本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題12の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題12の概要
30:00

問題番号から選ぶ

合成樹脂製可とう電線管(PF管)とアウトレットボックスを含む電灯・コンセント回路の施工

技能試験 · 複線図化 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / 合成樹脂製可とう電線管工事 / 極性配線

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は、配線図に従って行うこと。 2. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 3. 電線の色別(絶縁被覆の色)は、次によること。  ①電源からの接地側電線には、すべて白色を使用する。  ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線には、すべて黒色を使用する。  ③次の器具の端子には、白色の電線を結線する。   ・コンセントの接地側極端子(Wと表示)   ・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子   ・引掛シーリングローゼットの接地側極端子(接地側と表示) 4. VVF用ジョイントボックスA部分及びジョイントボックスB部分を経由する電線は、その部分ですべて接続箇所を設け、接続方法は次によること。  ①A部分は、差込形コネクタによる接続とする。  ②B部分は、リングスリーブによる接続とする。 5. 電線管用ボックスコネクタは、ジョイントボックス側に取り付けること。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(ロ)及びコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスB(リングスリーブ接続)で電源白・渡り白・PF管白の3本(2.0mm+1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「小」、電源黒・スイッチイ黒・PF管黒の3本(2.0mm+1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「小」、スイッチイ白とA側線の2本(1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「○」、PF管赤とA側線の2本(1.6mm×2)をスリーブ小・刻印「○」で圧着する。ジョイントボックスA(差込形コネクタ)で接地側白3本(1.6mm×3)を3本用コネクタ、スイッチイ戻り線2本(1.6mm×2)を2本用コネクタ、スイッチロ戻り線2本(1.6mm×2)を2本用コネクタで接続する。PF管コネクタはアウトレットボックス側に固定し、連用枠にスイッチロとコンセントを取り付けて渡り配線と極性を正しく結線する。

解説

電灯・コンセント回路の配線では、電源の接地側(白)を全負荷(受金ねじ部や接地側端子)およびコンセントのW端子へ接続し、非接地側(黒)をすべてのスイッチおよびコンセントへ供給します。本問では電源がアウトレットボックスBに入り、可とう電線管(PF管)側にあるスイッチ「ロ」とコンセント、および下部のスイッチ「イ」へ非接地側を配分し、A側の負荷「イ」「ロ」へは3心ケーブル(白・黒・赤)を介して電源接地側および各スイッチの点滅戻り線を送る構成となります。本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの圧着刻印は、1.6mm×2本のみが「○」、2.0mmが含まれる接続や3本以上の接続は規定の合計断線断面積に基づき「小」を選択します。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

解き方

  1. 単線図から回路構成を読み取り、アウトレットボックスB(リングスリーブ)とジョイントボックスA(差込形コネクタ)の複線図を展開する。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングおよびPF管ボックスコネクタを取り付け、電線を通線する。
  3. 器具(ランプレセプタクル、引掛シーリング、スイッチ、コンセント)の極性と取付枠への固定、渡り線の配線を施工条件通りに行う。
  4. ボックスAは差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)、ボックスBはリングスリーブ圧着(刻印「小」×2、刻印「○」×2)で正確に結線する。

覚えるポイント

  • リングスリーブの刻印判定:2.0mm×1本+1.6mm×2本はスリーブ「小」で刻印「小」、1.6mm×2本はスリーブ「小」で刻印「○」。
  • PF管用ボックスコネクタの取付位置は施工条件により「ジョイントボックス側(アウトレットボックス)」に指定されている。
  • ランプレセプタクルは受金ねじ部端子に白、引掛シーリングは「接地側」端子に白、コンセントは「W」端子に白を結線する。

間違えやすいところ

  • ボックスBにおいて、2.0mm電線を含む圧着接続(合計3本)に対して誤って刻印「○」で圧着してしまう施工ミス。
  • PF管用ボックスコネクタをスイッチ・コンセント側に取り付けてしまったり、アウトレットボックス側のロックナットの締め付け方向を逆にすること。
  • コンセントのW端子とスイッチへの非接地側(黒)渡り線の極性を逆に結線してしまうミス。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】技能試験問題・施工条件および公式解答例

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題12』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題12

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題12の問題・解答資料です。