学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題6の概要
3路スイッチ2箇所と露出形コンセントを含む電灯回路の施工
技能試験 · 複線図化 / 3路スイッチ結線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 露出形コンセント結線
配線図に従い、支給材料を用いて指定の施工条件に基づき低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、シース青色)。 2. 器具配置: ・ジョイントボックスA側:上部に引掛シーリング(角形)「イ」、左側に引掛シーリング「イ」(施工省略・寸法100mm)、下部に3路スイッチ「イ」。 ・ジョイントボックスB側:電源部、上部に露出形コンセント、下部に3路スイッチS「イ」。 3. 電線接続: ・A部分は差込形コネクタ接続(2本用×2個、3本用×2個)。 ・B部分はリングスリーブ接続(小スリーブ使用)。 4. 施工条件の要点: ・電源からの接地側電線はすべて白色を使用。 ・電源から3路スイッチS及び露出形コンセントまでの非接地側電線はすべて黒色を使用。 ・3路スイッチの「0」端子には電源側又は負荷側の電線を結線し、「1」と「3」端子にはスイッチ相互間の連絡線を結線。 ・露出形コンセントはケーブル挿入穴に近い端子に結線し、接地側極端子(W表示)に白線を接続。 ・角形引掛シーリングの接地側極端子に白線を接続。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA(差込形コネクタ接続):接地側白線3本(角形引掛シーリング白+施工省略白+B間渡り白)を3本用、負荷側黒線3本(角形引掛シーリング黒+施工省略黒+3路スイッチ0端子黒)を3本用、3路スイッチ1・3端子連絡線2組(各スイッチ線とB間渡り線の組合せ)をそれぞれ2本用コネクタで接続。ジョイントボックスB(リングスリーブ接続):接地側3本(電源2.0mm白+コンセント1.6mm白+A間渡り1.6mm白)をスリーブ小・刻印「小」、非接地側3本(電源2.0mm黒+コンセント1.6mm黒+3路スイッチSの0端子黒1.6mm)をスリーブ小・刻印「小」、3路スイッチ連絡線2組(A間渡り線とスイッチSの1・3端子線各1.6mm×2本)をそれぞれスリーブ小・刻印「○」で圧着。露出形コンセントは挿入穴側端子でW端子に白、引掛シーリングは接地側端子に白を結線する。
解説
3路スイッチ回路では、電源非接地側(黒)を一方の3路スイッチの「0」端子へ直接入れ、もう一方の3路スイッチの「0」端子から負荷(照明器具)へ配線します。2個の3路スイッチ間は「1」端子同士、「3」端子同士(交差結線も可)の2本の連絡線で結びます。常時電圧が必要なコンセント回路はスイッチに関係なく電源接地側(白)および非接地側(黒)に常時並列接続します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、各電線の太さ・心線色・接続方法(A:差込コネクタ、B:リングスリーブ)および刻印を整理する。
- 材料表に従ってケーブルを寸法(仕上がり寸法+器具接続部・ジョイントボックス接続部)に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を剥ぎ取る。
- 角形引掛シーリング(接地側に白線)、露出形コンセント(ケーブル挿入穴側・W端子に白線)、埋込連用タンブラスイッチ(2箇所の3路スイッチに各連用取付枠を装着、0端子と1・3端子)を施工条件通りに結線する。
- ジョイントボックスA部分の電線を差込形コネクタ(3本用×2個、2本用×2個)で正しく奥まで差し込んで接続する。
- ジョイントボックスB部分の電線をリングスリーブ(小)を用いて、電線サイズの組み合わせ(2.0+1.6+1.6は刻印「小」、1.6+1.6は刻印「○」)に注意して圧着ペンチで圧着・先端切断する。
覚えるポイント
- リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本は刻印「○」、2.0mm×1本+1.6mm×2本(合計3本)は刻印「小」とする。
- 3路スイッチの「0」端子には電源黒線または負荷側電線を接続し、「1」と「3」端子をスイッチ間の連絡線とする。
- 露出形コンセントはケーブルを通した穴に近い側の端子対に接続し、W極に白色電線を結線する。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスBの電源(2.0mm)を含む3本接続で、刻印を誤って「○」で圧着してしまう圧着マーク誤り。
- 露出形コンセントの結線で、ケーブル引き込み穴から遠い側の端子に電線を渡してしまう施工ミス。
- 3路スイッチの「0」端子と「1」「3」端子を取り違えて接続し、スイッチが正常に連動しなくなる結線ミス。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(2020年12月12日実施)技能試験問題(候補問題No.6)施工条件および公表解答例
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題6』