本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題7の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題7の概要
30:00

問題番号から選ぶ

3路・4路スイッチ回路とアウトレットボックス施工(候補問題No.7)

技能試験 · 複線図 / 3路・4路スイッチ / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / アウトレットボックス

図に示す配線図および材料・施工条件に従い、複線図を展開して正しく配線・施工を完成させなさい。 【主な条件】 1. 電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、外装青色)。ジョイントボックスA部へ接続。 2. スイッチ回路:3路スイッチ2個と4路スイッチ1個により、2箇所のランプレセプタクル「イ」(1箇所は施工省略)を3箇所から点滅可能とする。 3. 3路スイッチS(A側)の端子「0」には電源側非接地側電線(黒)を、もう一方の3路スイッチ(B側)の端子「0」には負荷側電線(受金ねじ部以外への黒等)を結線する。端子「1」「3」は4路スイッチとの間の連絡線とする。 4. ジョイントボックス(アウトレットボックス)Bは、打抜き済みの穴(19mm×3、25mm×2の計5箇所)をすべて使用し、ゴムブッシングを取り付けて電線を通す。4路スイッチには埋込連用取付枠を取り付ける。 5. 電線接続:A部はリングスリーブ(圧着マーク適合)、B部は差込形コネクタ(2本用・3本用)による接続とする。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA部(リングスリーブ接続):電源黒と3路S黒の接続(2.0+1.6)刻印「小」、電源白とB部送り白の接続(2.0+1.6)刻印「小」、3路S連絡線(赤・白)とB部送り連絡線(赤・黒)の接続各(1.6+1.6)刻印「○」×2箇所。ジョイントボックスB部(差込形コネクタ接続):接地側白3本(A部送り白+器具白2本)を3本用コネクタ、負荷側黒3本(3路スイッチ0番からの黒+器具黒2本)を3本用コネクタ、A部からの連絡線2本と4路スイッチ1組(2本)を2本用コネクタ×2個、4路スイッチもう1組(2本)と右側3路スイッチ連絡線2本を2本用コネクタ×2個で接続する。

解説

3路スイッチ2個と4路スイッチ1個を組み合わせることで、3箇所からの独立点滅回路(マルチロケーション制御)を構成できます。非接地側電源を一方の3路スイッチの共通端子「0」に入力し、負荷側への戻り線を他方の3路スイッチの共通端子「0」から引き出します。両スイッチの端子「1」「3」の間には4路スイッチを介在させ、2本の連絡線を交差・ストレートに切り替えることで点滅を成立させます。アウトレットボックスでは金属エッジによる電線絶縁被覆の損傷を防ぐため、すべての貫通穴にゴムブッシングを取り付けます。圧着刻印は電線の断面積(1.6mm=2.0sq相当、2.0mm=3.5sq相当)の合計に応じて正しく選定する必要があります。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、電源線、負荷(受金ねじ部端子へ白)、各スイッチ(3路Sの0番、右側3路の0番、連絡線と4路スイッチ)の結線経路を確定する。
  2. アウトレットボックスの打抜き済み穴5箇所(19mm×3、25mm×2)の寸法を確認し、カッターで切込みを入れたゴムブッシングを全箇所に装着する。
  3. 各ケーブルを所定の寸法で切断し、シースおよび絶縁被覆を剥ぎ取り、ランプレセプタクルの輪創り結線、4路スイッチへの連用枠装着・結線、3路スイッチ結線を行う。
  4. ジョイントボックスA部において電線太さ・本数を確認し、リングスリーブの刻印「小」2箇所、「○」2箇所で確実に圧着・先端切断する。
  5. アウトレットボックスB部において、ストリップゲージに合わせて心線長を揃え、差込形コネクタ(3本用2個、2本用4個)に奥まで確実に挿入する。

覚えるポイント

  • 3路スイッチ端子「0」には必ず電源非接地側(黒)または負荷戻り線を接続し、連絡線は「1」「3」に結線する。
  • 2.0mmと1.6mm各1本の組み合わせ圧着刻印は「○」ではなく「小」である。
  • アウトレットボックスの全打抜き穴にゴムブッシングを裏表正しく確実に装着する。

間違えやすいところ

  • 4路スイッチへの連絡線の組み合わせを取り違えて、同一ケーブルの2線を同じ側(入力同士など)に接続してしまう結線ミス。
  • ジョイントボックスA部の2.0mm+1.6mmの圧着マークを「○」で圧着してしまう欠陥。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に非接地側(黒)を結線してしまう極性逆接続欠陥。
  • アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを取り付け忘れる、または外れたまま放置する施工ミス。

出題の前提:電気技術者試験センター公表の技能試験候補問題No.7の配線図・施工条件、および電気設備の技術基準・技能試験判断基準に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題7

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題7の問題・解答資料です。