本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題3の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題3の概要
30:00

問題番号から選ぶ

タイムスイッチ代用端子台を含む単相2線式100V屋内配線工事の施工

技能試験 · 複線図化 / タイムスイッチ回路 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 極性配線

図1に示す配線図および支給材料に従い、施工条件を満たす低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な配線・器具配置】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C、外装青色) ・ジョイントボックスA側:単極スイッチ「ロ」(下部)、電源(上部)、ジョイントボックスBへの渡り(VVF 1.6-3C) ・ジョイントボックスB側:タイムスイッチ「TS」(上部、端子台代用3極:S1、S2、L1)、引掛シーリング「イ」(TSより接続)、ランプレセプタクル「ロ」(右部)、埋込連用コンセント(下部) 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図1に従う。 2. タイムスイッチ代用の端子台は図2(S1:非接地側電源、S2:接地側電源、L1:負荷側)に従って使用する。 3. 電線色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、コンセント及びタイムスイッチまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③白電線の接続端子:コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子(接地側表示)、タイムスイッチ端子台のS2端子。 4. 電線接続方法: ①A部分はリングスリーブによる接続とする。 ②B部分は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠は、コンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスAはリングスリーブにより電源黒・スイッチ黒・渡り黒(2.0+1.6×2)を刻印「小」、電源白・渡り白(2.0+1.6)を刻印「小」、スイッチ白・渡り赤(1.6×2)を刻印「○」で圧着する。ジョイントボックスBは差込形コネクタにより黒3本(渡り黒・TS黒・コンセント黒)を3本用、白4本(渡り白・TS白・コンセント白・レセプタクル白)を4本用、赤/黒2本(渡り赤・レセプタクル黒)を2本用で接続する。タイムスイッチ端子台S1に電源黒、S2に接地側白2本(電源白および引掛シーリング白)、L1に引掛シーリング黒を結線する。取付枠はコンセントに取り付け、各器具の極性を厳守する。

解説

技能試験では配線図を正確に複線図へ変換し、電源側からの接地側(白)・非接地側(黒)・負荷への点滅線の関係を整理することが最重要です。タイムスイッチ(端子台代用)は内部にタイマー駆動用回路を持つため、電源(S1・S2)を常時供給し、接点出力(L1)から負荷へ給電する構造を理解して結線します。接続箇所ではリングスリーブの適切な選定と圧着工具の刻印適合(1.6×2本は「○」、2.0含む小サイズは「小」)、極性端子の誤結線防止が合否の判定基準となります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各ケーブルの線心数・電線色、ジョイントボックスA・Bの接続方法(A:リングスリーブ、B:差込形コネクタ)を整理する。
  2. 寸法表に従って支給ケーブル(VVF 2.0-2C、VVF 1.6-2C、VVF 1.6-3C)を切断し、外装シースおよび絶縁被覆を適切な長さに剥ぎ取る。
  3. ランプレセプタクル(のの字曲げ)、引掛シーリング、コンセント(取付枠付き)、単極スイッチ、端子台(TS代用)への器具結線を極性に注意して施工する。
  4. ジョイントボックスB部分にて差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用)を用いて各電線を奥まで確実に差し込み接続する。
  5. ジョイントボックスA部分にて指定のリングスリーブ(小)を使い、圧着マーク(○・小)を間違えないように確実に圧着ペンチで圧着・切断する。

答えの内訳

技能試験問題:ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着:刻印「小」2箇所・「○」1箇所)、ジョイントボックスB(差込形コネクタ:2本用・3本用・4本用各1個)、タイムスイッチ代用端子台結線(S1:黒、S2:白2本、L1:黒)、器具極性(コンセントW端子・引掛シーリング接地側・レセプタクル受金ねじ部に白)、埋込連用取付枠(コンセント側)
配線図および施工条件に従い、複線図を展開して各接続点の電線色、接続方法、圧着刻印を決定して組み立てを行います。
ジョイントボックスAの接続と刻印:・電源黒(2.0)+スイッチ「ロ」黒(1.6)+渡り黒(1.6):リングスリーブ小・刻印「小」 ・電源白(2.0)+渡り白(1.6):リングスリーブ小・刻印「小」 ・スイッチ「ロ」白(1.6)+渡り赤(1.6):リングスリーブ小・刻印「○」
施工条件4によりA部分はすべてリングスリーブ接続です。2.0mm電線が1本含まれる組合せ(2.0+1.6×2、および2.0+1.6)はスリーブ小を用いて刻印「小」で圧着します。1.6mm電線2本の組合せはスリーブ小を用いて刻印「○」で圧着します。
ジョイントボックスBの接続:・非接地側電源線:渡り黒(1.6)+TS黒(1.6)+コンセント黒(1.6)の3本を差込形コネクタ(3本用)で接続 ・接地側電線:渡り白(1.6)+TS白(1.6)+コンセント白(1.6)+レセプタクル白(1.6)の4本を差込形コネクタ(4本用)で接続 ・スイッチ「ロ」返り線:渡り赤(1.6)+レセプタクル黒(1.6)の2本を差込形コネクタ(2本用)で接続
施工条件4によりB部分は支給された差込形コネクタ(2本用・3本用・4本用各1個)を使用し、本数に合わせて正しく接続します。
タイムスイッチ代用端子台および引掛シーリングの結線:・端子S1:ボックスBからの黒(非接地側電源)を結線 ・端子S2:ボックスBからの白(接地側電源)および引掛シーリング「イ」への白(接地側極)の計2本を結線 ・端子L1:引掛シーリング「イ」への黒(負荷側)を結線
施工条件2・図2より、端子S1-S2間に内部電源(タイマー用モータM)、端子S1-L1間にスイッチ接点が存在します。したがって端子S1に非接地側(黒)、端子S2に接地側(白)を接続します。負荷である引掛シーリング「イ」へは、L1から点滅線(黒)を、S2から接地側線(白)を取り出して接続します。
器具の極性および連用取付枠の施工:・埋込連用取付枠:コンセントに取り付ける(スイッチには取り付けない)。 ・コンセント:Wマーク端子に白色電線を結線。 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部側の端子に白色電線を結線、中心接触片側の端子に黒色電線を結線。 ・引掛シーリングローゼット:接地側極マーク(接地側)端子に白色電線を結線。
施工条件3および5に基づき、接地側電線(白色)を各器具の指定端子に確実に接続し、取付枠はコンセント1個のみを指定通り中央に取り付けます。

覚えるポイント

  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続刻印は「○」、それ以外(1.6mm×3本〜4本、または2.0mm×1本+1.6mm×1本〜2本)のスリーブ小での圧着刻印は「小」となる。
  • タイムスイッチ代用端子台のS2端子には、電源側接地白線と負荷(引掛シーリング)側接地白線の2本を共締め結線する。
  • 埋込連用取付枠を取り付ける器具(本問ではコンセント)を施工条件で必ず確認し、スイッチ側と取り違えないようにする。

間違えやすいところ

  • ジョイントボックスAで2.0mm電線と1.6mm電線各1本の接続を、誤って「○」刻印で圧着してしまう(正しくは「小」刻印)。
  • タイムスイッチ端子台のS1とS2の極性を逆に接続したり、引掛シーリングへの白線を端子台を経由せずボックスBから直接取ってしまう。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部(外側ねじ部)に黒色電線を結線してしまう極性誤り(白線を接続するのが必須条件)。
  • 埋込連用取付枠を誤ってスイッチ「ロ」側に取り付けてしまう(施工条件5違反で重大欠陥)。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日)候補問題No.3・施工条件および公式判定基準に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題3

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題3の問題・解答資料です。