令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題11の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和2年度上期第二種電気工事士技能試験(午前) 課題11の施工・複線図

技能試験 · 配線図・複線図 / 金属管工事(E19) / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線設計条件】 ・単相2線式100V電源よりアウトレットボックスへVVF 2.0-2C(シース青色、150mm)で配線。 ・ボックス右側へ引掛シーリング(角形)(イ)へVVF 1.6-2C(150mm)を配線。 ・ボックス左下へランプレセプタクル(ロ)へVVF 1.6-2C(250mm)を配線。 ・ボックス中央下へねじなし電線管(E19、管長120mm)を経由し、タンブラスイッチ(イ)及びコンセントへIV 1.6mm×3本(黒・白・赤、250mm)を配線。 ・ボックス右下へタンブラスイッチ(ロ)へVVF 1.6-2C(250mm)を配線。 【施工条件要約】 1. 配線及び器具の配置は図に従う。 2. ジョイントボックスは打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 3. 電線色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③コンセントのW端子、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子には白色を結線する。 4. ボックス内の接続方法: ①電源側電線(シース青色)との接続箇所はリングスリーブ接続とする。 ②その他の接続箇所は差込形コネクタ(2本用)接続とする。 5. ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付ける。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用する。

解答・解説を表示

解答

アウトレットボックス内において、電源側電線との接続2箇所はリングスリーブ(接地側白4本接続は「中」、非接地側黒3本接続は「小」刻印)で圧着し、負荷への返り線2箇所は2本用差込形コネクタで接続する。中央下のE19金属管接続部にはねじなしボックスコネクタと絶縁ブッシングを取り付け、スイッチ(イ)・コンセント部分に連用取付枠を装着して正しく結線する。

解説

技能試験では単線図を正確に複線図へ展開し、施工条件に合致した器具配置・電線色別・接続工法(スリーブサイズと圧着ダイス刻印、差込形コネクタの選定)を遵守することが不可欠です。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、各器具(引掛シーリング、ランプレセプタクル、スイッチ2個、コンセント)および電源からの電線本数と色を決定する。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを装着し、中央下の穴にねじなしボックスコネクタを取り付けて絶縁ブッシングを装着する。止めねじは頭部をねじ切る。
  3. 連用取付枠にタンブラスイッチ(イ)とコンセントを取り付け、黒線で非接地側を渡り配線し、白線をコンセントW端子、赤線をスイッチ(イ)に接続する。
  4. ランプレセプタクル受金ねじ部および引掛シーリング接地側端子に確実に白線を接続する。
  5. ボックス内の電線を結線する。電源白を含む4本(2.0mm×1本+1.6mm×3本)はリングスリーブ中で刻印「中」、電源黒を含む3本(2.0mm×1本+1.6mm×2本)はリングスリーブ小で刻印「小」により圧着する。残るスイッチ(イ)からの返り赤と引掛シーリング黒、スイッチ(ロ)からの返り白とランプレセプタクル黒は2本用差込形コネクタでそれぞれ接続する。

覚えるポイント

  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線3本の組み合わせは合計断面積からリングスリーブ「中」(刻印「中」)を使用する。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本の組み合わせはリングスリーブ「小」で圧着し刻印は「小」となる。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじは頭部がねじ切れるまで締め付ける必要がある。

間違えやすいところ

  • 電源側白電線接続(2.0mm×1+1.6mm×3)をリングスリーブ「小」で圧着してしまう刻印誤り。
  • 電源側黒電線接続(2.0mm×1+1.6mm×2)を極小「○」で圧着してしまう刻印誤り。
  • ねじなしボックスコネクタの絶縁ブッシングの付け忘れや、止めねじのねじ切り忘れ。
  • スイッチ(イ)・コンセント側ではなく、単独のスイッチ(ロ)側に埋込連用取付枠を取り付けてしまう誤り。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験課題11 試験問題・施工条件および公式解答例

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題11の問題・解答資料です。