令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題9の概要
単相2線式100V 屋内配線工事(候補問題No.9:接地極付接地端子付コンセントと複数負荷回路)
技能試験 · 複線図 / リングスリーブ圧着接続 / 差込形コネクタ接続 / 接地極付接地端子付コンセント / ランプレセプタクル / 引掛シーリング
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて低圧屋内配線工事を完成させなさい。 【主な施工条件】 1. 電源からの接地側電線にはすべて白色を使用する。 2. 電源からコンセント及び点滅器までの非接地側電線にはすべて黒色を使用する。 3. 接地線には緑色電線を使用する。 4. 器具の端子結線: ・コンセントの接地側極端子(W表示):白色電線 ・ランプレセプタクルの受金ねじ部端子:白色電線 ・引掛シーリングローゼットの接地側極端子(W表示):白色電線 5. 電線接続方法: ・A部分は差込形コネクタによる接続とする。 ・B部分はリングスリーブによる接続とする。 6. 施工省略部分(上部2口コンセント、下部接地極ED)は指定寸法に従って施工する。
解答・解説を表示
解答
ジョイントボックスAは差込形コネクタ(2本用×2個、3本用×1個)で接続し、ジョイントボックスBはリングスリーブ(刻印「中」×2個、刻印「○」×1個)で圧着接続する。器具の極性(受金ねじ部・接地側W端子に白、接地端子に緑)を遵守して施工を完成させる。
解説
単相2線式配線では、電源の接地側(白)を全負荷(ランプ・引掛シーリング・コンセント等)へ常時供給し、非接地側(黒)をコンセントおよびスイッチへ常時供給します。スイッチ通過後の電線(返り線)を対応する点滅負荷へ接続します。リングスリーブ圧着工具の刻印選定(○、小、中)は接続する電線の断面積合計に基づいて厳格に規定されています。
解き方
- 配線図から複線図を起こし、電源・負荷・点滅器・コンセントの接続関係と電線色(白・黒・赤・緑)を確定する。
- 寸法表に従ってケーブル・絶縁電線を切断し、シースおよび絶縁被覆を規定の長さにストリップする。
- ランプレセプタクル、引掛シーリング、タンブラスイッチ、接地極付接地端子付コンセントに極性を厳守して電線を結線する。
- ジョイントボックスAは差込形コネクタ、ジョイントボックスBはリングスリーブの適合サイズ・圧着マークで接続する。
覚えるポイント
- 圧着は接続する全心線の径・本数と単線・より線の別を確かめ、適合するスリーブと刻印を組合せ表で選びます。幾何学的な断面積の独自計算や「2.0mmが含まれる」という条件だけでは決められません。
- 接地極付接地端子付コンセント(EET)には電源用VVF2.0-2Cとアース線IV1.6(緑)をそれぞれ正しい極性端子に接続する。
間違えやすいところ
- ジョイントボックスBの接地側白線(5本)と非接地側黒線(4本)のリングスリーブ刻印を「小」で圧着してしまう(正しくはどちらも「中」)。
- 1.6mm電線2本の圧着で、小スリーブを使用しながらダイス「小」で圧着してしまう(1.6mm×2本は必ず「○」で圧着)。
- ランプレセプタクルの受金ねじ部と中心接触片の極性を逆に接続してしまう。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(午前)候補問題No.9 試験問題および施工条件・公式解答例に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題9』