学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題2の概要
令和2年度上期 午前 課題2(パイロットランプ常時点灯回路の施工)
技能試験 · 常時点灯 / 複線図 / リングスリーブ圧着マーク / 差込形コネクタ
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【施工条件抜粋】 1. 確認表示灯(パイロットランプ)は、常時点灯とすること。 2. 電線の色別: ①電源からの接地側電線には、すべて白色を使用する。 ②電源から点滅器、パイロットランプ及びコンセントまでの非接地側電線には、すべて黒色を使用する。 ③コンセントの接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には白色電線を結線する。 3. 電線接続: ①A部分はリングスリーブによる接続とする。 ②B部分は差込形コネクタによる接続とする。 4. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ及びパイロットランプ部分に使用すること。
解答・解説を表示
解答
A部分(リングスリーブ):白3本接続(2.0mm+1.6mm×2)を刻印「小」、黒2本接続(2.0mm+1.6mm)を刻印「小」、スイッチ戻り線2本(1.6mm×2)を刻印「○」で圧着。B部分(差込形コネクタ):接地側白4本を4本用コネクタ、非接地側黒3本を3本用コネクタ、スイッチ「イ」戻り線3本を3本用コネクタで接続。パイロットランプは常時点灯結線とし、埋込連用取付枠にスイッチと共に取り付ける。コンセント2口および渡り先の1口コンセントのW端子に白線を接続する。
解説
常時点灯回路では、パイロットランプに常時電源電圧(100V)が印加されるよう接地側電線(白)と非接地側電線(黒)を並列に直接接続します。スイッチは負荷(ランプレセプタクル)と直列になるよう非接地側電線から給電し、操作によって点滅する結線にします。リングスリーブ圧着マークは、1.6mm×2本接続の場合のみ「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1〜2本の場合は断面積区分により「小」刻印を選定します。
解き方
- 単線図から回路要素(常時点灯パイロットランプ、片切スイッチ、レセプタクル2箇所、コンセント2箇所)を把握し複線図を描く。
- 電源からの接地側白線、非接地側黒線、スイッチから各負荷への点滅線を色分けして接続関係を整理する。
- ジョイントボックスAにおける心線太さと本数の組み合わせからリングスリーブの適切な圧着マーク(小、○)を決定する。
- ジョイントボックスBにおける接続本数に応じた差込形コネクタ(4本用、3本用)を選定し器具の極性条件を守って組み立てる。
覚えるポイント
- 常時点灯のパイロットランプには電源の白と黒をそのまま並列接続する
- リングスリーブの圧着刻印:1.6mm×2本は「○」、2.0mm+1.6mm(1〜2本)は「小」
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子には必ず接地側電線(白)を接続する
間違えやすいところ
- 2.0mmと1.6mmの2本圧着を誤って「○」で圧着してしまう刻印ミス(圧着マーク相違は欠陥)
- パイロットランプを同時点滅や異時点滅と混同し、スイッチの負荷側(赤)と直列に接続してしまう結線ミス
- ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を接続してしまう極性ミス
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 試験問題・施工条件および公式解答
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題2』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題2
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験【午前】(7月19日) 課題2の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)