本文へ移動

電気工事士試験 · 学習ガイド

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題11の問題・解答解説

学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題11の概要
30:00

問題番号から選ぶ

金属管工事とアウトレットボックスを含む電灯・コンセント回路の施工

実技施工 · 配線図・複線図 / 金属管工事 / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ接続

図に示す低圧屋内配線工事を与えられた支給材料を用いて完成させなさい。 【配線仕様及び配置】 ・電源:単相2線式 100V(VVF 2.0-2C、シース青色、ボックス左側より導入、仕上がり寸法150mm) ・ボックス右上:引掛シーリングローゼット(角形、記号イ、VVF 1.6-2C、仕上がり寸法150mm) ・ボックス右下:タンブラスイッチ(記号ロ、VVF 1.6-2C、仕上がり寸法250mm) ・ボックス中央下:ねじなし金属電線管(E19、IV 1.6×3本[黒・白・赤]、仕上がり寸法250mm)を経てタンブラスイッチ(記号イ)および埋込連用コンセント ・ボックス左下:ランプレセプタクル(記号ロ、VVF 1.6-2C、仕上がり寸法250mm) 【主な施工条件】 1. 配線及び器具の配置は図に従うこと。 2. ジョイントボックス(アウトレットボックス)は打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。 3. 電線色別: ①電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 ②電源から点滅器及びコンセントまでの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 ③コンセント接地側極端子(W表示)、ランプレセプタクル受金ねじ部端子、引掛シーリング接地側極端子には白色電線を結線する。 4. ボックス内の電線接続: ①電源側電線(シース青色)との接続箇所はリングスリーブによる接続とする。 ②その他の接続箇所は差込形コネクタによる接続とする。 5. ねじなしボックスコネクタはジョイントボックス側に取り付けること。 6. 埋込連用取付枠はタンブラスイッチ(イ)及びコンセント部分に使用すること。

解答・解説を表示

解答

ジョイントボックス内において、電源側電線(シース青色・2.0mm)が関わる2箇所をリングスリーブ接続(接地側白4本接続はリングスリーブ「中」で刻印「中」、非接地側黒3本接続はリングスリーブ「小」で刻印「小」)とし、負荷への返り線2箇所(スイッチ「イ」返り赤線と引掛シーリング黒線、スイッチ「ロ」返り白線とランプレセプタクル黒線)をそれぞれ2本用差込形コネクタで接続する。中央下の金属管(E19)にはIV電線3本を通し、器具側には連用取付枠にスイッチ(イ)とコンセントを取り付けて非接地側(黒)のわたり線を施工する。

解説

単線図から複線図を起こす際は、まず「すべての負荷とコンセントの接地側極へ電源の白線を結線する」「すべての点滅器とコンセントの非接地側端子へ電源の黒線を結線する」「各点滅器と対応する負荷の間を返り線で結線する」という三原則を適用します。圧着は接続する全心線の径・本数と単線・より線の別を確かめ、適合するスリーブと刻印を組合せ表で選びます。幾何学的な断面積の独自計算や「2.0mmが含まれる」という条件だけでは決められません。

解き方

  1. 単線図と施工条件を確認し、アウトレットボックスを中心とする各器具(引掛シーリング、スイッチ、ランプレセプタクル、金属管配管部分)への結線図(複線図)を作成する。
  2. アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを装着し、下側の穴にはねじなしボックスコネクタを取り付けて止めねじの頭をねじ切る(絶縁ブッシングも確実に装着)。
  3. 金属管内にIV線3本を通し、埋込連用取付枠にタンブラスイッチ(イ)とコンセントを取り付け、W端子に白、非接地側に黒およびわたり線を結線する。
  4. ランプレセプタクルの受金ねじ部端子、引掛シーリングの接地側極に白色電線が正しく接続されていることを確認して電線管・ケーブルをボックス内に引き込む。
  5. 施工条件に従い、電源線を含む接地側(白4本:刻印中)および非接地側(黒3本:刻印小)をリングスリーブで圧着し、残る点滅回路2箇所を2本用差込形コネクタで接続する。

覚えるポイント

  • 電源線VVF 2.0mmを含む結線箇所はリングスリーブ指定、それ以外は差込形コネクタ指定であることを混同しないこと。
  • リングスリーブの圧着マーク:2.0mm×1本+1.6mm×2本(計3本)は「小」刻印、2.0mm×1本+1.6mm×3本(計4本)は「中」刻印となる。
  • ねじなしボックスコネクタの止めねじは、頭部がねじ切れるまで締め付けること。

間違えやすいところ

  • 電源側黒線(2.0×1+1.6×2)の圧着時に誤って「○」マークで圧着してしまう刻印ミス(重大欠陥)。
  • ねじなしボックスコネクタの絶縁ブッシングの取り付け忘れや、ねじ頭のねじ切り忘れ。
  • ランプレセプタクルの受金ねじ部やコンセントのW極に黒線を誤結線してしまう極性間違い。

出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日午前)候補問題No.11の試験問題および公表解答例

出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題11』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.1 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)

令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題11

参照した公式資料

電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題11の問題・解答資料です。