本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題10の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題10の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和2年度上期 午後 課題10 パイロットランプ同時点滅回路を含む低圧屋内配線工事の実技施工

技能試験 · 複線図化 / パイロットランプ同時点滅回路 / リングスリーブ圧着刻印 / 差込形コネクタ接続 / 極性配線

図に示す配線図と支給材料に従い、施工条件に従って低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線構成】 ・電源:単相2線式100V(施工省略)から配線用遮断器(B)を経てジョイントボックスへ至る(VVF 2.0-2C、150mm)。 ・ジョイントボックスから上:引掛シーリングローゼット(角形)「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)。 ・ジョイントボックスから右:ランプレセプタクル「イ」(VVF 1.6-2C、150mm)。 ・ジョイントボックスから下:埋込連用取付枠に取り付けたパイロットランプ「イ」、タンブラスイッチ「イ」、コンセント(VVF 1.6-3C、150mm)。 【施工条件の要点】 1. 確認表示灯(パイロットランプ)は、引掛シーリングローゼット及びランプレセプタクルと同時点滅とすること。 2. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用し、コンセントの接地側端子(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極端子、配線用遮断器のN端子に結線する。 3. 電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 4. ジョイントボックスの電線接続は、3本の接続箇所を差込形コネクタ、その他の接続箇所をリングスリーブによる接続とする。

解答・解説を表示

解答

複線図に従い各器具を結線し、ジョイントボックス内において3本接続箇所(スイッチ点滅線赤・引掛シーリング黒・レセプタクル黒)を差込形コネクタで接続、電源白(2.0)を含む接地側4本接続をリングスリーブ中で「中」圧着、電源黒(2.0)とスイッチ枠黒(1.6)の2本接続をリングスリーブ小で「小」圧着する。埋込連用取付枠側ではパイロットランプを同時点滅となるようスイッチ負荷側および接地側と並列接続する。

解説

単相100V回路では電源接地側(白線)を負荷器具・コンセントへ常時供給し、非接地側(黒線)をスイッチやコンセントへ供給します。パイロットランプの同時点滅(常時点滅表示)では、スイッチの接点を通過した負荷側電線と接地側電線との間にパイロットランプを並列接続することで、スイッチ投入時に負荷器具と連動して点灯させます。また、リングスリーブの選定・圧着刻印は接続する電線の公称断面積の合計値(または心線径の組み合わせ規定)に従い厳格に行う必要があります。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電源白線(接地側)、電源黒線(非接地側)、スイッチ「イ」からの点滅負荷線の3つの系統に整理する。
  2. パイロットランプを同時点滅とするため、コンセントに給電される非接地側・接地側からスイッチおよびパイロットランプへの渡り線配線を決定する。
  3. 各器具(遮断器・シーリング・レセプタクル・コンセント)の接地側(白線指定極性)を確認し、指定通りに白線を割り当てる。
  4. ジョイントボックス内の電線接続箇所を分類し、3本接続となる負荷側点滅回路に差込形コネクタを用い、残り2箇所の電線太さと本数からリングスリーブのサイズと圧着刻印(2.0+1.6は刻印「小」、2.0+1.6×3は刻印「中」)を特定して施工する。

覚えるポイント

  • パイロットランプ同時点滅はスイッチ出力(負荷側)と接地側白線に並列接続する。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線1本のリングスリーブ小による圧着刻印は「小」である(「○」ではない)。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線3本の接続断面積合計は8mm2を超えるためリングスリーブ「中」で刻印「中」となる。

間違えやすいところ

  • 2.0mmと1.6mmの2本接続のリングスリーブ圧着で、誤って極小ダイス「○」で圧着してしまう。
  • パイロットランプの同時点滅結線を常時点灯回路(電源黒と白に接続)や異時点滅回路と混同して誤結線する。
  • 配線用遮断器のN端子に黒線を接続してしまう(N極は白色電線指定)。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子に黒線を接続してしまう(受金ねじ部は白色電線指定)。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 施工条件および電気技術者試験センター公表正解図面

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題10』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題10

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題10の問題・解答資料です。