学科(旧称:筆記)の問題と公式解答を種別・年度・期・午前午後で区別しています。CBTの出題例は過去の筆記試験とは別種別です。技能の課題は学科と分けて収録しています。
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題7の概要
3路・4路スイッチによるランプレセプタクル点滅回路の施工
技能試験 · 3路スイッチ / 4路スイッチ / ランプレセプタクル / アウトレットボックス / リングスリーブ圧着 / 差込形コネクタ
配線図および施工条件に従い、支給材料を用いて3箇所のスイッチ(3路スイッチ2個、4路スイッチ1個)から2箇所のランプレセプタクル(一方は施工省略)を点滅させる低圧屋内配線工事を完成させなさい。ジョイントボックスA部分はリングスリーブ、アウトレットボックスB部分は差込形コネクタで接続し、電線の色別および器具接続の条件を遵守すること。
解答・解説を表示
解答
A部分接続(リングスリーブ小4箇所:2.0mm+1.6mmの電源白とA-B間白で刻印「小」、2.0mm+1.6mmの電源黒と3路S黒で刻印「小」、1.6mm+1.6mmの3路S連絡線とA-B間連絡線2組で刻印「○」各1箇所)。B部分接続(差込形コネクタ:接地側白3本用1個、負荷側点滅線3本用1個、3路・4路間の連絡線2本用4個)。4路スイッチへ連用取付枠を装着、アウトレットボックスの打抜き穴5箇所全てにゴムブッシングを装着して施工する。
解説
3箇所から1つの負荷群を点滅させる回路では、両端に3路スイッチを配置し、中間に4路スイッチを配置して2本の連絡線で渡り配線を行います。本問では電源側3路スイッチがボックスAに、4路スイッチ・負荷側3路スイッチ・負荷がボックスBに集約されているため、ボックス間は接地側白線1本と連絡線2本の合計3心ケーブルで送る構造となっています。
解き方
- 単線図から全体の器具配置とケーブル仕様を確認し、複線図を作成して各接続点の電線色・心線数・スリーブ刻印およびコネクタ極数を決定する。
- 支給されたケーブル寸法表に合わせて各区間の寸法を取り分け、シースおよび絶縁被覆を適切なストリップ長で剥ぎ取る。
- ランプレセプタクルののの字曲げ加工、4路スイッチへの連用取付枠の取り付け、アウトレットボックスへのゴムブッシング装着を行う。
- A部分はリングスリーブ(2.0mm+1.6mmは「小」、1.6mm+1.6mmは「○」)で圧着し、B部分は差込形コネクタ(3本用2個、2本用4個)を用いて確実に結線する。
覚えるポイント
- 3路スイッチの「0」端子には電源線または負荷への点滅線を接続し、「1」「3」端子間には4路スイッチとの連絡線を接続する。
- 本問に示された接続の範囲で考えます。リングスリーブの圧着マークは、1.6mm×2本のみ「○」刻印となり、2.0mmが含まれる接続(2.0mm+1.6mmなど)は「小」刻印となる。この圧着の説明を別の径・本数へ一般化せず、異なる接続では単線・より線の別も含めて適合表でスリーブと刻印を選び直します。
間違えやすいところ
- 埋込連用取付枠を誤って3路スイッチに取り付けてしまう施工ミス(施工条件により4路スイッチ部分に指定されている)。
- アウトレットボックスの打抜き穴にゴムブッシングを装着し忘れたり、電線を通さない穴にブッシングを付け忘れるミス。
- ランプレセプタクルの極性を逆に接続したり、受金ねじ部に黒線を結線してしまう欠陥。
出題の前提:令和2年度第二種電気工事士上期技能試験(7月18日午前)課題7の施工条件および技能試験判断基準に基づく。
出典:電気技術者試験センター『令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題7』
公式技能課題・施工条件 p.2 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式技能課題・施工条件 p.3 ↗(www.shiken.or.jp) / 公式解答例・完成図 p.2 ↗(www.shiken.or.jp)
令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題7
参照した公式資料
電気技術者試験センターが公開した令和2年度第二種電気工事士上期技能試験 【午前】(7月18日) 課題7の問題・解答資料です。
- 公式技能課題・施工条件 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)
- 公式解答例・完成図 ↗ — www.shiken.or.jp(PDF・3ページ)