本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題9の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題9の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(午後) 課題9 配線・結線施工

技能試験 · 複線図化 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント / 引掛シーリング・ランプレセプタクル結線

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用して、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C、シース青色)がジョイントボックスBに引き込まれる。 ・ジョイントボックスAとBの間は VVF 1.6-3C で配線される。 ・ジョイントボックスAから、ランプレセプタクル(イ)へ VVF 1.6-2C、タンブラスイッチ(イ)へ VVF 1.6-2C が配線される。 ・ジョイントボックスBから、引掛シーリングローゼット(イ)へ VVF 1.6-2C、接地極付接地端子付コンセント(EET)へ VVF 2.0-2C(シース青色)が配線される。 ・接地極付接地端子付コンセント(EET)から、上方へ2口コンセント(施工省略、VVF 1.6-2C)、下方へ接地極ED(施工省略、緑色IV 1.6)が接続される。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。 2. 電線色別:電源からの接地側電線はすべて白色、電源からコンセント及び点滅器までの非接地側電線はすべて黒色、接地線は緑色を使用する。 3. コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子(W表示)には白色電線を結線する。 4. 電線接続方法:A部分は差込形コネクタ接続、B部分はリングスリーブ接続とする。

解答・解説を表示

解答

複線図に基づき各器具およびジョイントボックスA・Bを結線する。 【A部分(差込形コネクタ)】 ①電源接地側:B間白+レセプタクル白(2本用コネクタ) ②電源非接地側:B間黒+スイッチ黒(2本用コネクタ) ③点滅回路(イ):スイッチ白+レセプタクル黒+B間赤(3本用コネクタ) 【B部分(リングスリーブ圧着)】 ①電源非接地側:電源2.0黒+B-A間1.6黒+EETコンセント2.0黒(中スリーブ・刻印「中」) ②電源接地側:電源2.0白+B-A間1.6白+引掛シーリング1.6白+EETコンセント2.0白(中スリーブ・刻印「中」) ③点滅回路(イ):B-A間1.6赤+引掛シーリング1.6黒(小スリーブ・刻印「○」) 【器具結線】 ・EETコンセント:接地側W端子に白2本(B間2.0、2口コンセント用1.6)、非接地側端子に黒2本(B間2.0、2口コンセント用1.6)、接地端子に緑線(1.6)を結線する。 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部に白線、中心接触片に黒線を結線する。 ・引掛シーリング:接地側W端子に白線、他方に黒線を結線する。 ・スイッチ:電源非接地側黒線と、返りの白線を結線する。

解説

単相2線式100V配線において、電源からの接地側電線(白)は全ての負荷(点滅器具・コンセント)の接地側へ接続され、電源からの非接地側電線(黒)はスイッチおよびコンセントへ送られます。本問ではスイッチ(イ)がA側レセプタクル(イ)とB側引掛シーリング(イ)の2つの照明器具を同時に点滅させるため、スイッチからの返り線をA側でレセプタクルと3心ケーブルの赤線に接続し、B側へ送って引掛シーリングの黒線と接続します。またリングスリーブの圧着マークは、1.6mm×2本のみ「○(極小)」、2.0mmを含む接続や1.6mm×3本以上は電線断面積の合計に応じて「小」または「中」を正しく選定します。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電源、スイッチ、コンセント、照明器具の配置と電線色(白・黒・赤・緑)を決定する。
  2. 寸法図に基づき、器具側接続しろ・ボックス内接続しろ(各100mm、器具端子は50mm等)を加算して各電線を切断・被覆ストリップする。
  3. ランプレセプタクル(ねじ締め・極性)、引掛シーリング、スイッチ、接地極付接地端子付コンセント(極性・送り配線・アース線)を結線する。
  4. ジョイントボックスAで差込形コネクタ(2本用2個、3本用1個)を用いて正しく心線を差し込み接続する。
  5. ジョイントボックスBで電線の組み合わせ(太さと本数)を確認し、中スリーブ2箇所(刻印「中」)、小スリーブ1箇所(刻印「○」)で圧着して端末を成形する。

覚えるポイント

  • リングスリーブの刻印判定:1.6mm×2本のみ刻印「○」、2.0mmが1本+1.6mmが1本は刻印「小」、2.0mmが2本以上含む組み合わせは刻印「中」となる。
  • 接地極付接地端子付コンセントは、W端子に白線、非接地端子に黒線、アース端子に緑色IV線を確実に接続する。

間違えやすいところ

  • Bボックスの電源非接地側(2.0黒×2+1.6黒×1)および接地側(2.0白×2+1.6白×2)で、スリーブ選定または圧着ダイスを誤って「小」で圧着してしまう欠陥。
  • ランプレセプタクルの極性を逆に接続する(受金ねじ部に黒線、中心接触片に白線を接続する重大欠陥)。
  • VVF 2.0-2C(青色シース)を電源用とEETコンセント用で取り違えて寸法不足になる、または1.6mmケーブルと取り違えて施工するミス。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(午後)施工条件および技能試験判断基準

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題9』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題9

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題9の問題・解答資料です。