令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題11の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和2年度下期 課題11 配線図・施工条件に基づく電気工事の施工

技能試験 · 単線図から複線図への変換 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 金属管工事(ねじなし電線管E19)

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色、長さ150mm区間) ・ジョイントボックス:アウトレットボックスを使用し、打抜き済みの穴をすべて使用する。 ・負荷および点滅器等の配置: - ボックス上側:電源(VVF 2.0-2C) - ボックス右側:引掛シーリングローゼット(角形、イ、VVF 1.6-2C、150mm) - ボックス左側:ランプレセプタクル(ロ、VVF 1.6-2C、250mm) - ボックス右下:タンブラスイッチ(ロ、VVF 1.6-2C、250mm) - ボックス下側:金属管工事(ねじなし電線管E19、長さ約120mm、IV 1.6mm×3本[黒・白・赤]、250mm)を経由してタンブラスイッチ(イ)及びコンセントを配置(埋込連用取付枠を使用)。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。 2. アウトレットボックスは、打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 3. 電線の色別: ① 電源からの接地側電線はすべて白色を使用。 ② 電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線はすべて黒色を使用。 ③ コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子には白色を結線。 4. ボックス部分を経由する電線接続: ① 電源側電線(シース青色)との接続箇所はリングスリーブ接続。 ② その他の接続箇所は差込形コネクタ接続。 5. ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付けること。 6. 埋込連用取付枠はタンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内で電源側電線(VVF2.0)を含む2箇所をリングスリーブ圧着(接地側白4本はスリーブ中・刻印「中」、非接地側黒3本はスリーブ小・刻印「小」)、負荷の返り線接続2箇所を差込形コネクタ(2本用×2個)で接続し、金属管(E19)にはボックスコネクタ・絶縁ブッシングを取り付け、スイッチ(イ)とコンセントを取付枠に設置して適正に結線・施工する。

解説

屋内配線工事では、電源の接地側(白)を各負荷およびコンセントの接地側端子へ、非接地側(黒)を各スイッチおよびコンセントの非接地側端子へ結線します。ジョイントボックス内接続では、指定された接続方法(リングスリーブまたは差込形コネクタ)を守り、リングスリーブ圧着時は電線の合計太さに適したスリーブサイズと圧着ダイス刻印(○・小・中)を正しく選定することが電気的・機械的安全性の基本です。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電源の接地側(白)、非接地側(黒)、各スイッチからの返り線の結線ルートを整理する。
  2. アウトレットボックスにねじなしボックスコネクタ(絶縁ブッシング付)とゴムブッシングを取り付け、ねじ切りボルトを完全にねじ切る。
  3. スイッチ(イ)とコンセントを連用取付枠に取り付け、器具のW極表示・受金ねじ部指定に従って各器具へ結線する。
  4. ボックス内結線において、電源側を含む接続(接地側白4本はスリーブ中・刻印「中」、非接地側黒3本はスリーブ小・刻印「小」)と、負荷返り線2箇所(差込コネクタ2本用×2個)を施工条件通りに接続する。

覚えるポイント

  • 電源線2.0mmが1本混ざる場合、1.6mmが2本なら刻印「小」、1.6mmが3本なら刻印「中」になる。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじは、頭部がねじ切れるまで回し切らなければ欠陥となる。
  • アウトレットボックスのコネクタ先端には必ず絶縁ブッシングを装着する。

間違えやすいところ

  • 電源白(2.0mm)+1.6mm×3本の4本接続で、スリーブや刻印を「小」にしてしまう圧着ミス。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじを頭部がねじ切れる前に締め付けをやめてしまう施工不良。
  • スイッチ(ロ)の渡り・返り線で、スイッチ側に入った白線を接地側白線と誤認して共通白線に圧着してしまう結線ミス。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士技能試験(下期・12月12日実施)候補問題No.11の配線図及び施工条件

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題11の問題・解答資料です。