工事(自動点滅器回路と施工省略部を含む施工)
実技施工 · 自動点滅器回路 / 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ / VVRケーブル処理
図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線図の概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色) ・ジョイントボックスA:電源線、スイッチ「イ」への配線(VVF 1.6-2C)、ジョイントボックスB間への配線(VVF 1.6-3C)をリングスリーブにより接続。 ・ジョイントボックスB:ジョイントボックスA間からの配線、ランプレセプタクル「イ」への配線(VVF 1.6-2C)、コンセントへの配線(VVF 1.6-2C)、端子台(自動点滅器代用)への配線(VVF 1.6-2C)を差込形コネクタにより接続。 ・端子台:自動点滅器の代用(3極)。端子1・2・3を使用し、屋外灯「ロ」(VVR 1.6-2C、施工省略)へ接続。 ・コンセント部分に埋込連用取付枠を取り付ける。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従うこと。 2. 自動点滅器代用の端子台は図2(1:電源非接地側、2:電源接地側、3:負荷側)に従って接続すること。 3. 電線の色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及び自動点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③コンセントの接地側極(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器(端子台)の2番端子には白色を結線する。 4. 接続方法: ①A部分はリングスリーブによる接続。 ②B部分は差込形コネクタによる接続。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA部:電源非接地側(電源黒2.0+渡り黒1.6+スイッチ黒1.6)をリングスリーブ小・刻印「小」、接地側(電源白2.0+渡り白1.6)をリングスリーブ小・刻印「小」、スイッチ「イ」返り線(スイッチ白1.6+渡り赤1.6)をリングスリーブ小・刻印「○」で圧着。ジョイントボックスB部:接地側(白4本)を4本用差込形コネクタ、非接地側(黒3本)を3本用差込形コネクタ、スイッチ「イ」返り線(赤1.6+黒1.6)を2本用差込形コネクタで接続。端子台(自動点滅器):1番端子に常時非接地側(黒)、2番端子に接地側(Bからの白+屋外灯への白)、3番端子に屋外灯への負荷線(VVR黒)を結線。
解説
自動点滅器回路では、内部の制御回路(CdS回路等)を常時動作させるため電源(非接地側と接地側)を常時供給し、周囲が暗くなった際にスイッチ接点が閉じて負荷(屋外灯)へ電圧を出力します。端子台の2番端子は接地側共通端子となるため、電源からの接地側白線と負荷器具へ向かう接地側白線の2本を確実に共締め接続する必要があります。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、常時電源線(白・黒)、スイッチ「イ」の返り線、自動点滅器の各端子(1:非接地側、2:接地側共通、3:負荷出力)への結線経路を整理する。
- 寸法に合わせてケーブルを切断・外装剥ぎ・絶縁被覆剥ぎを行い、ランプレセプタクル(のの字曲げ)、コンセント(取付枠付き)、端子台へ結線する。
- ジョイントボックスAにて電線サイズと本数を確認し、リングスリーブの適切な圧着マーク(小および○)で圧着する。
- ジョイントボックスBにて差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)に心線を奥まで確実に差し込み、芯線の露出がないことを確認する。
答えの内訳
- 技能試験問題:A部リングスリーブ圧着(刻印小2箇所、刻印○1箇所)、B部差込形コネクタ接続(4本用、3本用、2本用各1個)、端子台接続(1番:黒、2番:白2本、3番:黒)
- 配線図及び施工条件に基づき、回路を正しく複線図化して各接続箇所・端末処理を欠陥なく施工する。
- ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①電源黒2.0+渡り黒1.6+スイッチ黒1.6 → スリーブ小・刻印「小」 ②電源白2.0+渡り白1.6 → スリーブ小・刻印「小」 ③スイッチ白1.6+渡り赤1.6 → スリーブ小・刻印「○」
- 2.0mm電線を含む3本接続および2本接続は合計断面積からスリーブ小・刻印「小」を用い、1.6mm電線2本の接続のみスリーブ小・刻印「○」を用いる。
- ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側:渡り白1.6+レセプタクル白1.6+コンセント白1.6+端子台白1.6(計4本) → 4本用コネクタ ②非接地側:渡り黒1.6+コンセント黒1.6+端子台黒1.6(計3本) → 3本用コネクタ ③スイッチ返り線:渡り赤1.6+レセプタクル黒1.6(計2本) → 2本用コネクタ
- 支給された差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用各1個)を用い、極性および回路ごとに正確にまとめ接続する。
- 端子台(自動点滅器代用)の結線:1番端子:VVF 1.6-2Cの黒線 2番端子:VVF 1.6-2Cの白線 および VVR 1.6-2Cの白線(2本結線) 3番端子:VVR 1.6-2Cの黒線
- 自動点滅器の内部結線図より、1番が電源非接地側、2番が接地側共通端子(CdS回路と負荷共通)、3番が点滅負荷への出力端子であるため、2番端子で屋外灯(施工省略)への接地側白線を渡り結線する。
- 器具端末の極性と取付枠:・埋込連用コンセント:取付枠の中央に取り付け、W端子に白線、反対側端子に黒線を結線。 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部側端子に白線、中心接触片側端子に黒線を「の」の字巻き結線。 ・VVR 1.6-2C:介在物を適切に除去し、端子台側を被覆処理、屋外灯側は施工省略。
- 施工条件に従い、接地側電線(白)の極性指定を遵守し、器具の露出や巻き方向の欠陥がないよう施工する。
覚えるポイント
- 端子台2番端子には電源からの接地側白線と負荷(VVR)からの白線の2本を結線する。
- リングスリーブ圧着マーク:2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm+1.6mmは「○」とする。
- VVRケーブルの外装剥ぎ取り時は、内部の絶縁被覆に傷をつけないよう介在物を慎重に除去する。
間違えやすいところ
- 端子台2番端子に白線を1本しか接続せず、屋外灯への接地側を結線し忘れるミス。
- A部分の電源黒(2.0)+渡り黒(1.6)+スイッチ黒(1.6)の圧着マークを「○」で誤圧着してしまうミス。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側に誤って黒線を接続する極性逆ミス。
出題の前提:電気技術者試験センター 技能試験判定基準及び令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日)課題13施工条件
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題13の問題・解答資料です。