本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題10の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題10の概要
30:00

問題番号から選ぶ

パイロットランプ同時点滅・コンセント回路の施工

技能試験 · 複線図化 / パイロットランプ同時点滅回路 / リングスリーブ圧着判定 / 差込形コネクタ接続 / 極性配線

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件抜粋】 1. 配線及び器具の配置は図に従って行う。 2. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。 3. 電線の色別(絶縁被覆の色):  ①電源からの接地側電線には、すべて白色を使用する。  ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線には、すべて黒色を使用する。  ③次の器具の端子には、白色の電線を結線する。   ・コンセントの接地側極端子(Wと表示)   ・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子   ・引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側と表示)   ・配線用遮断器の接地側極端子(Nと表示) 4. VVF用ジョイントボックス部分を経由する電線は、その部分ですべて接続箇所を設け、接続方法は次によること。  ①3本の接続箇所は、差込形コネクタによる接続とする。  ②その他の接続箇所は、リングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内接続:①3本接続(差込形コネクタ1個):点滅線(スイッチ側赤1.6mm、引掛シーリング側黒1.6mm、ランプレセプタクル側黒1.6mm)、②4本接続(リングスリーブ中・刻印「中」):接地側白(電源2.0mm×1、引掛シーリング1.6mm×1、ランプレセプタクル1.6mm×1、スイッチ枠側1.6mm×1)、③2本接続(リングスリーブ小・刻印「小」):非接地側黒(電源2.0mm×1、スイッチ枠側1.6mm×1)。連用枠側(パイロットランプ同時点滅):接地側白はコンセントW端子およびパイロットランプへ、非接地側黒はコンセントおよびスイッチへ渡り配線、スイッチ出力側(赤)はパイロットランプおよびジョイントボックスへ接続する。

解説

同時点滅回路は、点滅器(スイッチ)の入(ON)操作によって照明負荷と確認表示灯(パイロットランプ)が同時に点灯し、切(OFF)操作で同時に消灯する回路です。パイロットランプを制御対象の負荷(引掛シーリングおよびランプレセプタクル)と並列に接続することで実現します。また、リングスリーブ圧着マークは「1.6mm×2本のみが『〇』」、「それ以外の小スリーブ(1.6mm×3〜4本、または2.0mm×1本+1.6mm×1〜2本)は『小』」、「合計断面積が大きくなる接続(2.0mm×1本+1.6mm×3本など)は中スリーブで『中』」を選定します。

解き方

  1. 単線図から各器具の位置、電線種別・芯数(電源側VVF2.0-2C、引掛シーリング側VVF1.6-2C、レセプタクル側VVF1.6-2C、スイッチ枠側VVF1.6-3C)を確認し複線図を起こす。
  2. 同時点滅の動作条件に従い、連用枠内のコンセント(常時給電)、スイッチ、パイロットランプの渡り配線を決定する(白をコンセントWからパイロットランプへ、黒をコンセントからスイッチへ、点滅出力をスイッチからパイロットランプおよびボックスへ)。
  3. ジョイントボックス内の電線本数と接続指定(3本接続は差込形コネクタ、その他はリングスリーブ)を確認し、4本接続(白)にスリーブ中・刻印「中」、2本接続(黒)にスリーブ小・刻印「小」、3本接続(点滅線)に差込コネクタを割り当てる。
  4. 配線用遮断器のN極・L極、コンセントのW端子、引掛シーリングの接地側極、ランプレセプタクルの受金ねじ部への白色線結線を確認し施工する。

覚えるポイント

  • パイロットランプ同時点滅は負荷と並列接続、常時点灯は電源線間に常時接続、異時点滅はスイッチと並列接続する。
  • 電線断面積の合計に応じた刻印:2.0mm1本+1.6mm1本はスリーブ小・刻印「小」、2.0mm1本+1.6mm3本はスリーブ中・刻印「中」。

間違えやすいところ

  • 2.0mm1本と1.6mm1本の接続を、1.6mm2本と混同してリングスリーブの刻印を「〇」で圧着してしまう欠陥。
  • パイロットランプ同時点滅において、スイッチの一次側(常時電源)をパイロットランプに接続してしまい常時点灯回路にしてしまう結線ミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子や引掛シーリングの接地側極、配線用遮断器のN端子に黒色線を接続してしまう極性誤り。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(2020年12月13日実施)候補問題No.10の施工条件および支給材料表に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題10

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題10の問題・解答資料です。