令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題13の概要
配線図および施工条件に基づく電気工作物の施工(候補No.13)
技能試験 · 自動点滅器回路 / VVRケーブル施工 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続
配線図および施工条件に従い、支給された材料を使用して低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. 自動点滅器は3極端子台で代用する。 3. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用し、コンセントの接地側極(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部、自動点滅器端子台の記号2端子に結線する。 4. 電源から点滅器、コンセントおよび自動点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 5. ジョイントボックスを経由する電線の接続は、A部分をリングスリーブ、B部分を差込形コネクタとする。 6. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用する。 7. 屋外灯「ロ」への配線にはVVR 1.6-2Cを使用し、屋外灯側は施工省略とする。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAはリングスリーブ3箇所(小刻印2箇所、○刻印1箇所)で圧着し、ボックスBは差込形コネクタ3箇所(4本用・3本用・2本用を各1個)で結線する。自動点滅器代用端子台の1番に電源非接地側(黒)、2番に接地側(白2本共締め)、3番に屋外灯への負荷線(黒)を接続する。埋込連用取付枠はコンセントにのみ取り付ける。
解説
屋内配線工事では、電源の接地側電線(白)を常時電圧のかからない受金ねじ部やコンセントの接地側極(W)に正しく配分し、感電防止を図る必要があります。本課題では自動点滅器の端子台が中継地点となっており、2番の共通接地端子に電源接地線と負荷接地線の2本を結線する点、およびVVR丸形ケーブルの端末処理を正しく行うことが重要です。
解き方
- 支給材料と配線図を確認し、ケーブルの寸法取りと複線図の作成を行って各電線の色分けを決定する。
- ランプレセプタクル、コンセント(取付枠付き)、単極スイッチ、端子台の各器具への電線加工および結線を行う。
- ジョイントボックスAにおいて、心線太さに適合した刻印(「小」および「○」)でリングスリーブ圧着接続を行う。
- ジョイントボックスBにおいて、極性と本数に合わせた差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)への挿入接続を行う。
覚えるポイント
- 端子台2番には電源側白線と負荷側白線の2本を確実に共締め接続する。
- リングスリーブ圧着で2.0mmと1.6mmの組み合わせは小スリーブで「小」刻印となる。
間違えやすいところ
- 埋込連用取付枠を施工条件で指定されていないスイッチ側に誤って取り付けてしまう。
- 自動点滅器代用端子台の1番(電源非接地)、2番(接地共用)、3番(負荷)の接続先を誤認・逆接続してしまう。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日午後)候補No.13 問題・施工条件および公式公表解答例
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題13
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題13の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)