学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題13の概要
配線図及び施工条件に従った作品の製作(自動点滅器・屋外灯回路)
技能試験 · 複線図 / 自動点滅器代用端子台 / VVRケーブル / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事の作品を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 自動点滅器は3極端子台で代用し、端子台説明図に従って配線する。 2. 電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器・コンセント・自動点滅器までの非接地側電線はすべて黒色を使用する。 3. コンセントのW極端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器(端子台)の端子記号「2」には白色電線を結線する。 4. ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより電線相互を接続する。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付ける。 6. 屋外灯「ロ」部分は施工省略とし、端子台からの配線にはVVR 1.6-2Cを使用する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAはリングスリーブ圧着(刻印:小2箇所、○1箇所)、ジョイントボックスBは差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用を各1個)で接続し、自動点滅器端子台の1番に常時黒、2番に接地白2本渡り、3番に屋外灯への負荷黒を接続して施工条件通りに完成させる。
解説
技能試験では単線図を正確な複線図に変換し、接地側電線(白)・非接地側電線(黒)・点滅器返り線の識別を確実に行うことが基本です。本問の自動点滅器(端子台代用)は内部にCdSセンサー連動スイッチを持ち、常時電源を受ける端子(1番黒・2番白)と器具負荷へ出力する端子(2番白・3番黒)の役割を正しく理解して配線・結線することが求められます。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、各ジョイントボックス(A・B)および自動点滅器代用端子台の端子番号と電線色を決定する。
- 材料表に従って各ケーブル(VVF青シース2.0mm、VVF1.6mm、丸形VVR1.6mm)を指定寸法に合わせて切断・被覆剥ぎ取りを行う。
- ランプレセプタクルの輪作り(受金ねじ部に白)、埋込連用コンセント(W端子に白、取付枠装着)などの器具結線を行う。
- 自動点滅器端子台の1番・2番・3番端子に指定色電線をネジ止めし、2番端子への白線2本共締めを適切に行う。
- ジョイントボックスAでリングスリーブ圧着(刻印:小2箇所、○1箇所)を実施し、ジョイントボックスBで差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)を接続して全体の形状を整える。
小問ごとの答え
- 小問 配線図及び施工条件に従った作品の製作:複線図に基づき各部を適切に製作・結線する(A部:リングスリーブ圧着、B部:差込形コネクタ接続、端子台・器具への極性遵守)。
- 自動点滅器代用端子台の1番端子に常時非接地側(黒)、2番端子に接地側(白)を接続し、2番端子および3番端子から屋外灯(VVR 1.6-2C)へ白・黒を接続します。コンセントには取付枠を装着しW端子に白を結線します。
- 小問 ジョイントボックスAの接続(リングスリーブ):①電源黒(2.0)+スイッチ黒(1.6)+B間黒(1.6)=リングスリーブ小・刻印「小」、②電源白(2.0)+B間白(1.6)=リングスリーブ小・刻印「小」、③スイッチ白(1.6)+B間赤(1.6)=リングスリーブ小・刻印「○」
- 2.0mmと1.6mmを含む接続は合計断面積に応じて刻印を選定します。2.0mm1本+1.6mm2本(合計3本)および2.0mm1本+1.6mm1本(合計2本)はいずれもスリーブ小で刻印「小」、1.6mm2本はスリーブ小で刻印「○」(極小)を用います。
- 小問 ジョイントボックスBの接続(差込形コネクタ):①接地側白4本(A間・レセプタクル・コンセント・端子台)=4本用コネクタ、②非接地側黒3本(A間・コンセント・端子台)=3本用コネクタ、③スイッチ返り線2本(A間赤・レセプタクル黒)=2本用コネクタ
- 支給された差込形コネクタの極数(2本用・3本用・4本用各1個)に適合するように、接地側電線4本まとめ、常時非接地側電線3本まとめ、スイッチ「イ」の負荷線2本まとめを正確に接続します。
- 小問 自動点滅器代用端子台の結線:1番端子:VVF 1.6黒(非接地側電源)、2番端子:VVF 1.6白(接地側電源)およびVVR 1.6白(屋外灯接地側)、3番端子:VVR 1.6黒(屋外灯負荷側)
- 端子台説明図の内部結線に基づき、1番に常時電源(黒)、2番に接地側(白)を入れ、内部の自動点滅接点を経由した出力端子3番から屋外灯の非接地側(黒)を取り出します。2番端子には屋外灯への接地側(白)も共締めします。
覚えるポイント
- 自動点滅器の端子台結線:1番=黒、2番=白(2本共締め)、3番=負荷黒
- リングスリーブ刻印:2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm×2本は「○」
- 丸形VVRケーブルの外装剥ぎ取り時は内装絶縁被覆を傷つけないよう注意する
間違えやすいところ
- 自動点滅器端子台の2番端子で屋外灯への白線を共締めし忘れること
- リングスリーブA部で2.0mmと1.6mmの接続時に誤って「○」刻印で圧着すること
- 丸形VVRケーブルの介在物(紙・介在糸)の処理不良や心線絶縁体の損傷
- 埋込連用取付枠をコンセントではなくスイッチ側に取り付けてしまうミス
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(2020年12月12日実施)候補問題No.13 施工条件及び公式解答
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題13の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)