学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1の概要
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1 配線施工
技能試験 · 単相2線式100V / 複線図化 / リングスリーブ圧着マーク / 差込形コネクタ接続 / 埋込連用タンブラスイッチ / 位置表示灯内蔵スイッチ
配線図および施工条件に従い、単相2線式100V回路の配線施工を完成させなさい。電源部にはEM-EEF 2.0-2Cを用い、ジョイントボックスA・B間はVVF 1.6-3Cで接続する。A部分の下部には埋込連用取付枠を用いて位置表示灯内蔵(ホタル)スイッチ「イ」、タンブラスイッチ「ロ」、タンブラスイッチ「ハ」を配置し、VVF 1.6-2Cを2本用いて配線する。Aの上部には引掛シーリング「イ」、Bの上部にはランプレセプタクル「ロ」、Bの下部には施工省略の照明器具「ハ」が接続される。ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続し、各器具の極性および指定条件を満たすこと。
解答・解説を表示
解答
ジョイントA部(リングスリーブ接続5箇所):電源白+引掛白+B間白(2.0+1.6+1.6)=刻印「小」、電源黒+スイッチ電源黒(2.0+1.6)=刻印「小」、スイッチイ返り+引掛黒(1.6+1.6)=刻印「○」、スイッチロ返り+B間黒(1.6+1.6)=刻印「○」、スイッチハ返り+B間赤(1.6+1.6)=刻印「○」。ジョイントB部(差込形コネクタ接続3箇所):A間白+レセプタクル白+施工省略白(3本用コネクタ)、A間黒+レセプタクル黒(2本用コネクタ)、A間赤+施工省略黒(2本用コネクタ)。スイッチ枠は上から「ホタル イ」「タンブラ ロ」「タンブラ ハ」とし、電源黒線を渡り線(黒)で3個のスイッチに送り、返り線3本とともに計4心でAへ接続する。器具極性として引掛シーリング接地側「W」およびランプレセプタクル受金ねじ部に白線を結線する。
解説
電灯回路では、電源からの接地側電線(白)をすべての負荷(引掛シーリング、ランプレセプタクル、蛍光灯等)に直接接続し、非接地側電線(黒)を点滅器(スイッチ)の電源端子に接続します。スイッチの二次側(返り線)を対応する負荷の非接地側端子へ接続することで個別の点滅制御が成立します。リングスリーブによる圧着では心線の太さと本数に応じた適切なダイス刻印(1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1本または2本は「小」)を選択し、感電防止のため器具の受金ねじ部や接地側端子には必ず接地側電線(白)を接続します。
解き方
- 単線図から複線図を展開し、電源白線を全負荷へ、電源黒線をスイッチ群へ配分し、各スイッチの返り線を各負荷へ対応づける。
- スイッチ枠に上から「イ(ホタル)」「ロ」「ハ」の器具を固定し、黒線渡り線を用いて非接地側電源を並行配線する。
- ジョイントボックスAにて、心線構成に合わせてリングスリーブ圧着工具の刻印「小」2箇所と「○」3箇所を確実に使い分けて圧着する。
- ジョイントボックスBにて、差込形コネクタ(3本用1個、2本用2個)に電線被覆を適正長剥ぎ取った心線を奥まで挿入する。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部および引掛シーリングのW表示端子に白線が正しく接続されているか極性を確認する。
答えの内訳
- 技能試験問題:ジョイントA(リングスリーブ小×5箇所:刻印「小」×2箇所[白3本/黒2本]、刻印「○」×3箇所[返り各2本])、ジョイントB(差込形コネクタ:3本用×1個[白3本]、2本用×2個[ロ回路2本、ハ回路2本])、取付枠中央にスイッチ「ロ」を配置し器具極性を遵守して結線する。
- 単線図から複線図を起こし、ジョイントボックスA・Bの接続、電線色別、スイッチ取付位置および器具極性を施工条件通りに正しく施工する必要があります。
- ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①接地側:電源白(2.0)+引掛白(1.6)+B間白(1.6)の3本接続→リングスリーブ小(刻印「小」)、②非接地側:電源黒(2.0)+スイッチ電源黒(1.6)の2本接続→リングスリーブ小(刻印「小」)、③イ回路:スイッチイ返り(1.6)+引掛黒(1.6)の2本接続→リングスリーブ小(刻印「○」)、④ロ回路:スイッチロ返り(1.6)+B間黒(1.6)の2本接続→リングスリーブ小(刻印「○」)、⑤ハ回路:スイッチハ返り(1.6)+B間赤(1.6)の2本接続→リングスリーブ小(刻印「○」)。
- EM-EEF 2.0mmを含む接続は1.6mmとの組み合わせでも断面積合計が大きくなるため、圧着マークは「小」となります。1.6mm心線2本の接続は「○(極小)」で圧着します。
- ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側:A間白(1.6)+レセプタクル白(1.6)+施工省略白(1.6)の3本接続(3本用コネクタ×1個)、②ロ回路:A間黒(1.6)+レセプタクル黒(1.6)の2本接続(2本用コネクタ×1個)、③ハ回路:A間赤(1.6)+施工省略黒(1.6)の2本接続(2本用コネクタ×1個)。
- 施工条件によりB部分は差込形コネクタを用います。接地側白線3本を3本用コネクタに、各器具への点滅回路2本ずつを2本用コネクタ2個に確実に差し込みます。
- スイッチ部分および器具の結線・配置:埋込連用取付枠に上から位置表示灯内蔵(ホタル)スイッチ「イ」、タンブラスイッチ「ロ」、タンブラスイッチ「ハ」を取り付け、非接地側電源線(黒)を渡り線(黒)で3器具の片側に並列配線する。引掛シーリングの接地側極(Wマーク)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子に白色電線を結線する。
- 施工条件1により「ロ」のスイッチを取付枠の中央に配置します。VVF 1.6-2Cが2本支給されているため、合計4本の心線(非接地側黒1本、返り線3本)を用いて結線します。
覚えるポイント
- 2.0mm電線が1本でも混ざる接続は、相手が1.6mm電線1〜2本の場合リングスリーブの刻印が「小」になる。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部側端子には必ず接地側電線(白)を結線する。
- 位置表示灯内蔵スイッチ(ホタルスイッチ)は片切タンブラスイッチと同様に2端子で結線できる。
間違えやすいところ
- 2.0mm線と1.6mm線1本の接続を誤って刻印「○」で圧着してしまう(正しくは「小」)。
- 取付枠の中央位置に「ロ」以外のスイッチを取り付けてしまう(施工条件違反)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片端子の極性を逆に結線してしまう。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士技能試験(下期・12月13日)候補問題No.1の施工条件および支給材料表に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月13日) 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)