令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題12の概要
令和2年度第二種電気工事士上期午後 課題12 配線・結線施工
実技試験 · 技能試験 / 複線図化 / 合成樹脂製可とう電線管(PF管)工事 / リングスリーブ圧着マーク / 差込形コネクタ接続
配線図および施工条件に従い、単相2線式100V電源からアウトレットボックス(B部分)およびVVF用ジョイントボックス(A部分)を経由して、ランプレセプタクル「ロ」、引掛シーリング「イ」、タンブラスイッチ「イ」「ロ」、コンセントへの配線工事を完成させるための接続および施工方法を答えよ。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側は差込形コネクタ(2本用×2個、3本用×1個)で接続。アウトレットボックスB側はリングスリーブ(小スリーブ「小」×2箇所、小スリーブ「○」×2箇所)で圧着接続する。B部分とタンブラスイッチ「ロ」・コンセント間はPF16管内にIV線3本(黒・白・赤)を通して接続し、コンセント接地側(W)に白、非接地側に黒および渡り線(黒)、スイッチ返り線に赤を結線する。
解説
屋内配線工事では、電源の接地側(白線)を負荷(ランプ・引掛シーリング)およびコンセントの接地側端子(W)へ直結し、非接地側(黒線)をスイッチおよびコンセントへ供給します。各スイッチからの返り線を対応する負荷器具の非接地側へ接続することで回路を構成します。接続部の工法区分(リングスリーブと差込形コネクタ)やスリーブサイズ・圧着マークの選定基準(合計断面積に応じた「○」と「小」の使い分け)に適合させることが重要です。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、電源線(接地側・非接地側)、各点滅器「イ」「ロ」、各負荷「イ」「ロ」、コンセントへの接続系統を整理・色分けする。
- アウトレットボックス(B部分)とPF管、器具(タンブラスイッチ・コンセント)、ランプレセプタクル等の電線を指定寸法・被覆剥ぎ取り長さに切断調製する。
- 施工条件に基づき、A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブの適合ダイス(「○」または「小」)を用いて正確に接続・圧着する。
覚えるポイント
- リングスリーブ圧着マーク選定:1.6mm×2本は「○」、1.6mm×3本〜4本および2.0mm×1本+1.6mm×1本〜2本は「小」刻印。
- コンセントの極性(W表示側)に必ず接地側白線を結線すること。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず接地側白線を結線すること。
- PF管用ボックスコネクタはアウトレットボックス側に取り付けること。
間違えやすいところ
- アウトレットボックス(B部分)で2.0mm×1本と1.6mm×2本を圧着する箇所で、誤って「○」マークで圧着してしまう刻印相違のミス。
- PF16管ボックスコネクタのロックナットの向きや締め付け不良、およびボックス側への取り付け条件の見落とし。
- スイッチとコンセントの連用枠への取り付け位置や渡り線の配線ミス、器具の極性誤り(受金ねじ部やW端子への黒線誤結線)。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(午後)施工条件および公表解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題12』