技能試験 · ねじなし電線管工事 / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 埋込連用器具

図に示す低圧屋内配線工事の配線図および支給材料、施工条件に従って完成させる課題です。 【配線構成】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色、ボックスへ配線) ・アウトレットボックス上側(右寄り):引掛シーリング角形(イ)(VVF 1.6-2C) ・アウトレットボックス左側:ランプレセプタクル(ロ)(VVF 1.6-2C) ・アウトレットボックス右側:埋込連用タンブラスイッチ(ロ)(VVF 1.6-2C) ・アウトレットボックス下側:ねじなし電線管(E19)経由で埋込連用タンブラスイッチ(イ)及び埋込連用コンセント(IV 1.6mm×3本:黒・白・赤) 【施工条件の要点】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。 2. ジョイントボックスは打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 3. 電線色別:  ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用。  ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用。  ③コンセント接地側極端子(W)、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側極端子には白色を結線。 4. ボックス内の接続:  ①電源側電線(シース青色)との接続箇所はすべてリングスリーブ接続とする。  ②その他の接続箇所は差込形コネクタ接続とする。 5. ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付ける(ねじ切り・絶縁ブッシング装着)。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用する(スイッチ(ロ)には使用しない)。 以上の条件を満たす配線・結線仕様、圧着マーク(刻印)、コネクタ結線、器具の極性接続を説明しなさい。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内の電線接続において、電源線(2.0mm)を含む接続部2箇所をリングスリーブ圧着(接地側白4本接続はスリーブ「中」で刻印「中」、非接地側黒3本接続はスリーブ「小」で刻印「小」)とし、点滅器返り線回路の接続部2箇所を差込形コネクタ(2本用)接続とする。また、スイッチ(ロ)への送り線を黒としたためスイッチ(ロ)からの返り線は「白色」となり、ランプレセプタクルの非接地側端子につながる黒線と差込形コネクタで接続する。管工事・器具結線および極性は施工条件に従い正確に施工する。

解説

単相2線式100V配線において、電源接地側(白)は負荷器具(コンセント接地側、ランプレセプタクル受金ねじ部、引掛シーリング接地側)へ直接結線し、電源非接地側(黒)は常時電圧を供給する点滅器およびコンセントへ結線します。スイッチを経由した負荷への配線(返り線)は器具同士を接続します。2心のケーブル(黒・白)で点滅器へ配線する場合、電源から点滅器への送り線に黒色を指定された際は、点滅器から負荷への返り線には白色を使用することになり、負荷器具側の非接地側端子(黒線)と白色の返り線を接続します。また、リングスリーブの圧着刻印(〇、小、中)は接続する電線の公称断面積・本数に適合するものを選定する必要があります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各器具への白線(接地側)、各点滅器・コンセントへの黒線(非接地側)、および各点滅器からの返り線を整理する。
  2. スイッチ(ロ)へ向かう2心ケーブルのうち、施工条件3-②により送り線が黒色となるため、スイッチ(ロ)からの返り線が白色となることを決定する。
  3. ジョイントボックス内の接続方法を施工条件4に従って区分し、電源側(2.0mm)を含む2箇所をリングスリーブ、負荷返り線2箇所を差込形コネクタとする。
  4. リングスリーブ接続部の電線太さと本数からスリーブサイズ(中、小)および圧着工具の刻印マークを決定する。
  5. アウトレットボックスのゴムブッシング装着、ねじなしボックスコネクタのねじ切り・絶縁ブッシング、取付枠の指定箇所への装着など機械的施工条件を確認する。

答えの内訳

1. ジョイントボックス内の接続(リングスリーブ圧着部):・接地側電線接続(4本):電源白(2.0mm)+引掛シーリング白(1.6mm)+ランプレセプタクル受金白(1.6mm)+コンセント送り白IV(1.6mm)→ リングスリーブ「中」、圧着マーク「中」 ・非接地側電線接続(3本):電源黒(2.0mm)+スイッチ(ロ)送り黒(1.6mm)+スイッチ(イ)/コンセント送り黒IV(1.6mm)→ リングスリーブ「小」、圧着マーク「小」
施工条件4-①により、電源側電線(シース青色、2.0mm)が含まれる接続はすべてリングスリーブによります。接地側は2.0mm×1本+1.6mm×3本(合計断面積約6.86mm²)となるためリングスリーブ「中」を用い刻印は「中」です。非接地側は2.0mm×1本+1.6mm×2本(合計断面積約5.25mm²)となるためリングスリーブ「小」を用い刻印は「小」となります。
2. ジョイントボックス内の接続(差込形コネクタ部):・点滅回路(イ)(2本):スイッチ(イ)からの返り線赤IV(1.6mm)+引掛シーリング黒(1.6mm)→ 2本用差込形コネクタ(赤色) ・点滅回路(ロ)(2本):スイッチ(ロ)からの返り線白(1.6mm)+ランプレセプタクル非接地側黒(1.6mm)→ 2本用差込形コネクタ(赤色)
施工条件4-②により、電源側電線を含まないその他の接続箇所は差込形コネクタによります。スイッチ(ロ)へはVVF 1.6-2C(黒・白)で配線し、施工条件3-②により送り線に黒色を用いるため、スイッチ(ロ)からの返り線は必然的に「白色」となります。このスイッチ返り線白(1.6mm)とランプレセプタクル非接地側黒(1.6mm)を2本用差込形コネクタで接続します。
3. アウトレットボックス・金属管工事の施工仕様:・打抜き済みの穴(19mm穴×3箇所、25mm穴×2箇所)をすべて使用(電線管およびケーブルが通らない4箇所には支給されたサイズ適合のゴムブッシングを取り付け、電線保護を行う)。 ・下側ノックアウトにねじなしボックスコネクタを取り付け、止めねじの頭をねじ切る。ボックス内側の管端には絶縁ブッシングを取り付ける。
施工条件2に基づき、あらかじめ打抜き済みの穴をすべて使用する必要があります。ケーブル貫通部および未使用の開口には支給されたゴムブッシング(19mm用2個、25mm用2個)を装着してボックスエッジから電線を保護します。また、ねじなしボックスコネクタは施工条件5に従いボックス側に取り付け、ねじ切りを行い、絶縁ブッシングを装着します。
4. 器具の極性接続および連用取付枠の使用:・ランプレセプタクル(ロ):受金ねじ部端子に白、中心接触片端子に黒。 ・引掛シーリング角形(イ):接地側極端子(W表示側)に白、非接地側に黒。 ・コンセント:接地側極端子(W表示側)に白IV、非接地側に黒IV。 ・連用取付枠:スイッチ(イ)およびコンセントの2器具を取り付ける枠として使用し、黒IVをコンセント非接地側へ接続した上で渡り線(黒)によりスイッチ(イ)の電源側端子へ送り配線する。スイッチ(ロ)には枠を使用しない。
施工条件3-③により接地側極および受金ねじ部には白色電線を結線します。施工条件6に基づき、埋込連用取付枠はスイッチ(イ)及びコンセント部分に取り付け、スイッチ(ロ)は単体施工(枠なし)とします。

覚えるポイント

  • 電源から点滅器への送り線が黒の場合、2心ケーブルのもう一方(白)がスイッチ返り線となる。
  • リングスリーブ刻印:1.6mm×2本のみ「〇」、1.6mm×3〜4本および2.0mm+1.6mm×1〜2本は「小」、2.0mm+1.6mm×3本以上は「中」。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじは頭部がねじ切れるまで締め付けること。

間違えやすいところ

  • スイッチ(ロ)への返り線を黒色と誤認して結線色を間違えるミス(送り線が黒のため返り線は白)。
  • 電源白(2.0)+1.6mm×3本のリングスリーブ接続で「小」と誤認して刻印ミスになる不具合(合計断面積が「小」の上限5.5mm²を超えるため「中」が正解)。
  • アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴にゴムブッシングを取り付け忘れる欠陥。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日午後)技能試験問題・施工条件および公式解答例

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題11の問題・解答資料です。