令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題3の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題3の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和2年度上期 午前 課題3 タイムスイッチ回路を含む屋内配線工事

技能試験 · タイムスイッチ / 端子台代用 / 複線図 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて単相2線式100V屋内配線工事の施工課題を完成させなさい。 【配線及び回路の概要】 ・電源:単相2線式100V 50/60Hz(ジョイントボックスAへVVF 2.0-2Cで供給) ・ジョイントボックスA:タンブラスイッチ「ロ」、電源、ジョイントボックスB間の中継 ・ジョイントボックスB:タイムスイッチ代用端子台、コンセント、ランプレセプタクル「ロ」間の中継 ・タイムスイッチ「イ」(端子台代用3極:S1、S2、L1)により引掛シーリングローゼット「イ」を点滅制御 ・タンブラスイッチ「ロ」によりランプレセプタクル「ロ」を点滅制御 ・コンセントは常時給電 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. タイムスイッチ代用端子台は説明図(内部結線:S1-S2間に電源・電動機、S1-L1間に接点)に従って使用する。 3. 電線色別: ・電源からの接地側電線はすべて白色を使用。 ・電源から点滅器、コンセント、タイムスイッチまでの非接地側電線はすべて黒色を使用。 ・コンセント接地側極(W)、ランプレセプタクル受金ねじ部、引掛シーリング接地側極、タイムスイッチ端子S2には白色を結線する。 4. 電線接続: ・ジョイントボックスA部分はリングスリーブによる圧着接続。 ・ジョイントボックスB部分は差込形コネクタによる接続。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付ける。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(リングスリーブ圧着):電源白・渡り白の接続は「小」、電源黒・スイッチ黒・渡り黒の接続は「小」、スイッチ白(返り)・渡り赤の接続は「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ):接地側白4本は4本用、非接地側黒3本は3本用、負荷「ロ」赤・黒2本は2本用。タイムスイッチ端子台:S1に黒、S2に白2本(電源側白および引掛シーリング接地側白)、L1に引掛シーリング非接地側黒。コンセントW端子、器具接地側に白を結線し、埋込連用取付枠をコンセントへ取り付ける。

解説

タイムスイッチは内部にタイマー駆動用電動機(モーターM)と開閉接点を内蔵しています。端子台代用の3極(S1、S2、L1)において、S1は電源非接地側(黒)、S2は電源接地側(白)を接続して駆動電源を供給し、内部接点はS1とL1間で負荷を入り切りします。負荷(本問では引掛シーリング)へはL1から非接地側を送り、接地側はS2端子で渡り配線して供給します。接続部ではリングスリーブの適合ダイス選定(1.6mm×2本のみ「○」、それ以外の小スリーブ組み合わせは「小」)および差込形コネクタの本数別接続を厳格に適用します。

解き方

  1. 単線図から複線図を起こし、電源の接地側(白)をコンセント・各負荷(引掛シーリング、ランプレセプタクル)・タイムスイッチS2へ配分する。
  2. 電源の非接地側(黒)を常時給電するコンセント、スイッチ「ロ」、タイムスイッチS1へ配分する。
  3. スイッチ「ロ」の返り線をランプレセプタクル「ロ」へ、タイムスイッチL1を引掛シーリング「イ」の非接地側へ結線する。
  4. ジョイントボックスAの電線太さと本数からリングスリーブ刻印(○・小)を決定し圧着する。
  5. ジョイントボックスBを接続極性ごとに4本用・3本用・2本用の差込形コネクタで接続し、端子台・各器具の極性・連用枠の取付位置を確認する。

覚えるポイント

  • 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブ圧着マークは「1.6mm×2本」のみが「○」で、2.0mmが含まれる場合(2.0+1.6など)は小スリーブで「小」刻印となる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
  • タイムスイッチの端子台結線は、S1が非接地側(黒)、S2が接地側(白2本接続)、L1が負荷送り(黒)である。
  • 埋込連用取付枠は指定された器具(本問ではコンセント)に確実に取り付ける。

間違えやすいところ

  • Aボックスの電源2.0mm白と渡り1.6mm白の圧着で「○」刻印を選定してしまう誤り(正しくは「小」)。
  • タイムスイッチS2端子に引掛シーリングへの接地側(白)を共締め・渡り接続し忘れる誤り。
  • 埋込連用取付枠をスイッチ側に誤って取り付けてしまう施工条件違反。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(午前)課題3の公表問題・施工条件および公式解答例による。

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題3』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題3

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題3の問題・解答資料です。