令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題13の概要
自動点滅器代用端子台とVVRケーブルを含む低圧屋内配線工事の施工
技能試験 · 自動点滅器回路 / 端子台結線 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続 / VVRケーブル施工
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事の施工完成形(各接続箇所の電線色・結線・圧着マーク、端子台結線、器具結線)を答えなさい。 【主な施工条件】 1. 自動点滅器は3極端子台で代用し、1番端子に非接地側(黒)、2番端子に接地側(白)、3番端子に負荷(屋外灯)への非接地側(黒)を結線する。 2. 屋外灯へはVVR 1.6-2Cを使用し、器具側は施工省略とする。 3. A部分はリングスリーブによる圧着接続、B部分は差込形コネクタによる接続とする。 4. 埋込連用取付枠はコンセント部分に取り付ける。 5. 電源からの接地側電線はすべて白色、電源から点滅器・コンセント・自動点滅器までの非接地側電線はすべて黒色とする。 6. コンセントの接地側極(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、自動点滅器の2番端子には白色電線を結線する。
解答・解説を表示
解答
【ジョイントA(リングスリーブ)】①電源線黒(2.0)+スイッチ黒(1.6)+ジョイント間黒(1.6)の3本接続:刻印「小」、②電源線白(2.0)+ジョイント間白(1.6)の2本接続:刻印「小」、③スイッチ白(1.6)+ジョイント間赤(1.6)の2本接続:刻印「○(極小)」。【ジョイントB(差込形コネクタ)】①4本用:ジョイント間白(1.6)+ランプレセプタクル白(1.6)+コンセント白(1.6)+端子台行白(1.6)、②3本用:ジョイント間黒(1.6)+コンセント黒(1.6)+端子台行黒(1.6)、③2本用:ジョイント間赤(1.6)+ランプレセプタクル黒(1.6)。【端子台(自動点滅器代用)】1番端子:ジョイントBからの黒(1.6)、2番端子:ジョイントBからの白(1.6)と屋外灯へのVVR白(1.6)の2本共締め、3番端子:屋外灯へのVVR黒(1.6)。【器具結線】ランプレセプタクル受金ねじ部に白線・中心接触片に黒線、コンセントのW端子に白線、埋込連用取付枠をコンセントに取り付ける。
解説
自動点滅器回路はCdS素子とリレーで構成され、常時電源(1番端子に非接地側黒、2番端子に接地側白)を供給し、暗くなると接点が閉じて3番端子から負荷(屋外灯)へ電力が供給されます。屋外灯の接地側は端子台2番端子で共通接続(共締め)します。また、電線接続におけるリングスリーブ圧着マークは、1.6mm×2本のみ「○(極小)」、その他の1.6mmと2.0mmの混長接続(本問の2.0+1.6、2.0+1.6×2)はスリーブ小に対して「小」を使用します。
解き方
- 単線図に基づき、電源接地側(白)を各負荷(コンセント、ランプレセプタクル受金ねじ部、端子台2番)へ、電源非接地側(黒)を各スイッチ・コンセント・端子台1番へ結線する複線図を作成する。
- ジョイントA(リングスリーブ)の心線径・本数から圧着マーク(2.0+1.6+1.6は小、2.0+1.6は小、1.6+1.6は○)を正しく決定する。
- ジョイントB(差込形コネクタ)の各極性(接地側4本、非接地側3本、点滅線2本)に対応する差込形コネクタ(4本用・3本用・2本用)を正しく割り振る。
- 端子台図面に従い、1番に黒、2番に白2本(電源側と屋外灯側)、3番に屋外灯黒を確実に結線し、VVRケーブルの外装・シース・介在物を丁寧に処理する。
覚えるポイント
- 自動点滅器の端子台結線は、1番が電源黒、2番が電源白+負荷白(共締め)、3番が負荷黒となる。
- リングスリーブの刻印判定では、2.0mm×1本+1.6mm×1本、および2.0mm×1本+1.6mm×2本はともに「小」を使用する。
間違えやすいところ
- 2.0mm×1本と1.6mm×1本の接続を誤って「○(極小)」で圧着してしまう刻印誤り。
- 自動点滅器端子台の2番端子に屋外灯の白線を結線し忘れ、接地側が浮いてしまう接続ミス。
- VVRケーブルの丸形シース剥ぎ取り時に絶縁被覆をナイフ等で傷つけてしまう欠陥。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日午後)公表課題13の施工条件および電気技術者試験センター公表の解答例・判定基準による。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題13』