本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題11の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題11の概要
30:00

問題番号から選ぶ

金属管工事を含む片切スイッチ2回路とコンセント回路の施工

技能試験 · 金属管配線工事 / リングスリーブ圧着判定 / 差込形コネクタ接続 / 複線図化 / 極性配線

配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて単相2線式100V回路(金属管E19工事、引掛シーリング、ランプレセプタクル、タンブラスイッチ2個、コンセント)を完成させなさい。アウトレットボックス内における電線相互の接続方法(リングスリーブのサイズ・圧着マーク、差込形コネクタの使用区分、接続する電線の色と本数)、各器具への極性配線、金属管および連用取付枠の施工基準を正しく適用することが求められる。

解答・解説を表示

解答

【アウトレットボックス内の電線接続】 1. 電源接地側(白):電源白(2.0mm)+引掛シーリング白(1.6mm)+ランプレセプタクル白(1.6mm)+コンセント白(IV1.6mm)の4本接続[2.0mm+1.6mm×3本]⇒ リングスリーブ中(刻印「中」) 2. 電源非接地側(黒):電源黒(2.0mm)+E19管内IV黒(1.6mm)+スイッチ「ロ」行き黒(1.6mm)の3本接続[2.0mm+1.6mm×2本]⇒ リングスリーブ小(刻印「小」) 3. スイッチ「イ」回路:スイッチ「イ」戻りIV赤(1.6mm)+引掛シーリング黒(1.6mm)の2本接続 ⇒ 差込形コネクタ(2本用) 4. スイッチ「ロ」回路:スイッチ「ロ」戻り白(1.6mm)+ランプレセプタクル黒(1.6mm)の2本接続 ⇒ 差込形コネクタ(2本用) 【器具への接続】 ・引掛シーリング:接地側極(「接地側」表示)に白線、非接地側に黒線を接続。 ・ランプレセプタクル:受金ねじ部端子に白線、中心接触片端子に黒線を結線。 ・連用枠部分:上部にスイッチ「イ」、下部にコンセントを取り付け。コンセント「W」極に白(IV)、非接地側に黒(IV)を結線し、黒からスイッチ「イ」へ渡り線を接続。スイッチ「イ」のもう一方の端子に赤(IV)を結線。 ・スイッチ「ロ」:黒線を非接地側入力、白線を点滅戻り線として結線。 【金属管施工】ねじなしボックスコネクタをボックス下部ノックアウトに取り付け、止めねじの頭部をねじ切る。管端に絶縁ブッシングを装着する。

解説

単相2線式100V配線では、電源接地側(白線)をすべての負荷(引掛シーリング、ランプレセプタクル、コンセント)の接地側端子へ直結し、電源非接地側(黒線)をスイッチ類およびコンセントの非接地側端子へ供給します。各スイッチからの返り線(点滅線)を対応する負荷の非接地側端子に接続することで回路を構成します。接続部の工法は施工条件の指定(電源線側はリングスリーブ、その他は差込形コネクタ)を遵守し、電線太さと本数に応じた適切なスリーブ選定と圧着マーク(極小・小・中)の選定が必須です。金属管工事においては管端のブッシング装着とコネクタ止めねじの適正な締め込み(頭部ねじ切り)が求められます。

解き方

  1. 単線図から配線と器具の配置を読み取り、白線(接地側)・黒線(非接地側)・点滅返り線の接続経路を複線図化する。
  2. アウトレットボックス内の接続方法を施工条件4に従って区分する(電源側電線を含む白4本および黒3本はリングスリーブ、点滅線2箇所は差込形コネクタ)。
  3. リングスリーブのサイズと圧着工具のダイス刻印を判定する(2.0mm×1+1.6mm×3は『中』スリーブ・刻印『中』、2.0mm×1+1.6mm×2は『小』スリーブ・刻印『小』)。
  4. ねじなしボックスコネクタをボックスに取り付けてねじをねじ切り、絶縁ブッシングとゴムブッシング(通線用切り込み施工)を取り付け、各器具への結線・渡り配線・極性確認を行う。

覚えるポイント

  • 電源線(2.0mm)1本と1.6mm線2本の圧着マークは「小」、1.6mm線3本以上が加わると合計断面積が8mm²を超えて「中」となる。
  • 施工条件指定により電源側接続はリングスリーブ、負荷の戻り線接続は差込形コネクタと工法が分かれている点を見落とさない。
  • 金属管のねじなしボックスコネクタ止めねじは頭部を確実にねじ切る。

間違えやすいところ

  • 電源非接地側黒線の接続において、スイッチ「ロ」への送り黒線を失念して2本接続(電源黒+IV黒)と誤認し、回路が不通になるミス。
  • スイッチ「ロ」からの戻り線(白)とランプレセプタクル黒線の接続において、電線色を黒同士と混同してしまうミス。
  • アウトレットボックス内の接続工法(スリーブかコネクタか)の施工条件指定を取り違えて圧着してしまう重大欠陥。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日午後)課題11の施工条件および電気技術者試験センター公表解答(判定基準)に基づく。

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題11の問題・解答資料です。