令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題6の概要
3路スイッチによる2箇所の引掛シーリング点滅回路および露出形コンセント回路の施工
技能試験 · 配線図・複線図 / 3路スイッチ / 露出形コンセント / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用して、施工条件に従って完成させなさい。 【配線および器具の配置概要】 ・単相2線式100V電源(VVF 2.0-2C、シース青色)をジョイントボックスBに導入する。 ・ジョイントボックスBから露出形コンセント(VVF 1.6-2C)および3路スイッチ「イ」(S)(VVF 1.6-3C)へ配線する。 ・ジョイントボックスBとジョイントボックスAの間はVVF 1.6-3Cで接続する。 ・ジョイントボックスAから角形引掛シーリング「イ」(VVF 1.6-2C)、引掛シーリング「イ」(施工省略、VVF 1.6-2C)、および3路スイッチ「イ」(VVF 1.6-3C)へ配線する。 ・電線接続は、A部分を差込形コネクタ、B部分をリングスリーブによる接続とする。 ・露出形コンセントへの結線は、ケーブルを挿入した部分に近い端子に行う。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスA側は差込形コネクタを用いて接地側白3本(3本用)、器具点滅線3本(3本用)、3路スイッチ連絡線各2本(2本用×2)を接続する。ジョイントボックスB側はリングスリーブを用いて電源接地側(2.0mm白1本+1.6mm白2本)を刻印「小」、電源非接地側(2.0mm黒1本+1.6mm黒2本)を刻印「小」、3路スイッチ連絡線(1.6mm各2本)2箇所を刻印「○」で圧着結線する。
解説
3路スイッチ回路では、電源非接地側電線を一方の3路スイッチの共通端子「0」に入力し、もう一方の3路スイッチの共通端子「0」から負荷(器具)へ点滅線として出力します。2つのスイッチ相互間にある「1」「3」端子同士は2本の連絡線で結線します。また、リングスリーブ圧着刻印基準では、1.6mm電線2本の接続は「○」、2.0mm電線1本と1.6mm電線1〜2本の接続は「小」で刻印する必要があります。
解き方
- 単線図から複線図を作成し、各電線の役割(常時接地側白線、常時非接地側黒線、3路スイッチ連絡線2本、スイッチからの器具点滅線)を整理する。
- 材料寸法に合わせて各ケーブルを切断・外装および絶縁被覆の剥ぎ取りを行い、露出形コンセントののの字巻き結線や引掛シーリング・3路スイッチの器具結線を完了する。
- ジョイントボックスAを差込形コネクタ(3本用×2、2本用×2)、ジョイントボックスBをリングスリーブ(刻印「小」×2、刻印「○」×2)で圧着接続し、全体の形を整える。
覚えるポイント
- 露出形コンセントはケーブル挿入穴に近い側の端子に接続し、W表示側に白線を接続する。
- リングスリーブの圧着刻印:1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×2本は「小」。
- 3路スイッチの共通端子「0」は電源側非接地黒または負荷側点滅線に接続する。
間違えやすいところ
- ボックスBで2.0mm×1本と1.6mm×2本の3本接続を刻印「○」で圧着してしまう刻印相違エラー。
- 露出形コンセントでケーブル導入穴から遠い側の端子に電線を渡して配線してしまう施工条件違反。
- 引掛シーリングやコンセントの接地側(Wマーク側)に誤って黒線を接続する極性誤り。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日午後)課題6の施工条件および電気技術者試験センター公表の欠陥判定基準に準拠。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題6』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題6
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題6の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)