本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題13の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題13の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和2年度上期 午前 技能試験 課題13の施工・結線

技能試験 · 自動点滅器代用端子台 / VVRケーブル施工 / リングスリーブ接続 / 差込形コネクタ接続

図に示す配線図及び施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【配線図の概要】 ・単相2線式100V電源よりジョイントボックスAを経由して、スイッチ「イ」およびジョイントボックスBへ配線する。 ・ジョイントボックスAからジョイントボックスBへはVVF 1.6-3Cで配線する。 ・ジョイントボックスBからは、ランプレセプタクル「イ」、埋込連用コンセント、自動点滅器代用端子台「ロ」へそれぞれ配線する。 ・自動点滅器代用端子台「ロ」から屋外灯「ロ」(施工省略)へはVVR 1.6-2Cを用いて配線する。 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. 自動点滅器代用の端子台は端子台説明図に従って使用する。 3. 電線色別: ① 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ② 電源から点滅器、コンセント及び自動点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③ コンセントの接地側極端子(W)、ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子、自動点滅器代用端子台の端子記号2には白色電線を結線する。 4. 電線接続方法: ① ジョイントボックスA部分はリングスリーブによる接続とする。 ② ジョイントボックスB部分は差込形コネクタによる接続とする。 5. 埋込連用取付枠はコンセント部分に使用する。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックスA(リングスリーブ接続):電源白+B間白はスリーブ小・刻印「小」、電源黒+スイッチ黒+B間黒はスリーブ小・刻印「小」、スイッチ白+B間赤はスリーブ小・刻印「○」。ジョイントボックスB(差込形コネクタ接続):接地側白4本(A-B間白、レセプタクル白、コンセント白、端子台行き白)は4本用コネクタ、非接地側黒3本(A-B間黒、コンセント黒、端子台行き黒)は3本用コネクタ、点滅線2本(A-B間赤、レセプタクル黒)は2本用コネクタ。自動点滅器代用端子台:端子1にBからの黒、端子2にBからの白および屋外灯への白(2本接続)、端子3に屋外灯への黒を接続。埋込連用取付枠はコンセントに取り付ける。

解説

本課題では、自動点滅器の内部構造(端子1:電源非接地側、端子2:共通接地側、端子3:負荷側接点)を正確に読み取り、端子台での渡り結線(端子2への白色2本接続)を正しく構築することが核心となります。本問に示された接続の範囲で考えます。また、2つのジョイントボックスでリングスリーブ圧着(刻印の選定)と差込形コネクタが明確に指定されているため、心線太さごとの圧着刻印基準(1.6mm×2は「○」、2.0mmを含む組み合わせは「小」)を正しく遵守する必要があります。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電源の接地側(白)・非接地側(黒)、点滅器と負荷(イ・ロ)の対応関係、および端子台の内部結線を整理する。
  2. 支給ケーブルを各寸法(器具側・ボックス側の剥ぎ取り寸法を加味)に合わせて切断・被覆剥ぎ取りを行う。VVRケーブルは介在物を丁寧に切り落とす。
  3. ジョイントボックスAにおいて、電線の太さ・本数に応じたリングスリーブ刻印(「小」2箇所、「○」1箇所)で正確に圧着接続する。
  4. ジョイントボックスBにおいて、指定の極数コネクタ(4本用、3本用、2本用)を用いて各電線を差し込み接続する。
  5. 自動点滅器代用端子台の1番・2番・3番端子に施工条件通りの電線色を結線し、コンセント側に取付枠を取り付ける。

覚えるポイント

  • 1.6mm×2本のリングスリーブ接続刻印は必ず「○」、2.0mm×1+1.6mm×1(または2本)は「小」刻印。
  • 自動点滅器代用端子台の2番端子には、接地側白電線が2本(電源側と負荷側)接続される。
  • 埋込連用取付枠は指定された器具(本問ではコンセント)にのみ取り付ける。

間違えやすいところ

  • VVRケーブルをジョイントボックスBに直接引き込んでしまうミス(VVRは端子台から屋外灯へ向かう)。
  • 自動点滅器端子台の端子番号と電線色を取り違えるミス(1:黒、2:白2本、3:黒)。
  • リングスリーブ接続で2.0mm+1.6mmのペアを「○」で圧着してしまう刻印過誤(重大欠陥)。
  • 埋込連用取付枠を誤ってスイッチ側に取り付けてしまう施工ミス。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(午前)公表問題No.13 施工条件及び公式解答例

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題13』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題13

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題13の問題・解答資料です。