本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題12の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題12の概要
30:00

問題番号から選ぶ

令和2年度上期 午前 技能試験 課題12 複線化と施工手順

配線図・実技施工 · 技能試験 / アウトレットボックス / 合成樹脂製可とう電線管 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、施工条件に従って完成させなさい。 【配線図概要】 ・電源:単相2線式100V(VVF 2.0-2C・青色シース)がジョイントボックスB(アウトレットボックス)へ供給される。 ・ボックスB(アウトレットボックス):打抜き済みノックアウト穴をすべて使用。上側に電源(VVF 2.0-2C)、左側にジョイントボックスAへの接続(VVF 1.6-3C)、下側にタンブラスイッチ「イ」(VVF 1.6-2C)、右側に合成樹脂製可とう電線管(PF16)を通じてタンブラスイッチ「ロ」及びコンセント(IV 1.6×3本:黒・白・赤)を配線する。 ・ジョイントボックスA:左側に配置され、上側にランプレセプタクル「ロ」(VVF 1.6-2C)、下側に角形引掛シーリングローゼット「イ」(VVF 1.6-2C)、右側にボックスBからのVVF 1.6-3Cが接続される。 【施工条件】 1. 配線及び器具の配置は配線図に従う。 2. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は、打抜き済みの穴だけをすべて使用する。 3. 電線の色別:①接地側電線にはすべて白色を使用、②点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用、③コンセントの接地側極(W端子)、ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングローゼットの接地側極端子に白色を接続する。 4. 接続方法:A部分は差込形コネクタ、B部分はリングスリーブ接続とする。 5. 電線管用ボックスコネクタは、ジョイントボックス側に取り付ける。 6. 埋込連用取付枠は、タンブラスイッチ(ロ)及びコンセント部分に使用する。

解答・解説を表示

解答

【A部分(差込形コネクタ)】接地側白3本(Bからの白、引掛シーリング白、ランプレセプタクル白)を3本用コネクタで接続。スイッチ「イ」戻り線と引掛シーリング黒を2本用コネクタで接続。スイッチ「ロ」戻り線とランプレセプタクル黒を2本用コネクタで接続。【B部分(リングスリーブ)】接地側白3本(電源2.0mm白、PF管白1.6mm、Aへの白1.6mm)を刻印「小」で圧着。非接地側黒3本(電源2.0mm黒、PF管黒1.6mm、スイッチ「イ」黒1.6mm)を刻印「小」で圧着。スイッチ「イ」戻り線(1.6mm白)とAへの連絡線(1.6mm黒等)の2本を刻印「○」で圧着。スイッチ「ロ」戻り線(PF管1.6mm赤)とAへの連絡線(1.6mm赤等)の2本を刻印「○」で圧着。【器具部】PF管ボックスコネクタをアウトレットボックス右側に固定、取付枠にスイッチ「ロ」とコンセントを取り付け、W端子に白、非接地側に黒、黒からスイッチへの渡り線、スイッチ戻りに赤を結線する。

解説

単相2線式100V配線では、電源接地側(白)をすべての負荷(ランプレセプタクル、引掛シーリング、コンセントのW端子)へ接続し、非接地側(黒)をすべてのスイッチとコンセントへ供給します。本課題はアウトレットボックスBに電源が入り、ボックスA側にある2つの照明負荷(イ・ロ)をそれぞれボックスB側のスイッチ「イ」およびPF管先のスイッチ「ロ」で個別に制御するため、A-B間の中継ケーブル(VVF 1.6-3C)に「接地側白」「スイッチイ連絡線」「スイッチロ連絡線」の3系統を割り振る必要があります。また、リングスリーブ圧着マークは電線太さの組み合わせ基準(1.6mm×2本は「○」、2.0mm×1本+1.6mm×1~2本は「小」)を厳格に遵守します。

解き方

  1. 単線図から複線図を作成し、電線の色別(接地側白、非接地側黒、各負荷への返り線・連絡線)を割り振る。
  2. アウトレットボックスBの打抜き済み穴3箇所にゴムブッシングを装着し、右側の穴にPF16用ボックスコネクタを取り付ける。
  3. 埋込連用取付枠にタンブラスイッチ(ロ)とコンセントを取り付け、コンセントW端子に白、他端子に黒、黒からの渡り線をスイッチに入れ、スイッチ反対側に赤を接続する。
  4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子および引掛シーリングの接地側極(接地側マーク側)に白線を接続する。
  5. ボックスAの接続箇所(3箇所)を差込形コネクタ(3本用×1、2本用×2)で結線する。
  6. ボックスBの接続箇所(4箇所)を電線の太さと本数に応じた適切なリングスリーブ(小)および圧着ダイス(「小」×2箇所、「○」×2箇所)で圧着し、先端を適切に切断する。

覚えるポイント

  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続は圧着マーク「○」(極小)を使用する。
  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本(または1本)のリングスリーブ接続は圧着マーク「小」を使用する。
  • ランプレセプタクルは受金ねじ部側に必ず接地側(白線)を接続する。
  • コンセントのW表示がある端子に接地側(白線)を接続する。
  • アウトレットボックスの金属管貫通部にはゴムブッシングを取り付けて絶縁被覆を保護する。

間違えやすいところ

  • 2.0mm電線1本と1.6mm電線2本のリングスリーブ接続を「○」で誤圧着してしまう。
  • 1.6mm電線2本のリングスリーブ接続を「小」で誤圧着してしまう。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部端子と中心接触片端子の結線色(白・黒)を逆に取り付ける。
  • アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを取り付け忘れたり、切込みを大きく入れすぎて外れてしまう。
  • コンセントの接地側極(W端子)と非接地側極の結線を逆に差し込んでしまう。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験課題12の施工条件及び電気設備技術基準・内線規程

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題12』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題12

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題12の問題・解答資料です。