学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題8の概要
リモコンリレー回路(端子台代用)とアウトレットボックスの施工
技能試験 · リモコンリレー回路 / アウトレットボックス / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 1. リモコンリレーは端子台(6極)で代用し、主回路側(図2の右側端子)に結線する。各リモコンリレーに至る電線にはそれぞれ2心ケーブル1本を使用する。 2. 電源からリモコンリレーまでの非接地側電線には、すべて黒色を使用する。 3. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用し、引掛シーリングの接地側極(W端子)およびランプレセプタクルの受金ねじ部端子に結線する。 4. アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴にはゴムブッシングを取り付ける。 5. ボックス内の電線相互接続において、4本の接続箇所は差込形コネクタ(4本用)、その他の接続箇所はリングスリーブによる接続とする。 6. 電源側および器具「ハ」側の一部は施工省略とする。
解答・解説を表示
解答
アウトレットボックス内で電源の接地側(白)と3つの負荷の接地側(白3本)の計4本を差込形コネクタで接続し、電源の非接地側(黒)と端子台(リモコンリレーイ・ロ・ハ)へ向かう非接地側(黒3本)の計4本を差込形コネクタで接続する。端子台からの戻り線(白各1本)と各負荷(イ・ロ・ハ)へ向かう黒各1本は、それぞれ小スリーブ(刻印「○」)で圧着接続する。
解説
リモコンリレーは操作回路(低電圧等)によって主回路の接点を遠隔開閉するリレーであり、技能試験では6極端子台を代用して主回路側の配線施工を行います。各リレー接点には単極スイッチと同様に非接地側(黒)が入力され、接点を経由した線(白)が各負荷へと向かうため、複線図上は通常のスイッチ3個が並んだ回路と全く同じ構成になります。
解き方
- 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)を3箇所の負荷(イ・ロ・ハ)へ、電源の非接地側(黒)を3個のリモコンリレー(端子台イ・ロ・ハ)へ配分する結線を整理する。
- リモコンリレー各端子からの戻り線(白)を各対応する負荷の非接地側端子(黒)に結線する回路を特定する。
- アウトレットボックス内の接続方法を確認し、4本接続となる2箇所(接地側まとめ・非接地側まとめ)を差込形コネクタに、2本接続となる各負荷への戻り線(1.6mm×2本)3箇所をリングスリーブ小(刻印「○」)に割り当てて施工する。
覚えるポイント
- リモコンリレー代用端子台は主回路側端子を使用し、各回路に独立した2心ケーブルを1本ずつ配線する。
- 1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着マークは「○」を用いる(「小」刻印は重大欠陥となる)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部には必ず接地側電線(白)を接続する。
間違えやすいところ
- 電源線が丸形ケーブル(VVR 2.0-2C)であるため、外装の剥ぎ取り時に絶縁被覆を傷つけてしまうミス。
- アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴にゴムブッシングを装着し忘れるミス。
- リングスリーブ接続で1.6mm×2本圧着時にダイスを誤って「小」で圧着してしまうミス。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日実施)課題8の施工条件および電気技術者試験センター公表の解答例・欠陥判定基準に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)