本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題5の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題5の概要
30:00

問題番号から選ぶ

単相100Vおよび200V回路の配線施工と器具結線

技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着 / 端子台結線 / 接地極付コンセント

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、<施工条件>に従って完成させなさい。 【配線図の概要】 ・電源100Vおよび電源200V(対地電圧150V以下)、接地端子EDは5極端子台にて代用。 ・100V回路:端子台からジョイントボックスを経て、施工省略の蛍光灯「イ」、ランプレセプタクル「ロ」、スイッチ2個(イ・ロ)および埋込コンセントへ配線。 ・200V回路:端子台の漏電遮断器および接地端子から、20A 250V接地極付コンセントへVVF 2.0-3Cで配線。 ・電線接続部:4本の接続箇所は差込形コネクタ(4本用)、その他の接続箇所はリングスリーブを用いる。

解答・解説を表示

解答

端子台(配線用遮断器・漏電遮断器・接地端子)および各器具への正確な結線、取付枠中央へのスイッチ「ロ」の取り付け、4本接続部への差込形コネクタ接続、その他3箇所へのリングスリーブによる適切な圧着刻印(「小」1箇所、「○」2箇所)。

解説

屋内配線工事では、接地側電線(白色)をコンセントのW極や受金ねじ部へ確実に接続し、非接地側(黒色)を開閉器(スイッチ)へ配置することが感電防止上の基本原則です。また、端子台代用の回路では配線用遮断器のN極に白線、接地端子(ET)に緑線を正しく結線する必要があります。リングスリーブによる接続では、電線の公称断面積・本数の合計に応じてJIS C 9607に適合する適切な刻印マーク(「○」「小」「中」)を選定しなければ重大欠陥となります。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、100V系統の接地側(白)・非接地側(黒)・各点滅器と負荷の対応関係、および200V系統と接地線(緑)の結線経路を整理する。
  2. 支給材料の寸法に合わせて各ケーブルを切断・外装剥ぎ取り・心線被覆剥ぎ取りを行い、端子台、200Vコンセント、取付枠(スイッチ・コンセント)、ランプレセプタクルを施工条件に適合するよう結線する。
  3. ジョイントボックス内の電線接続を行い、白線4本の集合部分を差込形コネクタ(4本用)で接続し、残りの3組をリングスリーブの適合ダイス(2.0+1.6は「小」、1.6+1.6は「○」)で確実に圧着する。

覚えるポイント

  • 取付枠の中央に「ロ」のスイッチを配置する施工条件の確認を徹底する。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本のリングスリーブ接続は刻印「小」を用いる。

間違えやすいところ

  • 端子台のN端子に黒線を結線してしまう極性ミス。
  • 1.6mmと2.0mmの組み合わせ圧着で「○」マークを選択してしまう圧着不良。
  • 20A 250V接地極付コンセントの接地端子に誤って白線や黒線を接続してしまう配線ミス。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験問題および公表解答例・判断基準に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題5』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題5

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題5の問題・解答資料です。