学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題8の概要
リモコンリレー回路とアウトレットボックス施工(候補問題No.8)
技能試験 · リモコンリレー / アウトレットボックス / VVRケーブル / 差込形コネクタ / リングスリーブ圧着
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な条件】 1. 電源は単相2線式100V(VVR 2.0-2C、200mm)。 2. 施工箇所としてアウトレットボックスを中央に配置し、打抜き済みの穴(19mm用2箇所、25mm用3箇所)のすべてにゴムブッシングを装着して使用すること。 3. リモコンリレー代用端子台(6極)には各負荷(イ、ロ、ハ)に対応してそれぞれVVF 1.6-2Cを1本ずつ配線すること。 4. 接続方法:4本接続箇所(2箇所)は差込形コネクタ(4本用)、その他の接続箇所(各2本接続、3箇所)はリングスリーブによる圧着接続(刻印:○)とすること。 5. 電線色別:電源接地側(白)は各負荷の白線へ、電源非接地側(黒)は各リモコンリレーへの黒線へ接続すること。受金ねじ部および引掛シーリング接地側端子(W)に白線を結線すること。
解答・解説を表示
解答
アウトレットボックス内で電源接地側(白4本:差込コネクタ)、非接地側(電源黒+リモコンリレー黒3本:差込コネクタ)、およびイ・ロ・ハ各リレー戻り線(白)と各負荷黒線(リングスリーブ小・刻印○×3箇所)を接続し、端子台・引掛シーリング・ランプレセプタクル等を極性に注意して結線する。
解説
リモコンリレーは遠隔のスイッチ操作によって電路を開閉するリレー(電磁接触器)の接点部分であり、配線回路としては単極スイッチと同様に非接地側電線(電源黒)と負荷器具の間の電路に直列に挿入されます。本問では端子台をリモコンリレーの代用としており、主回路側の各極(イ・ロ・ハ)に独立してケーブルを配線し、電源黒からの送り込みと負荷への返り線を正しく構成することが基本です。
解き方
- 支給されたケーブル(VVR 2.0-2C、VVF 1.6-2C×2本)を切断寸法計画に沿って切り分け、外装および絶縁被覆を規定寸法で剥ぎ取る。
- アウトレットボックスの打抜き済みノックアウト穴5箇所(19mm×2、25mm×3)に十文字等の切り込みを入れたゴムブッシングを装着する。
- ランプレセプタクル(受金ねじ部に白線)および丸形引掛シーリング(W端子に白線)を極性に注意して結線する。
- リモコンリレー代用端子台の主回路側端子(イ、ロ、ハ)に各2心ケーブルの黒線・白線を結線する。
- アウトレットボックス内で電源接地側(白4本)と非接地側(黒4本)を差込形コネクタで接続し、各負荷返り線(イ、ロ、ハ)の3箇所をリングスリーブ小(刻印○)で圧着する。
覚えるポイント
- アウトレットボックスの打抜き済み穴は5箇所すべてにゴムブッシングを装着する。
- 1.6mm×2本のリングスリーブ圧着時の刻印は必ず「○」とする(「小」は欠陥)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングのW端子には必ず接地側白線を接続する。
間違えやすいところ
- VVRケーブルの介在物(介在紙)の除去不足や被覆剥ぎ取り時の心線傷。
- 打抜き済みノックアウト穴へのゴムブッシング取り付け忘れや、裏表の逆付け・外れ。
- 1.6mm電線2本のリングスリーブ圧着において、ダイスの選定を誤り「小」で圧着してしまう誤り。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月19日午前)課題8 施工条件および電気技術者試験センター公表正解図面
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題8』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題8
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題8の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)