本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題4の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題4の概要
30:00

問題番号から選ぶ

単相100V電灯・コンセント回路及び三相200V動力回路(電動機・電源表示灯)の施工

第二種電気工事士技能試験 · 三相3線式動力回路 / 端子台結線 / 電源表示灯 / 差込形コネクタ接続 / リングスリーブ圧着

図に示す配線図及び施工条件に従い、単相100V回路(配線用遮断器代用端子台、引掛シーリング、点滅器、コンセント)および三相200V回路(漏電遮断器代用端子台、電動機施工省略、電源表示灯)の低圧屋内配線工事を行いなさい。

解答・解説を表示

解答

【端子台結線】100V側はN端子に白、L端子に黒。200V側はR端子に赤、S端子に白、T端子に黒を結線する。【電源表示灯】三相電源のS相(接地側・白)とT相(黒)間にランプレセプタクルを接続し、受金ねじ部端子に白線を結線する。【ジョイントボックスA接続(差込形コネクタ)】R相(2.0mm赤2本)を2本用コネクタ、S相(2.0mm白2本+1.6mm白1本)を3本用コネクタ、T相(2.0mm黒2本+1.6mm黒1本)を3本用コネクタで接続する。【ジョイントボックスB接続(リングスリーブ)】100V接地側白3本(2.0mm×1+1.6mm×2)を刻印「小」、100V非接地側黒2本(2.0mm×1+1.6mm×1)を刻印「小」、スイッチ返り線2本(1.6mm×2)を刻印「○」で圧着接続する。

解説

本課題は、単相100V電灯・コンセント回路と三相200V動力回路(電動機回路および運転・電源表示灯)が同一施工枠内に独立して存在する複合課題です。単相回路と三相回路は電気的に接続されず完全に分離して配線・接続されます。端子台の各極(N, L, T, S, R)の配置確認、施工条件で指定された相と電線色(R=赤, S=白, T=黒)の遵守、電源表示灯(ランプレセプタクル)の受金ねじ部への接地側(S相・白)の結線、および2箇所のジョイントボックスにおける差込コネクタとリングスリーブ(適切な刻印マークの選定)の正確な施工が合否の要点となります。

解き方

  1. 施工条件と配線図を精読し、単相100V系統(ボックスB側)と三相200V系統(ボックスA側)の複線図をそれぞれ独立して作成する。
  2. 支給されたケーブル(VVF2.0-2C、VVF2.0-3C、VVF1.6-2C、VVF1.6-3C)を寸法に合わせて正確に切断・被覆剥ぎ取りを行う。
  3. 5極端子台に記号表示(上からN・L・T・S・R)通りにケーブルを結線する。
  4. ランプレセプタクル、角形引掛シーリング、スイッチ・コンセント連用枠などの器具結線を行う。極性表示(W・接地側・受金ねじ部)を徹底確認する。
  5. ジョイントボックスAは差込形コネクタ、ジョイントボックスBはリングスリーブ(小スリーブ・刻印小および○)を用いて正確に接続・圧着する。

小問ごとの答え

小問 配線及び器具の配置:端子台からジョイントボックスB(右上)へ100V回路、ジョイントボックスA(中央左)へ200V回路を配線し、各器具を配線図寸法通りに配置する。
配線図に従い、5極端子台の上部100V側からジョイントボックスBへVVF2.0-2C、下部200V側からジョイントボックスAへVVF2.0-3Cを配線します。ボックスAからは左下の電源表示灯(ランプレセプタクル)および下方の三相200V電動機(施工省略)へ配線し、ボックスBからは右下のスイッチ・コンセント連用器具および左下の引掛シーリング(角形)へ配線します。
小問 配線用遮断器及び漏電遮断器代用端子台の結線:100V側(上2極):N端子に白線、L端子に黒線。200V側(下3極):上からT端子に黒線、S端子に白線、R端子に赤線を結線する。
図2の端子台説明図に従い、上部配線用遮断器(2極1素子)のN端子に接地側白線、L端子に非接地側黒線を接続します。下部漏電遮断器(3極3素子)は上から順にT・S・R端子となっており、施工条件に従いT端子に黒線、S端子に白線、R端子に赤線を正確にネジ留め結線します。端子台極順の並び(上からN・L・T・S・R)の取り違えに注意が必要です。
小問 電源表示灯の結線:電源表示灯(ランプレセプタクル)はS相(白線)とT相(黒線)間に接続し、受金ねじ部端子にS相の白線を結線する。
施工条件3より電源表示灯はS相とT相の間に接続します。また、施工条件4(4)によりランプレセプタクルの受金ねじ部側端子には白色(S相接地側)を接続し、中心接触片側の端子には黒色(T相)を接続します。極性を逆に接続すると重大欠陥となります。
小問 電線の色別:100V回路の接地側は白、非接地側は黒。200V回路はR相に赤、S相に白、T相に黒。器具極性としてコンセントW端子、ランプレセプタクル受金ねじ部、角形引掛シーリング接地側端子、端子台N端子にすべて白線を結線する。
施工条件4の規定を完全に遵守します。100V回路の電源接地側はすべて白、非接地側(点滅器・コンセントまで)はすべて黒を使用します。200V回路はR=赤、S=白、T=黒とし、引掛シーリング接地側極・コンセントW端子・ランプレセプタクル受金部・端子台N端子には確実に白線を接続します。スイッチとコンセント間の非接地側渡り線には黒線を用います。
小問 ジョイントボックスA部分の接続(差込形コネクタ):・2本用コネクタ(1個):2.0mm赤2本(R相電源・電動機) ・3本用コネクタ(2個):2.0mm白2本+1.6mm白1本(S相電源・電動機・表示灯)、2.0mm黒2本+1.6mm黒1本(T相電源・電動機・表示灯)
ボックスAを経由する三相200V回路の電線を差込形コネクタで接続します。R相は電源からの2.0mm赤と電動機への2.0mm赤の計2本を2本用コネクタで接続します。S相は電源からの2.0mm白、電動機への2.0mm白、電源表示灯への1.6mm白の計3本を3本用コネクタで接続します。T相は電源からの2.0mm黒、電動機への2.0mm黒、電源表示灯への1.6mm黒の計3本を3本用コネクタで接続します。
小問 ジョイントボックスB部分の接続(リングスリーブ):・刻印「小」(小スリーブ):2.0mm白1本+1.6mm白2本(100V接地側白) ・刻印「小」(小スリーブ):2.0mm黒1本+1.6mm黒1本(100V非接地側黒) ・刻印「○」(小スリーブ):1.6mm赤1本+1.6mm黒1本(スイッチ点滅線)
ボックスBを経由する単相100V回路の接続をリングスリーブで行います。接地側白線(電源2.0mm+コンセント1.6mm+引掛シーリング1.6mmの計3本)は合計断面積からリングスリーブ小で圧着マーク「小」を用います。非接地側黒線(電源2.0mm+コンセント・スイッチ側1.6mmの計2本)はリングスリーブ小で圧着マーク「小」を用います。スイッチ返り線(スイッチ側1.6mm赤+引掛シーリング側1.6mm黒の計2本)は1.6mmが2本のためリングスリーブ小で圧着マーク「○」(極小)を用いて圧着します。

覚えるポイント

  • 5極端子台の端子配列は上から100V(N, L)、200V(T, S, R)となっており、T相とR相の位置関係を間違えないように注意する。
  • 電源表示灯(ランプレセプタクル)の受金ねじ部には接地側であるS相の白線を接続する。
  • リングスリーブ接続において、2.0mm×1本+1.6mm×1本の圧着刻印は「小」であり、「○」ではない。

間違えやすいところ

  • 端子台下部3極(動力用)の並びが上から「T・S・R」であるのに対し、思い込みで上から「R・S・T」と結線してしまうミス。
  • ジョイントボックスBの非接地側黒線(2.0mm×1+1.6mm×1)の圧着において、2本接続だからと誤って「○」で圧着してしまうミス。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の電線色を逆に結線する極性誤り。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日午後)課題4 施工条件及び公式解答

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題4』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題4

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午後】(7月18日) 課題4の問題・解答資料です。