本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題3の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題3の概要
30:00

問題番号から選ぶ

タイムスイッチ・引掛シーリングおよびコンセント・点滅回路の配線施工

技能試験 · 単線図から複線図への変換 / タイムスイッチ端子台結線 / リングスリーブ圧着マーク選定 / 差込形コネクタ接続

配線図および施工条件に従って、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。タイムスイッチは端子台(3極:S1、S2、L1)で代用し、ジョイントボックスA部分はリングスリーブ接続、ジョイントボックスB部分は差込形コネクタ接続とします。また、埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付けます。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブ(小スリーブ・刻印「小」×2箇所、小スリーブ・刻印「○」×1箇所)、ジョイントボックスBは差込形コネクタ(4本用×1個、3本用×1個、2本用×1個)で接続し、タイムスイッチ端子台(S1に黒、S2に白2本、L1に黒)および各器具の極性を施工条件に従って正しく施工する。

解説

単線図を複線図化する基本原則として、まず電源の接地側(白)をコンセント・タイムスイッチ電源端子(S2)・各負荷の接地側端子へ接続します。次に電源の非接地側(黒)を点滅器・コンセント・タイムスイッチ電源端子(S1)へ接続し、各点滅器や出力端子(L1)から対応する負荷へと結線します。タイムスイッチ内部の接点はS1とL1の間にあるため、S1が電源非接地側入力、S2が共通接地側、L1が負荷出力となります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各器具の極性(白線指定端子)およびジョイントボックスA・B間の渡り線の心線色(黒・白・赤)を確定する。
  2. 支給ケーブルを寸法に合わせて切断し、シースおよび絶縁被覆を適切な長さにストリップ加工する。
  3. ランプレセプタクル、引掛シーリング、コンセント(取付枠付き)、端子台の各器具に極性を誤らないよう電線を接続する。
  4. ジョイントボックスAの電線を組み合わせ、リングスリーブの適合サイズ(小)と心線径に応じた圧着刻印(「小」または「○」)で圧着・切断する。
  5. ジョイントボックスBの電線を組み合わせ、指定された極数の差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)に心線が奥まで完全に挿入されるよう接続する。

小問ごとの答え

小問 ボックスA:接地側電線の接続:リングスリーブ小、圧着マーク「小」
電源側2.0mm白と、B部分への渡り線1.6mm白の計2本を小スリーブで圧着し、刻印は「小」とします。
小問 ボックスA:非接地側電線の接続:リングスリーブ小、圧着マーク「小」
電源側2.0mm黒、スイッチ「ロ」への1.6mm黒、B部分への渡り線1.6mm黒の計3本を小スリーブで圧着し、刻印は「小」とします。
小問 ボックスA:点滅回路「ロ」の接続:リングスリーブ小、圧着マーク「○」
スイッチ「ロ」からの戻り線1.6mm白と、B部分への渡り線1.6mm赤の計2本(1.6mm×2)を小スリーブで圧着し、刻印は「○」とします。
小問 ボックスB:接地側電線の接続:差込形コネクタ4本用×1個
Aからの渡り線1.6mm白、タイムスイッチ(端子台S2)への1.6mm白、コンセントへの1.6mm白、ランプレセプタクル「ロ」への1.6mm白の計4本を接続します。
小問 ボックスB:非接地側電線の接続:差込形コネクタ3本用×1個
Aからの渡り線1.6mm黒、タイムスイッチ(端子台S1)への1.6mm黒、コンセントへの1.6mm黒の計3本を接続します。
小問 ボックスB:点滅回路「ロ」の接続:差込形コネクタ2本用×1個
Aからの渡り線1.6mm赤(スイッチ「ロ」の戻り)と、ランプレセプタクル「ロ」への1.6mm黒の計2本を接続します。
小問 タイムスイッチ代用端子台の結線:S1に黒1本、S2に白2本、L1に黒1本
S1に常時非接地側黒、S2に接地側白2本(ボックスBからの電源白と引掛シーリングへの送り白)、L1に引掛シーリングへの点滅線黒を結線します。
小問 引掛シーリングローゼット「イ」の結線:接地側(W表示)に白、他方に黒
端子台S2からの接地側線(白)を「接地側」と刻印された端子に、L1からの線(黒)をもう一方の端子に確実に差し込みます。
小問 ランプレセプタクル「ロ」の結線:受金ねじ部端子に白、中心接触片側端子に黒
ボックスBからの接地側線(白)を受金ねじ部側の端子ねじに右巻きで巻き締め、点滅線(黒)を中心接触片側の端子ねじに結線します。
小問 コンセントの結線と取付枠:接地側(W表示)端子に白、他方に黒、取付枠使用
コンセント裏面のW表示極に白、他方に黒を奥まで差し込み、支給された埋込連用取付枠をコンセントに正しく取り付けます。

覚えるポイント

  • タイムスイッチの端子台S2には接地側白線が2本(電源側と負荷側引掛シーリング側)同時に入ります。
  • リングスリーブの刻印は2.0mm+1.6mmが「小」、1.6mm×2本のみ「○」となります。

間違えやすいところ

  • タイムスイッチ端子台S2の白線2本を誤って別の端子へ接続してしまう誤配線。
  • ジョイントボックスAのリングスリーブ圧着で、2.0mmを含む2本接続を誤って「○」刻印で圧着してしまう刻印相違。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を接続してしまう極性誤り。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日実施)技能試験問題・施工条件および公式解答例による。

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題3

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士下期技能試験(12月12日) 課題3の問題・解答資料です。