学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題1の概要
位置表示灯内蔵スイッチを含む単相2線式100V配線工事の施工
技能試験 · 位置表示灯内蔵スイッチ回路 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 極性識別
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線および器具の配置・仕様】 ・電源:単相2線式 100V(EM-EEF 2.0-2C、長さ約250mm使用) ・左側ジョイントボックスA(リングスリーブ接続): - 上部:引掛シーリングローゼット(角形)「イ」(VVF 1.6-2C) - 下部:埋込連用タンブラスイッチ3個(上から位置表示灯内蔵「イ」、タンブラスイッチ「ロ」、タンブラスイッチ「ハ」)(VVF 1.6-2Cを2本使用、取付枠中央に「ロ」を取付) - 右側(B部分へのわたり):VVF 1.6-3C ・右側ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続): - 上部:ランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C) - 下部:施工省略(蛍光灯「ハ」)(VVF 1.6-2C) 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従い、「ロ」のタンブラスイッチは取付枠の中央に取り付ける。 2. 電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器までの非接地側電線はすべて黒色とする。ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子には白色電線を結線する。 3. A部分はリングスリーブ、B部分は差込形コネクタにより接続する。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ5箇所):電源白+引掛シーリング白+渡り白の計3本(2.0mm×1+1.6mm×2)をスリーブ小で「小」圧着;電源黒+スイッチ非接地黒の計2本(2.0mm×1+1.6mm×1)をスリーブ小で「小」圧着;スイッチ「イ」戻り線+引掛シーリング黒の計2本(1.6mm×2)をスリーブ小で「○」圧着;スイッチ「ロ」戻り線+渡り線の計2本(1.6mm×2)をスリーブ小で「○」圧着;スイッチ「ハ」戻り線+渡り線の計2本(1.6mm×2)をスリーブ小で「○」圧着。 B部分(差込形コネクタ3箇所):接地側白3本(Aからの渡り白+レセプタクル白+施工省略白)を3本用コネクタ接続;スイッチ「ロ」戻り渡り線+レセプタクル黒の計2本を2本用コネクタ接続;スイッチ「ハ」戻り渡り線+施工省略黒の計2本を2本用コネクタ接続。 スイッチ部:取付枠の上部に位置表示灯内蔵スイッチ「イ」、中央にスイッチ「ロ」、下部にスイッチ「ハ」を配置し、黒色非接地側電線を3つのスイッチへ渡り線(黒色)で送り配線する。
解説
単相2線式100V配線では、電源の接地側電線(白)をすべての負荷器具(コンセントや照明器具の接地側端子)へ直接結線し、非接地側電線(黒)を各スイッチの入力端子へ接続します。スイッチの二次側(戻り線)は対応する負荷の非接地側に接続します。リングスリーブ(小)による圧着では、電線断面積の合計が3.5mm2以下(1.6mm×2本以下)の場合は「○」、それを超え8mm2以下(2.0mm×1本+1.6mm×1本や2.0mm×1本+1.6mm×2本など)の場合は「小」ダイスで圧着します。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、接地側白線(器具へ直通)、非接地側黒線(スイッチへ直通)、各スイッチ戻り線の経路と接続相手を特定する。
- 支給材料(EM-EEF 2.0、VVF 1.6各種)から各箇所の寸法に合わせてシース・絶縁被覆を剥ぎ取り、器具端子への心線巻き・差込み加工を行う。
- 連用取付枠の中央にスイッチ「ロ」を配置し、上「イ」下「ハ」の3個を取り付け、非接地側黒線の送り渡り線を配線する。
- ジョイントボックスAでリングスリーブ(小)を用い、規定の組み合わせに従って「小」および「○」の適切な刻印マークで確実に圧着する。
- ジョイントボックスBで規定長さにストリップした心線を差込形コネクタ(2本用2個、3本用1個)の奥まで確実に差し込み、芯線の露出がないことを確認する。
覚えるポイント
- 2.0mm×1本+1.6mm×1本は断面積が5mm2を超えるため、リングスリーブ(小)での圧着刻印は「○」ではなく「小」となる。
- 連用取付枠に器具を取り付ける際、指定されたスイッチ(本問では「ロ」)が中央に配置されているか施工条件を必ず確認する。
- ランプレセプタクルは受金ねじ部端子に白線、引掛シーリングは「接地側」刻印端子に白線を確実に接続する。
間違えやすいところ
- 電源線がEM-EEF 2.0mmであることを見落とし、スイッチ非接地黒線(1.6mm)との接続で刻印「○」にしてしまう誤り。
- 3連スイッチの枠への取付位置を誤り、「ロ」を中央以外に取り付けてしまう施工ミス。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の端子極性を逆に結線してしまう重大欠陥。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(午後)施工条件および電気技術者試験センター技能試験判定基準
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題1』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題1
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午後】(7月19日) 課題1の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)